建设单位名称 工程项目名称 施工单位名称 分部分项名称 交底内容: 控制电缆及高压电缆安装 一、施工准备 1.熟悉施工图纸,按设计及国标GB50168-92有关标准检查土建及预埋件位置。预埋件应牢固,位置应准确。 2.核对电缆数量、型号和规格,应符合设计订货的要求,电缆外观不应受损。核对准确后,应将电缆以规格型号为单位分别编号并登记入册。 3.检查电缆的绝缘,其绝缘情况良好。用2500V摇表测低压动力电缆绝缘电阻大于10兆欧,控制电缆绝缘电阻大于2兆欧。 二、 电缆的敷设应满足下列要求: 1.清除电缆沟内积水。 2.电缆敷设应以敷设图为依据,施放次序应按先长电缆后联络电缆。施放时,电缆应从上端引出,并应避免电缆在支架、地面上硬拉摩擦,防止伤及电缆绝缘和缆芯;当电缆在继保室电缆层桥架上拉动时,应在桥架拐角处做好防护措施,以防止电缆损坏。 3.电缆敷设应排列整齐,尽量避免交叉,电缆交叉宜设在电缆竖井与电缆沟的交叉处。电缆竖井和电缆接口处电缆的排列弯曲应顺滑,自然美观。 4.电缆敷设后,应及时进行整理、固定和绑扎,电力电缆、控制电缆应分开排列,电力电缆在上,控制电缆在下。垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每个支架及拐弯处、分支处、电缆接头的两端、直线电缆沟每5m段处应固定。 5.室外电缆敷设后不能及时穿到设备箱或端子箱内时,应用自粘性胶带包好电缆头,防止潮气和水进入电缆内。 交底人 接受交底班组长 记录人 交底日期 6.对有抗干扰要求的电缆,应按规定作好电缆的抗干扰措施。 7.直埋电缆的埋设应符合设计和国标GB50168-92要求。 8.电缆标志牌的制作和装设应符合如下的规定: (1) 电缆标志牌的规格应统一,标志牌上应注明电缆规格型号、电缆编号和起讫位置,字迹应清晰、不宜脱落; (2) 电缆标志牌的装设应符合验收规范的要求。 9.电缆敷设后不得在电缆支架上焊接,如避免不了要焊接时,必须采取措施保护电缆安全。 三、电缆终端头的制作应符合下列规定: 1.按照设计端子排图,把敷设至盘、柜、箱处的电缆按接入端子排位置的高低进行排列。竖向端子排应将接在上部端子排的电缆排在离端子排远处,接入端子排下端的电缆排在离端子排近处。横向端子排接入电缆芯线,应靠近端子排排列。电缆应整齐美观,避免交叉,固定可靠,电缆及端子排不应受到机械应力。 2.电缆外护层及钢铠与电缆内护层切割位置应相差8mm~10mm。 3.剥去电缆内护层后应检查电缆芯线无破损,否则应采取补救措施。 4.屏蔽层应选用1.5m㎡双色线引出可靠接地。焊接时应做好隔热措施,防止损伤电缆芯线。 5.选用的热缩套应大小合适,长度统一。露出热缩套位置的电缆芯线应用扎带绑扎。 6.同一盘、柜、箱内的电缆终端头应排列整齐,高低统一,工艺美观。 四、 防火封堵应满足下列要求: 1.电缆接线完毕,在投产验收前,应进行电缆的防火封堵。 2.防火阻燃材料应符合设计要求。 3.在电缆穿过的竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。 4.在主电缆沟交叉处,用耐火材料设置阻火墙。阻火墙宽度应满足设计要求。 5.在防火墙两侧、进入开关柜或经电缆层进屏柜的电缆需刷防火涂料,涂刷长度不小于1m,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。 6.防火泥、防火堵料不得弄脏电缆标志牌、电缆头及其它电气设备。 五、后期工作 1.电缆敷设主要工作结束后,应对电缆沟、电缆竖井及电缆层进行清扫。如有盖板应及时盖回盖板。 2.按规程对电缆进行交接试验。 3.清理施工工器具、归库。

控制电缆及高压电缆安装技术交底记录

质量技术交底记录建设单位名称工程项目名称施工单位名称分部分项名称交底内容:控制电缆及高压电缆安装一、施工准备1.熟悉施工图纸,按设计及国标GB50168-92有关标准检查土建及预埋件位置。预埋件应牢固,位置应准确。2.核对电缆数量、型号和规格,应符合设计订货的要求,电缆外观不应受损。核对准确后,应将电缆以规格型号为单位分别编号并登记入册。3.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9f1ho07qzu3cwgi893aj3uh255c6oi00c3b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享