消防器材使用培训方案
1、培训目的:
通过培训,使员工掌握灭火器扑救一般火灾的操作要领、灭火器的扑救范围和消火栓
内消防水带、消防卷盘的使用方法及灭火毯扑灭油锅火的操作要领。
2、培训要求: 3、组织部门: 4、培训时间: 5、培训地点: 6、参加人员: 7、培训项目:
干粉灭火器;二氧化碳灭火器; 灭火毯;
室内消火栓操(消火栓卷盘灭火的使用方法;消火栓水带的使用方法) 8、所需器材:
铁油桶两个;手提式4公斤干粉灭火器20具;手提式2公斤二氧化碳灭火器10具;
防烟毒面具5具;灭火毯两张;塑胶水桶2个;点火棍一支;柴油20升;汽油10升。 9、培训流程: 9.1、培训场地及器材:
在长50米、宽2.5米的跑道上,标出起点线,起点线前35米处标出喷射线,40米至42米为燃烧区,燃烧区内放置一个油桶,起点线放置一具4公斤手提式干粉灭火器(2公斤手提式二氧化碳灭火器) 起 50米 点 35米 终 点
1 线 40米
42米 9.2、手提式灭火器的操作要求:
1、操作时灭火器不得触地,底部不得正对人体;
线
2、喷射时,员工应站在上风或侧上风位置,握紧喷枪,对准油桶内壁喷射; 3、演习时,员工要戴防烟毒面具。 9.3、干粉灭火器使用方法:
1、适用范围:
适用于扑救液体和易溶化固体及气体燃烧的火灾,如:汽油、液化气、塑料等; 2、使用方法:
① 用手握住手把,取出灭火器; ② 迅速将灭火器提到火灾现场;
③ 右手按住灭火器肩部,左手用力向外拨出保险销; ④ 双手托住灭火器上下倒动几次;
⑤人站在上风或侧上风位置,右手用力压下手把,左手握住喷枪,对准火焰根部扫射推进,直至将火扑灭。
9.4、二氧化碳灭火器使用方法: 1、适用范围:
适用于扑救液体和可熔化固体、气体燃烧的灭火及电器设备火灾,如:汽油、塑料等;也可扑救固体可燃物燃烧的火灾,如:木材 2、使用方法:
二氧化碳类的使用方法同干粉类基本相同。不同之处在于使用二氧化碳灭火器时
手不要接触筒体与喇叭相连接的金属管和喷射出的灭火剂,以防冻伤。
2
9.5、消防卷盘灭火的使用方法
消防卷盘俗称室内消防栓,其结构由卷盘、胶水管、喷嘴组成,用来扑救一般室内外的固体物初起火灾。
在使用时,应按以下程序操作(一人操作): 1、 打开室内消火栓门; 2、 将消防卷盘架向外拉出;
3、 关闭消防卷盘喷枪的开关(开关应与卷盘成900角); 4、 打开消火栓内连接消防卷盘的开关;
5、 拉动消防卷盘向燃烧物方向(拉水管时注意尽可能使水管不打卷、不折叠); 6、 7、
燃烧物5—7米处停下,打开消防卷盘开关(开关手柄与卷盘成一直线); 对准火焰根部喷射(如大面积燃烧时,应由近及远逐步推进),并左右摆动,可用消防卷盘开关来调节水流的大小; 8、 9、
火灾扑灭后,应先关闭消火栓连接消防卷盘开关;
待消防卷盘内无水时,并闭消防卷盘开关,并将之整齐缠绕于消防卷盘架上;
10、 关闭消火栓门。 9.6、消火栓水带的使用方法
在室内扑救较大的火灾时,会用到消防水带。室内消防水带一般是内扣式的操作方法如下:(两人操作) 1、 2、
一人打开室内消火栓门,取下消防水枪和水带;
开水带(单手或双手),拿起水带上边接口和水枪,在原地或跑动的过程中把水带的另一端接口接上水枪接口,奔赴燃烧区; 3、
人拿起余下的水带接口,连上消火栓的出水口;
4、 第一人在距火场15米左右停下,成立射姿势,同时向另一人发出准备完毕的信号
(大声叫喊或特定的动作);
3
5、 另一人在听到或看到信号时,迅速打开消火栓出水阀(按逆时针方向开至最大); 6、 跑步上前帮助第一人抓水枪灭火;
7、 火灾扑灭后,关闭消火栓出口阀(按顺时针方向);
4