\\\\
一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头
有关要求及规定《混凝土结构工程施工质量 及验收规范》GB 50204-2002第5.4.6条 2.钢筋焊接接头
现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有:
①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢 筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》中细 晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方 法的试验后,增加了适用于焊接的钢筋牌号和 规格;
③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm;
④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从 原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容, 单独成节;
⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电 弧焊的内容;
⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固 态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊的 内容;
⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧 螺柱焊。
钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的 基本原理是采用氧-燃料气体火焰将两钢筋对接 处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化 温度(1540℃以上)加压完成的一种压焊方法。达 到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达 到熔化温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。
螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接 触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺柱一 定压力完成焊接的方法。
钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。 其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔 化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完 成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头
\\\\
新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准
本规程修订的主要技术内容是:
1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标准 《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》JGJ 109 - 96 中有关接头的加工与安装等专门要求纳入本规 程,同时纳入了镦粗直螺纹钢筋接头和滚轧直 螺纹钢筋接头的现场加工和安装要求; 2.修改了不同等级钢筋机械接头的性能要求 及其应用范围; 3.用残余变形代替非弹性变形作为接头的 变形性能指标;
4.补充了型式检验报告的时效规定和型式 检验中对接头试件的制作要求; 5.现场工艺检验中增加了测定接头残余变 形的要求,修改了抗拉强度检验的合格标准;
6.增加了型式检验与现场检验试验方法的 耍求; 7.修改了接头疲劳性能相关要求。
二、《钢筋混凝土施工验收规范》对钢筋连 接的有关规定 1、绑扎搭接
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接 接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横 向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll (ll为搭接长度)。
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面 积百分率应符合设计要求;当设计无具体要 求时,应符合下列规定:
1) 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25%; 2) 对柱类构件,不宜大于50%;
3) 当工程中确有必要增大接头面积百分率 时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构 件,可根据实际情况放宽。 2、机械连接接头或焊接接头
\\\\
当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时, 设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头 连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋 的较大直径)且不小于500mm。
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积 百分率应符合设计要求;当设计无具体要求 时,应符合下列规定: 1 ) 在受拉区不宜大于50%;
2 ) 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架 梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时, 对等强度高质量机械连接接头,不应大于 50%;
3 )直接承受动力荷载的结构构件中,不宜 采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不 应大于50%。
三、钢筋机械连接技术规程 (一)总则
1、为在混凝土结构工程中使用钢筋机械连 接做到安全适用、技术先进、经济合理、确 保质量,制定本规程。
规程制定的目的是:对房屋建筑和一般构筑 物中钢筋的各种机械连接接头的设计原则、 性能等级、质量要求、应用范围以及检验评 定方法作出统一规定,与《混凝土结构设计 规范》GB50010配套应用。
2、本规程适用于房屋建筑与一般构筑物中 各类钢筋机械连接接头(以下简称接头)的 设计、应用与验收。
构筑物指:电视塔、烟囟等高耸结构、容器 及市政公用基础设施等; 公路和铁路桥梁、大坝、核电站等其他工程 可参考使用。
3、用于机械连接的钢筋应符合现行国家标 准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢 筋》GB1499.2的规定。
新国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热 轧带肋钢筋》GB1499.2列入了HRB500级钢筋 和晶粒细化钢筋,对上述钢筋采用钢筋机械 连接尚无很多实践经验,但只要满足接头强 度和变形性能要求即可应用,采用什么接头 形式需要在工程实践和市场中优胜劣汰。
4、钢筋机械连接除应符合本规程外,尚应 符合国家现行有关标准。