好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铝合金模板监理实施细则 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(8) 把剩余材料及其它物件清理出浇筑区。

(9) 确保悬挂工作平台支撑架可靠固定在混凝土结构上。 (二)

铝模板拆除

拆模时应注意以下内容

1、

(1) 底模混凝土强度已达到设计要求,一般均应达到设计强度等级的75%以上(混凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准,一般也可参照混凝土强度增长率推算表估算);结构跨度大于8m的梁、板、拱壳和大于2m的悬臂构件应达到100%。

底模支撑杆拆除时的混凝土强度要求

达到设计的混凝土立方体强度构件类型 构件跨度 标准的百分比(%) ≤2 板 >2 , ≤8 >8 ≤8 梁、拱、壳 >8 悬臂结构 —— ≥100 ≥100 ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 (2) 侧模混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏。

(3) 在拆除模板过程中,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题,应暂停拆除,经过处理后方可继续。

(4) 铝合金模板墙体施工,在常温下墙体混凝土强度必须达到lMpa。

(5) 对于大体积混凝土的拆模时间,除应满足混凝土强度要求外,还应考虑产生温度裂缝的可能性。一般应采取保温措施,使混凝土内外温差降低到25℃以下时方可拆模。为了加速模板周转,需要提早拆模时,必须采取有效措施,使拆模与养护措施密切配合,边拆除,

边用草袋覆盖,以防止外部混凝土温度降低过快使内外温差超过25℃,而产生温度裂缝。

(6) 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

(7) 预埋件、预留孔洞的允许偏差、现浇结构模板安装允许偏差及检验方法见下表:

项 目 预埋钢板中心线位移 预埋管、预留孔中心线位移 中心线位移 插筋 外露长度 中心线位移 预埋螺栓 外露长度 中心线位移 预留洞 尺 寸

2、 堆放及运输

(1) 清除完的模板运到下一个安装点以后,以正确的顺序叠放在合理的地方。分门别类合理地堆放模板,做出鲜明的标识,对下一轮模板的安装有很大的帮助,除此以外还可以防止混乱及引发不必要的问题。

(2) 模板在拆除时应轻放,堆叠整齐,以防止模板变形。

(3) 用塔吊吊运模板时,必须由起重工指挥,严格遵守相关安全操作规程。模板安装就位前需有缆绳牵拉,防止模板旋转不善撞伤人;垂直吊运必须采取两个以上的吊点,且必须使用卡环吊运。不允许一次吊运二块模板。

(4) 现场模板加工垃圾及时清理,并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆

+10,0 +10,0 10 +10,0 2 允许偏差(mm) 3 3 5

放场地与施工现场要达到整齐有序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。

XXX有限公司 XXXX项目监理部

2016年7月5日

铝合金模板监理实施细则 

(8)把剩余材料及其它物件清理出浇筑区。(9)确保悬挂工作平台支撑架可靠固定在混凝土结构上。(二)铝模板拆除拆模时应注意以下内容1、(1)底模混凝土强度已达到设计要求,一般均应达到设计强度等级的75%以上(混凝土强度应以同条件养护的试块抗压强度为准,一般也可参照混凝土强度增长率推算表估算)