注册电气工程师(供配电专业)分类模拟题74
一、单项选择题
1. 常用电测量装置中,数字式仪表测量部分的标准度不应低于下列哪项?______ A.0.5级 B.1.0级 C.1.5级 D.2.0级 答案:A
[解答] 依据《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB 50063—2008)第3.1.4条表3.1.4。 所以答案选A。
2. 三相电流不平衡的电力装置回路应测量三相电流的条件是哪一项?______ A.三相负荷不平衡率大于5%的1200V及以上的电力用户线路 B.三相负荷不平衡率大于10%的1200V及以上的电力用户线路 C.三相负荷不平衡率大于15%的1200V及以上的电力用户线路 D.三相负荷不平衡率大于20%的1200V及以上的电力用户线路 答案:B
[解答] 依据《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063—2008)第3.2.2条。三相负荷不平衡率大于10%的1200V及以上的电力用户线路,三相负荷不平衡率大于15%的1200V及以下的供电线路应测量三相电流。 所以答案选B。
3. 变压器保护回路中,将下列哪项故障设置成预告信号是不正确的?______ A.变压器过负荷 B.变压器温度过高
C.变压器保护回路断线 D.变压器重瓦斯动作 答案:D
[解答] 依据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.2条。
容量为0.4MV·A及以上的车间内油浸式变压器、容量为0.8MV·A及以上的油浸式变压器,以及带负荷调压变压器的充油调压开关均应装设瓦斯保护,当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。
瓦斯保护应采取防止因震动、瓦斯继电器的引线故障等引起瓦斯保护误动作的措施。
当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,保护动作后应作用于信号并发出远跳命令,同时应断开线路对侧断路器。 所以答案选D。
4. 采用数字式仪表测量谐波电流、谐波电压时,测量仪表的准确度(级)应不低于下列哪一项数值?______ A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5 答案:A
[解答] 依据《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063—2008)第3.8.6条。谐波电流和电压的测量可采用数字式仪表,其准确度等级不宜低于1.0级。 所以答案选A。
5. 变配电所的控制、信号系统设计时,下列哪一项设置成预告信号是不正确