看腾讯如何建设微模块数据中心?
2015-07-02企事录
点击「IDC圈」可快速关注~ 腾讯的数据中心至少发展了三代。
据腾讯IDC平台部高级总监杨晓伟介绍,腾讯的第一代数据中心采用传统的电信解决方案,数据中心PUE差不多在1.6左右;第二代数据中心以天津滨海(一期)为代表,开启了腾讯超大规模数据中心的建设历程,采用水侧自然冷却技术,PUE降到1.4;2012年,腾讯进一步创新,自行研发了第三代的数据中心技术——TMDC。
TMDC即腾讯模块化数据中心(Tencent Modular Data Center),指完全按照模块化设计思路搭建的可快速部署的数据中心模型,数据中心内部由多个完全相同的微模块(Micro Module)组成;微模块则是以若干机架为基本单位,包含制冷模块、供配电模块及网络、布线、监控在内的独立的运行单元,全部组件可在工厂预制,并可灵活拆卸,快速组装。
换句话说,微模块数据中心就是IT设施(服务器、网络、存储、机架)加上部分基础设施,如高压直流UPS、末端精密空调、末端配电等,是一个对外部有部分依赖的微型数据中心。工信部2013年11月中对腾讯宝安数据中心的实测表明,TMDC 2.0内部(不含外部空调系统如水的损耗,市电+高压直流)的PUE达到1.066,要注意这不能代表整个数据中心的PUE水平。
微模块的关键是产品化、模块化,把数据中心里偏IT的部分打包成一个标准化的产品,从“风火水电”等数据中心基础设施中独立出来,主要组件如行间空调、直流电源、电池等,都是普通的标准化产品,商业化程度高,方便灵活配
置,随时减配或增配,还支持在线扩容。如果说集装箱数据中心的应用场景优势在室外,那么微模块主要是解决数据中心内部的快速部署。微模块在结构上与集装箱数据中心最大的区别是可拆卸,能够适应国内大多数厂房的条件,对建筑基本没有特殊要求,而且方便拼装、改造、搬运。每一个微模块可以看作一个微型的数据中心,可以相对独立运行,具备自愈的能力。
产品化和模块化意味着去工程化,TMDC实际上把原来数据中心工程建设中机房精装修、高架地板、回风天花板、列头柜、配电柜、空调、消防、监控、现场测试验证等工作全部集成在微模块这样一个产品里,以前的大部分现场工程都可以在工厂预制完成,现场组装所需人力和时间都大为缩短。