好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

化工区微型消防站建设管理标准3.1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录 1. 总则 2. 组建范围 3. 消防队职责 4. 建设标准 5. 人员配备 6. 装备配备 7. 日常教育训练 8. 灭火救援战斗 9.防火检查

4 建设标准

4.1 微型消防站执勤(值班)室设置应符合下列规定: a)微型消防站宜设置专用执勤室,室内配备办公桌椅、电脑、档案柜、电话机、电台充电座等设施;

b)执勤室内应悬挂灭火救援流程图和各项规章制度,执勤动态牌应动态显示在岗情况;

c)执勤室内应设置战斗服放置架,战斗服、消防靴、水带、灭火毯等装备叠放应符合战备要求;

d)训练用器材应单独放置,避免与灭火专用器材混用; e)没有条件单独设立专用执勤室的可与消防监控室合并使用,或者在其他库室、房间用明显标志单独划分专用区域,但应设置器材装备放置架,其他要求同上。

5人员配备 5.1 人员构成

5.1.1 微站消防站设管理干部、站长(副站长)、班长、队员等岗位,日常管理应以本单位职工为主,由安保、工程或物业管理等部门协同负责。

5.2 人员选拔

5.2.1 单位微型消防站队员的选拔应当具备下列基本条件: a)以本单位职工为主;

b)年龄在十八周岁以上的公民;

c)具有初中以上文化程度; d)有良好的政治素质和品德;

e)热爱消防工作,志愿从事消防工作; f)身体健康,体能达标;

g)取得相应的与其岗位职责相适应的国家职业资格证书,能胜任本职工作。

5.2.2 有下列情况之一的,不得担任单位微型消防站队员: a)曾受过刑事处罚的; b)曾被开除公职的;

c)其它不适合担任单位专职消防队员和微型消防站队员的情况。

5.2.3 微型消防站的管理干部、指挥员(站长)的选拔应符合以下基本条件:

a)具有大专或相当于大专以上学历;

b)具有其岗位职责相适应的中级以上国家消防职业资格; c)具有消防工作经验和一定的监督管理、指挥能力。 5.2.4 单位微型消防站队员上岗前应经健康体检,身体条件符合GBZ 221的规定方可录用。

5.3 人员数量

5.3.1 微型消防站的人员配备: a)火灾高危单位每班不少于6人:

b)除火灾高危单位外的其它消防安全重点单位每班不少于3

人;

c)一般单位每班不少于2人;

d)易燃易爆场所微型消防站的人员配备还应符合表1的规定,满足防火巡查和战备执勤的工作要求。

表1 易燃易爆场所微型消防站的人员配备标准 编号 易燃易爆场所 单座容积超过60000立方米或者总容积超过100000立方米的甲乙类储罐 液化烃单座容积超过3000立方米或者总容积超过15000立方米的储罐 1 的甲类厂房或总建筑面积超过10000平方米的乙类厂房 总占地面积超过10000平方米的甲、乙类工艺装置 总建筑面积超过3000平方米的甲类仓库和总建筑面积超过10000平方米的乙类仓库 2 除上述编号1以外的符合本每班不少于3人 总建筑面积超过6000平方米每班不少于6人 当班执勤人员 市火灾高危单位办公室标准的易燃易爆场所 5.3.2 当组建单位因人员等原因组建确有困难时,微型消防站队员可由安保、工程、物业等部门员工组成,但不得影响战备执勤。

6 装备配备

6.1 微型消防站的个人防护装备、灭火救援器材等应不低于表2、表3的规定,可根据实际情况选配其他特种装备。微型消防站按人员数应配置1-2辆器材装备运输车辆,运输车辆应根据需要配备相应随车器材。

表2 微型消防站个人防护装备配备标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 器材名称 消防头盔 消防训练服、 消防员灭火防护头套 消防员灭火防护服 消防手套 消防安全腰带 消防员灭火防护靴 消防轻型安全绳 消防腰斧(含斧套) 执勤当班人员 1顶/人 1套/人 1个/人 1套/人 1副/人 1根/人 1双/人 1根/人 1把/人

化工区微型消防站建设管理标准3.1)