高层建筑结构复习题及答案1

名词解释

1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。

3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

6. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 9. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部

楼层结构布置改变而设置的结构构件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 17. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要

结构形式和结构布置轴线的改变,这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 21. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表

值之和的比值。

22. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力P??效应的主要参数。 23. 抗推刚度(D):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 24. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。

28. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于

某个方向,若结构产生的层间位移与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。

33. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形

产生的。框架结构的变形特征是呈剪切型的。

42. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘

框架主要是通过承受轴力抵抗倾复力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。

55. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性

铰,这时结构进入弹塑性状态。在这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。

61. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次

按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作

22 / 43

一次分配即结束。

第一章 概论

(一)填空题

1、我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

2.高层建筑设计时应该遵循的原则是安全适用,技术先进,经济合理,方便施工。

3.复杂高层结构包括带转换层的高层结构,带加强层的高层结构,错层结构,多塔楼结构。

4.8度、9度抗震烈度设计时,高层建筑中的大跨和长悬臂结构应考虑竖向地震作用。

5.高层建筑结构的竖向承重体系有框架结构体系,剪力墙结构体系,框架—剪力墙结构体系,筒体结构体系,板柱—剪力墙结构体系;水平向承重体系有现浇楼盖体系,叠合楼盖体系,预制板楼盖体系,组合楼盖体系。

6.高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少扭转效应。

7.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的高层民用建筑结构。 9 三种常用的钢筋混凝土高层结构体系是指框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。

(三)判断题

1.高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。[ √ ]

2.我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,高层建筑不应采用严重不规则的各种结构体系。[ √ ]

3.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的。[× ] 4.高层建筑宜选用对抵抗风荷载有利的平面形状,如圆形、椭圆形、方形、正多边形等。[√]

5.高层结构只在使用功能上有要求时才设置地下室。[ × ]

6.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性[ √ ]

(四)简答题

23 / 43

1.我国对高层建筑结构是如何定义的?

答:我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)规定:10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物称为高层建筑,此处房屋高度是指室外地面到房屋主要屋面的高度。

2.高层建筑结构有何受力特点?

答:高层建筑受到较大的侧向力(水平风力或水平地震力),在建筑结构底部竖向力也很大。在高层建筑中,可以认为柱的轴向力与层数为线性关系,水平力近似为倒三角形分布,在水平力作用卞,结构底部弯矩与高度平方成正比,顶点侧移与高度四次方成正比。上述弯矩和侧移值,往往成为控制因素。另外,高层建筑各构件受力复杂,对截面承载力和配筋要求较高。

3.高层建筑侧向位移如何控制?

答:高层建筑应具有足够的刚度,避免产生过大的位移而影响结构的束载力、稳定性和使用要求。

(1)弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比 表2—1—1

结构类型 框架 筒中筒、剪力墙 框支层 2) 高度等于或大于250m的高层建筑,3) 高度在150~200m之间时,

?ue/h?ue/h?ue/h宜符合以下规定:

1) 高度不大于150m的高层建筑,比值不宜大于如表2—1—1所述规定。

限值 1/550 1/1000 1/1000 不宜大于1/500。

框架—剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙 1/800 在第一条和第二条之间线性内插。

(2)高层结构在罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算,应符合下列规定: 1)下列结构应进行弹塑性变形验算:

7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构;甲类建筑和9度设防的乙类建筑;采用隔震和消能技术的建筑。 2)下列结构宜进行弹塑性变形验算:

7度设防的Ⅲ、Ⅳ类场地和8度设防的乙类建筑;板柱一剪力墙结构;9度且高于60米、8度Ⅲ、Ⅳ类场地高于80米、8度Ⅰ、Ⅱ类场地高于100米且竖向不规则的高层建筑结构。

3)结构薄弱层层间弹塑性位移与层高之比

?up/h应符合表2-1-2所列要求:

24 / 43

表2-1-2 结构类型 框架 筒中筒、剪力墙 框支层

5.简述高层建筑结构布置的一般原则。

答:高层房屋平面宜简单、规则、对称,尽量减少复杂受力和扭转受力,尽量使结构抗侧刚度中心、建筑平面形心、建筑物质量中心重合,以减少扭转。高层建筑,其平面形状可以是方形、矩形和圆形,也可以采用L形、T形、十字形和Y形。但平面尺寸要满足有关规范要求。

高层结构房屋竖向的强度和刚度宜均匀、连续,无突变。避免有过大的外挑和内收,避免错层和局部夹层,同一楼层楼面标高尽量统一,竖向结构层间刚度上下均匀,加强楼盖刚度,以加强连接和力的传递。同时,建筑物高宽比要满足有关规定,并按要求设置变形缝。

限值 1/50 1/120 1/120 框架—剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙 1/100 (五)画图题

1、画出结构内力、位移与高度关系图。P1图1—1

内力或位移ΔH

25 / 43

第二章 高层建筑结构设计基本原则

(一)填空题

1.地基是指支承基础的土体,天然地基是指基础直接建造在未经处理的天然土层上的地基。

2.当埋置深度小于基础底面宽度或小于5m,且可用普通开挖基坑排水方法建造的基础,一般称为浅基础。

3,为了增强基础的整体性,常在垂直于条形基础的另一个方向每隔一定距离设

26 / 43