工程概况
XXXX三期位于长沙市星沙大道以东,棠坡路以北,东四线与望仙路交汇处的西南角,建筑主体由湖南悍马建筑工程有限公司设计,核工业长沙工程勘察院勘察。本工程为恒基·凯旋门3B期新建项目,总建筑面积227129平方米,设计年限50年;一标段:10#、11#、12#、13#、17#、18#、19#、20#及标段范围内地下室。二标段:15#、16#、21#、22#、23#、25#及标段范围内地下室。均为框架剪力墙结构,柱下条形基础、墙下条形基础,抗震设防烈度六度,耐火等级一级。由于本工程单位工程体量大,铝模板只使用于各个栋号的标准层施工,根据各个栋号户型以及各栋进度要求配备主模板套数。
一、 编制依据
1.经业主确认(盖章)的全部设计图纸、设计变更、《地质勘察报告》以及本工程的《建设委托监理合同》和《监理规划》;
2.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 3.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2011)
4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5.《铝合金建筑型材》GB50009-2001
6.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81—2002) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 8.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
9.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 10.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 11.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
12.《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(DB45/T618-2009)
二、 铝合金模板使用概况及特点
1、铝合金模板使用概况
由于本工程的标准层层高为3m,故铝合金模板施工的范围是10#、11#、12#、13#、17#、18#、19#、20#塔楼标准层墙柱、楼板以及屋面,其中局部位置不同时采用木模配合来施工。
2、铝合金模板的特点
(1)全部采用定型设计,工厂生产制作,模板工程质量优。 (2)安全文明施工,以人为本,科学发展。
(3)由于现场没有制作加工工序,减少施工噪音,节能环保。
(4)铝合金模板较钢模板轻,采用快装拆体系,构件搬动轻便灵活,大大减少人工用量,便于施工管理。
(5)铝合金模板是目前最先进的模板之一,施工企业形象好。 (6)模板支撑体系简便稳固,促进安全文明施工。 (7)设计先进的早快拆体系,加快了施工进度。 (8)提高混凝土质量品质,可达到免抹灰的效果。 (9)墙体模板、水平楼板、柱、梁等模板的使用。
三、 监理工作内容及工作流程
(一) 监理工作内容
模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续,工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。
1、 2、 3、 4、
熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位施工方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。 检查施工单位配制模板的合理性。
严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模
板质量。
5、
支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的
砼构件的绕度在规定值范围内。
6、 误。
7、
模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有
保砼浇筑的顺利进行。
(二) 模板工程监理工作流程
熟悉图纸、审查施工方案 监理工程师 基层处理、材料、施工机具准备 承包单位 测设轴线、标高、截面放样 合格 承包单位、监理工程师 钢管、扣件检测
承包单位 轴线、标高验收 监理工程师 不合格 监理查验 合格 模板制安、校正及自检 承包单位 模板、支架系统验收 监理工程师 不合格 监理审核 合格 验收同意,并混凝土在浇筑中检查 监理工程师 整 改 承包单位 整 改 承包单位 提出拆模申请
承包单位 审查拆模时砼的强度试压报告 监理工程师 拆模、砼表面缺陷检查后修补 承包单位、监理工程师