好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场危险源管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1、 施工现场配电系统应采用三级配电、二级保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱;总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 2、 分配箱与开关箱的距离不应超过30米,开关箱与用电设备间的距离不应超过3米。

二、 施工用电一般项目的检查评定应符合下列规定: (一) 配电室与配电装置

1、 配电室的建筑耐火等级不应低于三级,配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材;

2、 配电室应设置警示标志、供电平面图和系统图。 (二) 现场照明

1、 照明用电应与动力用电分设; 2、 手持照明灯应采用安全电压供电; 3、 施工现场应按规范要求配备应急照明。 (三) 用电档案

1、 总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议,明确各方相关责任;

2、 施工现场应制定专项用电施工组织设计、外点防护专项方案,并应履行审批程序,实施后应由相关部门组织验收; 3、 用电档案资料应齐全,并应设专人管理 三、 施工用电细部考点 (一) 临时用电组织设计的规定

1、 施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计

2、 装饰装修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案 (二)强制性条文

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

1、 比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2、 潮湿和易触及带点体场所的照明,电源电压不得大于24V;

3、 特别潮湿场所的照明,电源电压不得大于12V 。 (二) .配电线路要求

1、 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

2、 架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的倍。

3、 架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的倍。

4、 直接埋地敷设的电缆过墙、过道、过临建设施时,应

套钢管保护。

5、 任何线路都必须偶短路保护和过载保护。 第三十八条 基坑工程

一、 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定: (一) 施工方案 (二) 基坑支护

1、 人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大并存在边坡塌方危险时,应采取支护措施;

2、 地质条件良好。土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合规范要求;

3、 基坑支护结构应符合设计要求,其水平位移应在设计允许范围内; (三) 降排水

1、 当基坑开挖深度范围内有地下水时,应采取有效的降排水措施;

2、 基坑周围地面应设排水沟;放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施;

3、 基坑底四周应按专项施工方案设排水沟和集水井,并应及时排除积水。 (四) 基坑开挖

1、 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖;

2、 基坑开挖应按设计和施工方案的要求,分层、分段、均衡开挖;

3、 基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原土层;

4、 当采用机械在软土场地作业时,应采用铺设渣土或砂石等硬化设施 (五) 坑边荷载

1、 基坑边堆置土、料具等荷载应在基坑支护设计允许范围

内;

2、 施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求

在坑边堆放土、材料和移动施工机械时,应与坑边保持一定的安全距离,当土质良好时,要距坑边应大于1m;基坑周边严禁超堆荷载,堆放高度不能超过1.5m (六) 安全防护

1、 开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆的安装应符合规范要求;

2、 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道;梯道应设置扶手栏杆,梯道德宽度不应小于1m,梯道搭设应符合规范要求;

3、 降水井口设置防护盖板或围栏,并应设置明显的警示标志。

二. 基坑工程一般项目的检查评定应符合下列规定

(一) 基坑监测

1、 基坑开挖前应编制监测方案,并应明确监测项目、监测周期、监测方法、监测点布置、监测报警值等内容; 2、 监测的时间间隔应根据施工进度确定,当监测结果变化速率较大时,应加密观测次数;

3、 基坑开挖监测过程中,应根据设计要求提交阶段性监测报告

基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测。重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线、地下水位等的监测。 (二) 支撑拆除

1、 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案的要求;在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除;更换护壁支撑时。必须先安装新的,再拆除旧的;

2、 当采用机械拆除时,施工荷载应小于支撑结构承载能力;人工拆除时,应按规定设置防护设施;当 爆破拆除时,必须符合国家现行相关规范的要求。 (三) 作业环境

1、 基坑内土方机械、施工人员的安全距离应符合规范要求:基坑开挖时,两人操作间距应大于2.5m;多台机械开挖,推土机前后间距应大于8m,挖土机间距应大于10m;