叶家坝港一号桥桩基础施工方案
1、工程概况
本分项工程为叶家坝桥桩基础。叶家坝桥共有桩基30根,桥总长67。74米,桥面宽度为3.6米,与320国道,104国道相接,土质为砂砾和全风化、强风化、中度风化玄武岩,采用钻孔灌注桩.
混凝土桩基采用水下C25砼,水泥采用42.5级硅酸盐水泥,碎石采用5-20mm连续级配,最大水灰比0。55,最小水泥用量300kg。混凝土应符合《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGE62-2004)环境I类要求,最大氯离子含量0。15%,最大碱含量3kg/m3.普通钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)的规定。
2、施工流程
场地平整→测量放样→埋设护筒→桩机对位→钻进、捞取渣样→成孔检查验收→第一次清孔→安装钢筋骨架→安装导管→第二次清孔→浇注水下混凝土
3、施工队伍及工期安排
针对水上施工的困难性和工期的紧迫性,按排两个队伍施工。桥一队负责0#~50#墩,桥二队负责51#~99#墩,以确保工程质量和工期要求.
开工时间为某年某月某日至10月4日完工。
4、管理组织构架
主要管理人员配置表 序号 1 2 2 3 5 6 7 8 9 职务 工区长 技术主管 施工员 安全主任 质检员 技术员 测量工程师 施工员 施工员 姓名
主要机械计划表
序号 设备名称 1 2 3 4 5 6 7 挖掘机 钻机 泥浆泵 抽水机 自卸车 泥浆运输车 吊机 规格型号 数量 额定功率(kW) PC220 1台 34台 34台 110 4.0 生产 能力 备注 斗容≥1m3 4m3 10 m3 ≥150m3/h 10台 东风 罐车 16t 2台 2台 2台 5、劳动力组织计划表
施工队伍配置 队伍配置 桥梁1队 桩基施工班2个 桥梁2队 桩基施工班2个 人数 105 96 18台钻机 16台钻机 主要设备配置 6、施工方法
6.1.施工前准备工作
1)施工前派专人对桩位范围内的地下管线进行探孔排查,防止施工对管线造成影响。
2)、测量放线:按图纸桩位位置进行桩基础测量放线,将钻孔桩位置定出,并十字护桩控制,以便施工中核对。
3)、选配合适的桩机,并进行检修,准备相应数量的粘性土及配套的材料、机具,以及水、电管路的畅通情况,确保正常。
4)、做砼配合比试验资料,并对使用的钢筋等主材抽样送检。 5)、场地平整:
场地的作业平台须坚固稳定,能承受施工作业时所有静、活荷载,同时必须考虑施工设备能安全进、退场,根据现场具体情况选择合适的作业方式。
①旱地、陡坡:清楚杂物并平整压实至作业面,作业面积必须满足机具设备和配套设施。
②水田:根据水位及水田土质情况换填至水面以上1。5m高。 施工流程如下:
6)、采用泥浆循环净化系统,在桩位附近开挖泥浆池及储浆池。 7)、埋设护筒
护筒有固定桩位,保护孔口不致坍塌,隔离地面水及保证孔内泥浆面高出施工水位等作用,钻孔桩基础在钻孔前根据实际情况分别选用钢护筒或钢筋混凝土护筒.
钻孔前须设置坚固,不漏水的孔口护筒.护筒内径大于钻头直径,钻孔必须比钻头大40cm,护筒顶面高出施工水位或地下水位2m,以满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地时还必须高出施工地面0。5m.护筒埋置深度符合下列规定:
①、岸滩上,黏性土不小于1m,砂类土不小于2m。当表层土松软时将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0。5m。岸滩上埋设护筒,在护筒四周回填黏土并分层夯实;钢护筒可用锤击、加压、振动等方法下沉护筒。
②、护筒顶面中心与设计桩位偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%。 6.2. 泥浆池设置
在施工红线内不妨碍桩基施工的位置上,分别设置泥浆池和储浆池.根据现场勘查,泥浆池可采取在现场开挖成池,为了防止泥浆溢出污染附近农田及水质,泥浆池容量须满足桩基施工要求,若不满足要求应对泥浆进行外运处理,并且泥浆池的池面高程必须在洪水位线+1。0m以上。泥浆池和储浆池的位置根据现场实际情况及方便基础施工排浆而定。
开挖泥浆池,选择和备足良好的造浆粘土或膨润土,造浆量为2倍的桩的混凝土体积,泥浆比重可根据钻进不同地层及时进行调整。泥浆性能指标如下:
泥浆比重:
岩石不大于1。2,砂黏土不大于1。3,坚硬大漂石、卵石夹粗砂不宜大于1。4。反循环旋转钻机入孔泥浆比重可为1.1~1.3。
黏 度:一般地层16~22s,松散易坍地层19~28s. 含砂率:新制泥浆不大于4%。 胶体率:不小于95%。 PH 值:大于6.5。 6.3。钻孔施工 (1)、安装钻机
安装钻机时要求底部须垫平,保持稳定,不得产生位移和沉陷,顶端用缆风绳对称拉紧,钻头中心与护筒中心偏差不得大于50mm.
(2)、钻孔
1)、开孔:开始钻进时采用小冲程开孔,待钻进深度超过钻头全高加正常冲程后方可进行正常冲击钻孔。钻进过程中要勤松绳和适量松绳,不得打空锤;勤捡渣,使钻头经常冲击新鲜地层。
2)、钻孔时,孔内水位宜高于护筒地脚0.5m以上或地下水位以上1。5~2.0m。泥浆补充与净化:开始前调制足够数量的泥浆,钻进过程中,如泥浆有损耗漏失,须