支架在楼面结构上应对楼面结构强度进行验算,必要时应对楼面结构采取加固措施。
支架底部应设置底座和垫板,垫板长度不小于2倍立杆纵距,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm。 (三) 支架构造
水平杆步距应符合设计和规范要求,水平杆应按规范要求连续设置;竖向、水平剪刀撑或专用斜杆、水平斜杆的设置应符合规范要求。 (四) 支架稳定
采用对接连接,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度:碗扣式支架不应大于700mm;承插型盘扣式支架不应大于680mm;扣件式支架不应大于500mm。
支架高宽比大于2时,为保证支架的稳定,必须按规定设置连墙件或采用其他加强构造的措施。
连墙件应采用刚性构件,同时应能承受拉、压荷载。连墙件的强度、间距应符合设计要求。 (五) 施工荷载
支架上部荷载应均匀布置,其大小应在设计允许范围内。
(六) 交底与验收
支架搭设前,应按专项施工方案及有关规定,对施工人员进行安全技术交底,交底应有文字记录;支架搭设完毕,
应组织相关人员对支架搭设质量进行全面验收,验收应有量化内容及文字记录,并应有责任人签字确认。 二、 模板支架一般项目的检查评定应符合下列规定 (一) 杆件连接
1、 立杆应采用对接、套接或承插式连接方式,并应符合规范要求;
2、 剪刀撑斜杆采用搭接时,搭接长度不应小于1m (二) (三) (四)
底座与托撑 构配件材质 支架拆除
1、 支架拆除前结构的混凝土强度应达到设计要求; 2、 三、 (一) 1、
支架拆除前应设置警戒区,并应设专人监护。 现浇混凝土工程施工安全的细部考点 安全控制的主要内容
控制模板支撑系统设计、支设、拆除;
2、 控制钢筋加工、绑扎、安装;
3、 控制混凝土浇筑的高处作业、设备使用、用电安全。 (二) 1、 2、
模板安装的安全考点
模板工程安装高度超过3.0m,必须搭设脚手架; 脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层;
3、 当钢模板高度超过15m,应安设避雷设施,避雷设施的
接地电阻不得大于4Ω;
4、 遇6级以上大风大雨时,应暂停露天高处作业;5级及以上风力时,应停止高空吊运作业。 (三)
模板拆除的强度考点
拆模作业之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规范要求时,技术负责人方可批准拆模。
现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,应符合规范的规定 1、 不承重的侧模板,能拆就拆,墙体大模板混凝土达到1Mpa即可拆除;
2、 承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度达到规范要求时,方可进行拆除。
构件类型 构件跨度(M) 达到混凝土设计强度等级的百分率(%) ≤2 板 >2,≤8 >8 梁、拱、壳 悬臂构件 ≤8 >8 — ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 (四)
模板拆除的顺序考点
1、 各类模板拆除的顺序,应根据模板设计的要求进行。当设计无要求时,正确的拆模顺序:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的,后拆承重的。
2、 后张法预应力混凝土模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,底模在预应力张拉后拆除。 第四十一条 扣件式钢管脚手架 一、
扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下
列规定 (一) (二)
施工方案 立杆基础
1、 立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采用排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求;
2、 架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 (三)
架体与建筑结构拉结
连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。当该处设置有困难时应采取其他可靠措施固定;对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。
(四) 杆件间距与剪刀撑
纵向水平杆设在立杆内侧,可以减少横向水平杆跨度,
接长立杆和安装剪刀撑时比较方便,对高处作业更为安全 (五) 脚手板与防护栏杆
1、 脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2、 架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3、 作业层应按规范要求设置防护栏杆;作业层外侧应设置高度不小于180mmd的挡脚板。 (六)
交底与验收
1、 架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2、 搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认;当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收。
二、 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规
定 (一)
横向水平杆设置
1、 横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;
2、 作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3、 单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 (二)
杆件连接
1、 纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不 小于1m,且固定应符合规范要求; 2、 立杆除顶层顶步外,不得采用搭接。
施工现场危险源管理制度