1 适用范围

适用于HONEYWELL TPS 系统的上电和日常故障处理作业

2 应执行的规范标准

2.1《石油化工设备维护检修规程 第七册 仪表》 2.2化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871 2.3工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430 2.4石油化工检维修技术规范CSEI/JX

2.5执行国家最新规范标准要求和有关环保规范要求。

3 施工准备

3.1现场准备

3.1.1作业前必须现场落实TPS 系统故障现象,并通过系统报警信息初步判定故障原因,确定故障部位。

3.1.2根据故障定位,要首先确认是什么类型的故障,然后检查分析故障发生的原因,了解该设备故障对装置可能产生的影响,根据不同的重要程度采取不同的处理方法。 3.1.3重大故障,必须启动应急预案,及时上报公司领导、设备工程处、工艺车间,而且作业要两人以上,一人操作一人监护。特殊紧急情况下,若只有一人在场,但不及时处理就会严重影响安全生产,也必须先上报公司领导,经同意后再去处理。 3.1.3若是控制站硬件出现故障,故障卡件更换前,要对卡件更换可能造成的后果告诉生产车间,若是某一个I/O卡件更换,则需要对I/O卡件涉及到的仪表回路进行统计。然后生产车间视重要情况编制装置应急处置方案,仪表专业编制控制系统卡件更换方案。

3.1.4生产车间编制的应急处置方案及仪表编制的控制系统卡件更换方案经审批完成后,双方进行对接,确定控制系统卡件更换的时间。

3.1.5控制系统卡件更换前,生产车间应安排足够的人员去现场守护重要设备及应急。 3.2 材料准备

若需要更换卡件,需要落实卡件型号、部件号、版本号等,并准备好备件。

作业人员准备卡件时必须轻拿轻放,并戴上防静电护腕。 3.3施工安全、技术交底管理

必须由技术人员进行专项交底,并在现场进行亲自指挥。保证施工安全。 3.4施工人员配备及相关资质要求

3.4.1 施工作业人应熟练掌握TPS系统结构、熟练处理TPS系统日常故障。 3.4.2 施工作业人应合理配备,且必须有人监护。

3.4.3施工作业人资质:配备具有TPS系统丰富现场经验的检修工程师1~2人。 3.5 施工机具及检验仪器设备配备 防静电手环、专用力矩扳手、万用表等。 3.6资料及其它准备

TPS系统随机资料等

4 施工程序、方法、技术措施

4.1 TPS 系统的上电

系统上电前,需要对系统做进一步全面检查,确认设备是否处于良好的待用状态;确认系统的所有卡件安装无误、电缆连接无误;确认各部分设备电源开关是否均处于“OFF”位置。

系统启动时应先检查各处电源是否正常,用万用表测试是否满足要求,再打开电源柜在用各电源开关。在对系统进行全面检查确认供电电压、接地电阻一切正常后,并办理DCS上电确认表后,给TPS系统各个节点供电,然后通过检查各部件上的性能运行指示灯逐步检查系统各部件的性能情况。节点启动顺序为: 4.1.1 HM启动

自动启动:当HM节点上电之后,HM即进入“LOC LOAD”状态,一定时间后,HM的TYPE显示“HMON”,STATUS显示“OK”,表示HM启动完毕。 4.1.2 GUS启动

a) 给GUS上电;

b) 等待系统启动,出现一个提示框; c) 按[CTL] + [ALT] + [DEL] 出现对话框

用户名:GUS 口令(无)

d) 如果用户名和口令正确,则系统自动登录,并自动启动Honeywell Native e) 等待一段时间后出现系统状态画面,观察系统画面右下角灯为绿色,表示GUS

处于正常工作状态。

注意:在GUS LOAD过程中,要经过一段时间,这期间最好不要动键盘和球标。而且最好不要同时LOAD多个节点,一个节点LOAD完后再LOAD另一个节点,以免引起冲突。 4.1.3 NIM的启动

4.1.3.1主NIM上电,将节点卡笼中的电源开关置于“ON”位置,观察节点地址的指示应与组态的地址相符合。

4.1.3.2 在SYSTEM STATUS DISPLAY画面上,选NODE STATUS →进入NIM状态显示画面,选需启动的NIM P/S节点。

4.1.3.3 点“LOAD/DUMP”方框。点“AUTOLOAD NET”方框 →按ENTER →选择程序源(PGM SOURCE):DEFAULT(默认) →选择数据源(DATA SOURCE):DEFAULT(默认)→ 选“EXECUTE COMMAND”(执行命令)→按ENTER键此时NIM即进入 “LOAD” 状态,屏幕顶部显示信息BUSY:GWY NN (NN:代表正在装载NIM的节点号),表示系统正在装载数据。(上述字母表达请核实),装载结束后,该NIM就进入OK状态,即为主NIM。

4.1.3.4 对于后备NIM的启动,方法与主NIM一致,装载结束后,后备NIM就会自动进入“BACKUP”状态。 4.1.4 主HPM启动

4.1.4.1 上电,将控制柜内的电源开关置“ON”位置,观察节点地址显示。 4.1.4.2 在GUS上的UCN STATUS DISPLAY画面中,点选需要启动的过程设备方框,即选择UCN节点号,所选择的节点号背景呈白色,设备方框呈蓝色,方框中的节点状态应处于ALIVE状态。

