某高层建筑,设计建筑高度为如68.0m,建筑面积为91200平方米标淮层的建筑面积为2176平方米,每层划分为1个防火分区:至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h。高层主体建筑附建了3层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔:高层主体建筑和裙房的下部设置了3层地下室。髙层主体建筑设置了1部消防电梯,从首层大堂直通至顶层:消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。高层建筑内的办公室均为非开敞办公室最大一间办公室的建筑面积为98平方米。办公室的最多使用人数为10人,人数最多的一层为196人。办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散桉梯间前室入口的最大距离为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏欻,楑梯梯段以及从桉层进λ巯散桉梯间前室和楼梯间的门的净宽度为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分离,走道隔墙的耐火极限为2.00h。高层主体建筑的三层増设了2座直通地

面的防烟楼梯间。裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100平方米,划分为1个防火分区;二天层的建筑面积均为7640平方米,分别刻分为2个建筑面积不大于4000平方米的防火分区;一至三层设置了一个上下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限为1.5h的非隔热性防火玻璃墙。 高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室:地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等:地下三层为汽车库。地下各层均按标准要知分防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310平方米,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820平方米、1110平方米和1380平方米。该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电池可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。该高层建筑防火设计的其他事项均符合囯家标准。

根据上述材料,回答下列问题:

1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并給出正确做法。

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

3指出该高层建就在防火分区与防火分隔方面的问题,办给出正确做法。

4指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出通法。

6指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问线并给出正确做法。

6指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

1.【参考答案】

(1)该高层建筑耐火等级为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h和3.00h,不符合规范要求。

2)该建为一类高层建筑、耐火等级至少为一级,共楼板、梁和柱的耐火极限分别至少为1.50h、2.00 h和3.00h。