碾压时采用先轻后重,先慢后快,自两边向中间,由低处向高处逐步碾压。用压路机稳压后,测量人员及时检查高程,若有高低不平处,高处铲除,低处填平补平,填补处应翻开重新拌合或换填新的混合料,使其达到质量要求。禁止贴薄层找平。碾压时,配合人员跟班作业,碾压轮横向错半轮。达到规定遍数后,由试验人员检测密实度,不合格时,继续碾压直到合格,压实度合格后,静压一遍成活。全部碾压操作在混合料运送到工地2-3小时内完成。碾压过程中要求满幅碾压,不得漏压,各部位碾压次数应相同,路幅两边应适当增加碾压遍数。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车,防止破坏成品。在各施工段端头4-5M范围内,压路机沿底基层横坡由低向高适当横向碾压,以防止纵向碾压。端头时使混合料向端头方向,形成裂缝或松散现象。
碾压过程中,适当洒水,使基层表面始终保持湿润,炎热天气,混合料表面水份蒸发过大时,要及时洒水,适当增大洒水量。施工段结全部位,碾压时应压过分界线4M左右,保证结全部的密实度。碾压分段界线、灯坑等处,均应由机械指挥人员插上红色钢筋标志桩,避免碰撞。
⑥ 验收及交通管制
二灰碎石碾压密实后,及时报现场监理工程师验收。 养生根据天气情况于水泥稳定碎石基层碾压成型后的第二天开始,采用草袋掩盖养生,应保持表面潮湿或湿润,养生期一般为7天。
采用5T洒水车进行洒水养护。养生期间以封闭交通为主,严禁履带车辆通过及机动车辆在基层上调或刹车。 5、水泥混凝土路面施工 5.1钢筋制作
根据混凝土板的型号,做好钢筋翻样,钢筋制作根据翻样图进行制作,要求尺寸、数量、钢筋型号准确,每种不同型号的半成品挂牌标明,便于绑扎人员的分类施工。 5.2钢筋绑扎
钢筋绑扎按图纸要求,钢筋的级别、直径、数量、间距均应符合设计要求。绑扎的钢筋骨架不得有变形、松脱,偏差不得超过规范规定。钢筋绑扎后,钢筋负责人进行自检,对有偏差的改进后进行隐蔽验收。
5.3隐蔽工程验收
现场施工员、质检员对绑扎钢筋骨架进行隐蔽工程验收,填好验收单,改正错误,达到符合设计及施工规范要求后,由监理工程师签字同意后,才能浇捣混凝土。 5.4模板施工
侧面端头采用钢模板,钢模应先涂钢模油,安装侧模防止模板移位,端头模板支撑必须牢固、位置正确。控制好混凝土保护层。模板立模拼装完毕后,进行侧向弯曲、垂直度等检查,经质检监理同意后才能进行下道工序的施工工作。 5.5浇捣
施工中严格控制坍落度,不得任意加水,不得有离析现象,超过初凝时间的混凝土,不得使用(加缓凝减水剂后可适当延长)。
浇捣用插入式和平板式同时振捣,保证混凝土浇捣的密实,并减少侧面气泡的产生。浇捣混凝土时,应注意以下几点:
1) 振捣器拔出时速度要慢,以免产生空洞; 2) 振动时应把握尺度,防止漏振和过振,以彻底捣实混凝土,但时间不能太久,以至造成离析。不允许在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动式运送混凝土;
3) 使用插入式振捣器不能达到的地方, 应避免碰撞模板、钢筋及预埋件等,不得直接地通过钢筋施加振动;
4) 模板角落以及振捣器不能达到的地方,应辅以插钎插捣,以保证混凝土表面平滑和密实;
5) 混凝土捣实后24小时之间,不得受到振动; 6) 浇捣过程中应密切注意模板变形及漏浆,有发生
现象应立即纠正;
7) 模板拆除:混凝土达到一定强度后,才能拆除模板。模板拆卸后,铲净钢模表面,涂钢模油后,再进行下次模板安装。 5.6砼路面的抹面
吸水完成后立即用粗抹光机抹光。边角等局部抹光机打磨不到之处可用微型手动抹光器抹光,将凸出石子或不光之处抹平。最后用靠尺板检查路面平整度,符合要求后用铁抹子人工抹光。 5.7压槽
抹面完成后进行表面横向纹理处理。压槽时应掌握好砼表面的干湿度,现场检查可用手试摁,砼确定适当后,在两侧模板上搁置一根槽钢,槽钢平面朝下,凹面朝上,提供压纹机过往轨道。 5.8养护
压槽完成后设置围档,以防人踩、车碾破坏路面,阴雨天还应用草袋覆盖。砼浇注完成12小时后,可拆模进行养生,养生选择浇水、覆盖草袋喷撒养生剂等方法,养生时间与施工季节有很大关系。 5.9砼路面的切缝
横向缩缝切割:横向施工缝采用锯缝,缝深6cm,宽5mm。切割时必须保持有充足的注水,在进行中要观察刀片注水情况。 5.10灌缝
在锯缝处浇灌聚氯乙烯胶泥。灌缝前应清除缝内的临时密堵材料,缝顶面高度与路面平齐。
三、排水工程
1、排水工程施工工艺
施工准备→测量放样→沟槽开挖→管道垫层→平基(软地基础处还需要特殊处理:如基础混凝土用钢筋绑扎)→平基钢筋混凝土浇筑→管道铺设安装→混凝土(砂)护管→窨井砌筑→闭水试验→复土回填。
2、本工程埋管采用直槽围柃支撑的方法进行,沟槽内采用集水沟、坑排水。用水泵抽水降水法施工。 3、沟槽围囹板围护施工
沟槽开挖采用机械与人工相结合的方法进行施工,头层土采用挖掘机挖至1.0米—1.5米,立即进行头道支撑,在距管顶0.6米处设置最后一道支撑,待混凝土基础完成并达到一定的强度后在排管前拆除(或替换支撑后拆除)。
4、机械挖土时要严格控制挖土标高,挖土至槽底标高100mm—200mm时应停止机械挖土,然后修整槽底,清除碎土和浮泥。若有超挖应采用石料或低标号混凝土填实,不得用土回填。
5、沟槽开挖采用机械与人工相结合的方法进行施工。挖土时要严格控制标高,决不能超挖,在底槽以上200mm土层必须采用人工挖土,避免扰动基坑底土层。 6、沟槽排水
管道施工过程中,为维持开挖的沟槽内无水直到施工完成,必须认真做好沟槽排水工作。首先堵截地面上的雨水和积水流入沟槽内;另外在沟槽底两侧设置排水明沟,在每段明沟两端处设置集水坑,并配备足够数量的泥浆泵和潜水泵等设备进行抽水,确保沟内无积水。 7、管道基础
本工程雨、污水管管材采用平口钢筋混凝土承插管,其基础采用135。混凝土基础。
砾石砂垫层厚100mm,按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实,铺设结束后,在铺设的砾石砂垫层上浇筑C15按设计图要求的一定厚度的混凝土基础。(厚度查标准图)。混凝土浇筑采用平板振捣器振实、振平,基础浇筑完毕混凝土初凝后,基础混凝土才能进行浇水,并进行养护。
8、混凝土管接口施工