4.1.4.3 点选屏幕下方的“LOAD/SAVE/RESTORE”方框,并按ENTER键(用HM启动)。

a) 下载(LOAD)

① 选中需要启动的控制站,点选“PROGRAM LOAD”方框;→ 按ENTER键;屏幕提示:PGM SOURCE FOR NODE N;点选“DEFAULT SOURCE”方框;点选“EXECUTE COMMAND”方框

② 屏幕提示:DATA SOURCE For NODE N;点选“DEFAULT SOURCE”方框;点选“EXECUTE COMMAND”方框;

③ 屏幕返回到UCN状态显示画面,所选节点方框内显示“LOADING”,一段时间后,显示“LOADED”,表示程序装载完成,此时,节点状态已由ALIVE转换成IDLE状态;

b) 恢复控制站数据库(RESTORE ALL)

① 选中需要数据库恢复的控制站,点选“RESTORE ALL”方框 → 按ENTER键;屏幕提示:RESTORE UCN NODE N;

② 点选“DEFAULT SOURCE”方框 → 点选“EXECUTE COMMAND”方框; 屏幕返回到UCN状态显示画面,所选节点内显示“*”,一定时间后,显示“RESTORED”,表示数据库恢复完成;

c) 运行控制站(RUN):点选“RUN STATES”方框 → 点选“STARTUP”方框;→ 点选“WARM STARTUP”方框(对于初始启动,点选“COLD STARTUP”方框)。节点状态由IDLE转换成OK状态,表示节点为主HPM且已正常运行。 4.1.5 后备HPM的启动

a) 选中所需启动的后备HPM。

b) 参照本节4.1.4.3步骤a)进行LOAD操作。

c) 屏幕返回到UCN状态显示画面,所选节点方框内显示“LOADING”,一定时间后,显示“LOADED”,表示程序装载完成,此时,节点状态点显示BACKUP状态,表示后备HPM已正常运行。

注:主HPM启动运行正常后,后备HPM只需要LOAD即可正常运行。 4.2 系统常见故障处理 4.2.1 GUS无法与LCN通讯

a) 观察GUS上LCNP4指示灯的颜色,绿色为正常,黄色为故障。 b) 检查电缆连接是否松动。 c) 检查GUS地址设定是否正确。

d) 复位Reset LCNP,地址依次显示-13、-16、-A设定地址。 e) 正常Load GUS软件和NCF文件。

f) GUS工作正常,NATIVE WINDOWS 画面右下角灯为绿色,则可对LCN及UCN设备进行操作。

4.2.2 GUS操作站专用键盘失灵

重新启动GUS操作站,在GUS启动过程中检查键盘是否能用。若键盘使用没问题,就可按6.2 GUS启动步骤启动GUS后加载即可;若键盘还不能使用,则可能是键盘适配器故障造成,更换键盘适配器后,重新启动GUS操作站即可。 4.2.3 系统网络故障处理

4.2.3.1 发现系统网络报警,应首先观察收集系统网络诊断信息。 4.2.3.2 根据网络诊断信息,确认故障可能存在的节点位置。

4.2.3.3 对可能的故障节点在允许的条件下逐一停电,进一步判断故障点的位置。 4.2.3.4 对发现的故障卡件进行更换。

4.2.3.5 系统网络状态恢复正常后,进一步观察测试。 4.2.4 网络接口模件NIM故障处理

在具有冗余网络接口模件NIM条件下,一个NIM出现故障,另一个自动切换成主,出现故障的NIM切为后备。处理故障的NIM时,系统工作应该不受影响,但必须按规范操作。

网络接口模件NIM主要由K4LCN-16主板、EPNI接口板、2个NIM MODEM、1个LCN单节点电源等硬件设备组成。K4LCN-16主板、EPNI接口板、NIM MODEM要都出现过故障,根据故障现象更换卡件。

NIM既是LCN上的节点又是UCN上的节点。作为LCN节点,在K4LCN主板上进行地址设定;作为UCN节点,在NIM MODEM上进行地址设定。因此更换K4LCN-16主板和NIM MODEM时一定注意地址设定。

4.2.4.1 在更换NIM卡件之前,首先将防静电护套套在手腕上,并将防静电护套的另一端夹子连接到NIM机壳地上。

4.2.4.2 把NIM节点的电源开关置于“OFF”位置,NIM断电,然后拔卡件左右两个手把,使卡件脱离机笼的连接插座。

4.2.4.3 当卡件完全脱离机笼连接插座之后,小心地将卡件从导轨上抽出,并立即放到安全的防静电塑料袋中,保存好。

4.2.4.4仔细比对新旧卡件的型号、部件号及地址,把新卡件的硬件地址按规定设定好,确保万无一失,然后小心地将新卡件插入导轨上,注意检查一定要使卡件处于左右两个导轨之中。

4.2.4.5 更换卡件完成后,启动NIM,LOAD程序装载完成,此时,节点状态自动显示