质 量 技 术 交 底 记 录
建设单位名称 工程项目名称 施工单位名称 分部分项名称 交底内容: 控制电缆及高压电缆安装 一、施工准备 1.熟悉施工图纸,按设计及国标GB50168-92有关标准检查土建及预埋件位置。预埋件应牢固,位置应准确。 2.核对电缆数量、型号和规格,应符合设计订货的要求,电缆外观不应受损。核对准确后,应将电缆以规格型号为单位分别编号并登记入册。 3.检查电缆的绝缘,其绝缘情况良好。用2500V摇表测低压动力电缆绝缘电阻大于10兆欧,控制电缆绝缘电阻大于2兆欧。 二、 电缆的敷设应满足下列要求: 1.清除电缆沟内积水。 2.电缆敷设应以敷设图为依据,施放次序应按先长电缆后联络电缆。施放时,电缆应从上端引出,并应避免电缆在支架、地面上硬拉摩擦,防止伤及电缆绝缘和缆芯;当电缆在继保室电缆层桥架上拉动时,应在桥架拐角处做好防护措施,以防止电缆损坏。 3.电缆敷设应排列整齐,尽量避免交叉,电缆交叉宜设在电缆竖井与电缆沟的交叉处。电缆竖井和电缆接口处电缆的排列弯曲应顺滑,自然美观。 4.电缆敷设后,应及时进行整理、固定和绑扎,电力电缆、控制电缆应分开排列,电力电缆在上,控制电缆在下。垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆每个支架及拐弯处、分支处、电缆接头的两端、直线电缆沟每5m段处应固定。 5.室外电缆敷设后不能及时穿到设备箱或端子箱内时,应用自粘性胶带包好电缆头,防止潮气和水进入电缆内。 交底人 接受交底班组长 记录人 交底日期 6.对有抗干扰要求的电缆,应按规定作好电缆的抗干扰措施。 7.直埋电缆的埋设应符合设计和国标GB50168-92要求。 8.电缆标志牌的制作和装设应符合如下的规定: (1) 电缆标志牌的规格应统一,标志牌上应注明电缆规格型号、电缆编号和起讫位置,字迹应清晰、不宜脱落; (2) 电缆标志牌的装设应符合验收规范的要求。 9.电缆敷设后不得在电缆支架上焊接,如避免不了要焊接时,必须采取措施保护电缆安全。 三、电缆终端头的制作应符合下列规定: 1.按照设计端子排图,把敷设至盘、柜、箱处的电缆按接入端子排位置的高低进行排列。竖向端子排应将接在上部端子排的电缆排在离端子排远处,接入端子排下端的电缆排在离端子排近处。横向端子排接入电缆芯线,应靠近端子排排列。电缆应整齐美观,避免交叉,固定可靠,电缆及端子排不应受到机械应力。 2.电缆外护层及钢铠与电缆内护层切割位置应相差8mm~10mm。 3.剥去电缆内护层后应检查电缆芯线无破损,否则应采取补救措施。 4.屏蔽层应选用1.5m㎡双色线引出可靠接地。焊接时应做好隔热措施,防止损伤电缆芯线。 5.选用的热缩套应大小合适,长度统一。露出热缩套位置的电缆芯线应用扎带绑扎。 6.同一盘、柜、箱内的电缆终端头应排列整齐,高低统一,工艺美观。 四、 防火封堵应满足下列要求: 1.电缆接线完毕,在投产验收前,应进行电缆的防火封堵。 2.防火阻燃材料应符合设计要求。 3.在电缆穿过的竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵。 4.在主电缆沟交叉处,用耐火材料设置阻火墙。阻火墙宽度应满足设计要求。 5.在防火墙两侧、进入开关柜或经电缆层进屏柜的电缆需刷防火涂料,涂刷长度不小于1m,涂刷厚度或次数、间隔时间应符合材料使用要求。 6.防火泥、防火堵料不得弄脏电缆标志牌、电缆头及其它电气设备。 五、后期工作 1.电缆敷设主要工作结束后,应对电缆沟、电缆竖井及电缆层进行清扫。如有盖板应及时盖回盖板。 2.按规程对电缆进行交接试验。 3.清理施工工器具、归库。