1、TYJL-ADX型计算机联锁驱动板输出多少V电压至偏极继电器线圈来动作设备?
答:-24V
2、TYJL-ADX型计算机联锁完成联锁逻辑运算的硬件是什么板卡?
答:FCX
3、DS6-K5B联锁机每次上电重启均需从IC卡重新读入什么数据? 答:联锁程序和站场数据 4、EI32-JD型计算机联锁系统驱动的继电器型号是什么? 答:JWXC-1700 5、iLOCK型计算机联锁双套死机后须在哪个选项里操作,以重新获取操作机的使用权?
答:控制区域选项 6、客运专线CBI在每个发车口向TCC发送的控制命令哪四个继电器的状态? 答:FQJ、FSJ、FFAJ、JFAJ 7、信号安全数据网采用什么技术?通信协议采用什么协议? 答:工业以太网,TCP/IP 8、iLOCK型系统中VPS板上的“RELAY”灯点亮的含义是什么? 答:表示联锁机硬件自检通过,VRD继电器吸起 9、铁路线路是由哪些部分组成? 答:路基;桥隧建筑物;轨道 10、对DS6-K5B联锁系统,用来完成联锁机与控显机、监测机之间的通信的电路板是什么?
答:FSIO板 11、EI32-JD系统正常工作时,联锁机表示盘上的检测开关指向什么位置? 答:“联锁”位置 13、TB/T3060-2002中规定L3码表示运行前方几个及以上闭塞分区空闲?
答:5个
14、联锁试验必须在什么时候进行?
答:天窗
15、S700K等五线制道岔流经表示继电器线圈电流的直流成分约为多大?
答:25mA
16、在iLOCK型计算机联锁系统中,对哪种继电器的状态采集是不通过检查接点的形式实现的?
答:LXJ
精心整理
17、区间通过信号机点红灯时灭灯,TCC应该怎么做? 答:应控制后方区段发检测(JC)码并实现红灯转移。
18、分动外锁闭道岔的多机牵引总保护试验项目主要针对哪个继电器进行?
答:ZBHJ
19、EI32-JD型计算机联锁的出站信号机组合中需要驱动的继电器有哪些?
答:LXJ、DXJ、ZXJ
20.TYJL-ADX型计算机联锁系统的联锁主机通过什么线与监控机通信?
答:电缆 21.EI32-JD型计算机联锁系统中驱采机的单块驱动板有多少路输出? 答:16 22、当操作表示A机主用、B机备用时,B机网络中断,前台显示状态栏会出现什么情况?
答:操表B机红 23、当道岔启动电路已经动作后,如果车随即驶入道岔区段,则应怎样做? 答:保证使转辙机继续转换到底,不要受区段锁闭的限制。 20、可靠性和维修性都是产品的重要设计特性,可靠性和维修性工作从()阶段就应开
21、联锁系统应采集轨道继电器的哪个接点? 答:前和后 22、C3区段异物侵限信息由谁传送给RBC? 答:CBI 23、联锁软件版本变更由谁批准? 答:铁路局 24、安全冗余结构的计算机联锁系统使用寿命为多少年? 答:15
25、计算机联锁系统引入外电源的零地电位差应不大于多少V? 答:1
26、防护道岔须实现什么功能?
答:带、锁、查
27、图纸修改专用章应有什么内容?
答:修改文号、修改人、修改日期 28、变更配线图应由谁批准?
答:电务段
29、电气化区段轨道电路应具备什么功能?
精心整理 答:断轨检查
30、高铁股道停稳计时为多长时间?
答:40s
31、C3接车进路的人工延时解锁为多长时间?
答:4分钟
32、CTC自律机对联锁控显机的校时为每天的什么时间进行?
答:18点
33、哪种计算机联锁系统真正实现了双驱双采功能?
答:iLOCK 34.什么是抵触进路? 答:能用道岔位置区分开来的两条部分重叠的进路。 35、多机牵引道岔断表示试验应该注意什么问题? 答:必须对分表示进行核对。 36、对于新接入或移设的道岔,应该注意什么问题? 答:应将道岔表示纳入联锁后方可开放进、出站及进路信号。 37、信号平面布置图中的下行咽喉应位于图纸的哪一侧?实际的上位机操作界面中的站场图界面布置与室外实际站场有何关系? 答:信号平面图中下行咽喉始终位于图纸的左侧,显示器站场界面布置必须与室外上、下行咽喉保持一致。 38、C3系统取消以点灯方式来排列进路,它能自动打灭防护该进路的红色灯光吗?
答:不能。 39、USU组合串入1U电路中的R3电阻选用4KΩ固定阻值有何影响?试计算说明。 答:A、影响黄闪黄信号的稳定开放,易造成信号非正常关闭。 B、因为进站信号机选用的灯丝继电器类型为JZXC-H18F,其可靠落下值为40mA。当选用4KΩ固定电阻时,1DJ线圈流过的理想电流值:I=U/R=220/4000=55mA。在实际运用过程中,还需考虑线圈阻抗、电缆阻抗和点灯单元一次侧阻抗,因此实际电流接近于40mA,不能通过调整阻值的办法改善1DJ的灯丝电流,易造成1DJ落下,已开放的信号非正常关闭。因此要选用4KΩ可变电阻。
40、如何进行道岔位置的核对试验?
答:A、是指核对室外道岔实际开通位置与室内定、反位表示继电器及控制台光带开通位置、道岔表示灯显示位置相一致。对于可动心道岔应核对尖轨与心轨开通位置一致,多动道岔要确认各点位置相一致。一般在试验前应预先确定每组道岔岔后直股或弯股开通对应的设备名称,分别与
室内道岔定、反位位置相对应,并作好记录。