……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
网管科水、电、气等后勤保障应急预案及应
急演练方案
网管科负责全院信息化系统运行和保障工作,尤其是位于门诊六楼网络中心机房,更是全院数据运行的核心,一旦出现任何后勤保障方面的故障都会给医院造成不可估量的损失,为此特制定以下应急保障预案,配合医院机房安装的环境监控系统及应急演练方案
一、水
网络中心机房和网管科办公室都接通医院供水网络,处办公室用水为日常性使用外,网络中心机房主要用水对机房的精密空调进行空气加湿和排水工作。如果一旦出现长时间的停水,会使机房空气湿度出现变化,做成设备静电风险增加的风险。为此网管科规定一旦出现停水故障,网络中心的机房监控系统会发出停水警报,当天值班人员要及时记录故障时间,并联系医院维修班6997000要求专人维修。如果停水时间超过4小时,值班人员需要响网管科科长进行报告,并联系医院总值班进行重大故障登记。
二、电
所用网络设备和服务器都离不开电,一旦出现停电故障会对医院信息化系统造成巨大损失,为此,网管科在网络中心机房设计之初就安装了不间断电源系统(UPS),以蓄电池放电的形式保障医院机房设备可以在断电状态下连续工作2
1
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
小时。如果发生断电故障,网管科值班人员需要立刻告知网管科科长并在接到机房环境监控系统断电报警的第一时间联系医院电工班6192154,询问断电原因和恢复供电的时间。一旦超出30分钟没有恢复供电的,需要立刻报告主管院长,并开始对所有数据库进行即时备份,同时通知所有临床科室做好系统停机后的手工业务的准备。
3、氧气及消防气体
门诊六楼网络中心机房和医院制氧车间距离较近,同时机房内部存有消防用七氟丙烷。如果一旦发生泄漏事故,会对机房内的设备和人员造成威胁。为此,如果一旦出现气体泄漏事故,则机房环境系统会发出机房气压警报,值班人员要立即打开机房走廊窗户并联系医院器械科6992174或消费监控室6192251。并及时疏散机房附近的工作人员,避免造成人身伤害。
4、应急演练方案
为提高科室应对水、电、气等后勤保障的突发故障的能力,网管科要求本科室每年进行一次应急演练方案。要求事先要向医院领导进行汇报,向相关后勤科室的保障部门进行备案,之后才能开展应急演练。
应急演练具体内容有网管科科长制定,事先不向科室员工通知,所有科室员工必须全员参与,按照应急预案的内容进行操作,要求速度快,影响小,不给医院和临床科室造成
2
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
困扰为前提。要利用演练机会实地检测科室成员的工作能力,同时通知相关保障部门,要与保障部门联动起来,真正做到多部门合作,保证应急演练做好,做快。
网管科 二〇一四年一月三十日
3