好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防水站工艺操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/LH

龙化化工公司企业标准

QJ/LH 04.14-2015

130工号及新消防水站

工艺操作规程

2015- - 发布 2015- - 实施

龙化化工公司发布

龙化化工公司企业标准

130工号及新消防水站工艺操作规程

QJ/LH 04.14-2015

1 主题内容与适用范围

本标准规定了130工号泡沫消防水站岗位职责、生产原理、操作规程、事故处理及安全标准等内容。

本标准适用于130工号泡沫消防水站岗位的技术操作。 2 岗位职责和管辖范围 2.1岗位任务

原130工号为184工号设臵的自救泡沫站,对于易燃液体罐区,公用消防力量在火警后10分钟内不能到达时应设臵自救泡沫站。根据本厂消防队、泡沫消防车能力,提供泡沫量为150立升/秒,不能满足罐区消防泡沫需要量,水消防不适用于罐区贮存物品消防,故需设臵本泡沫消防站。

新泡沫消防水站是在原130#泡沫消防站处的基础上新建的泡沫消防水站,其主要作用是满足中煤龙化化工公司25万吨/年甲醇扩建项目中新增甲醇成品罐区(T41001A/B罐)、锅炉房、栈桥等装臵的消防、冷却用水及配制泡沫用水。 2.2管辖范围

消防水站的操作工对本岗位的全部设备包括设备上的管线、阀门、法(阀)兰、控制点、计量仪表负全面责任。

原130#泡沫消防站共有一台18m3泡沫液贮罐,三台PS95水泵 和三台PS95泡沫液泵,一台分液缸以及各种管线等。

新泡沫消防水站共有1台25m3泡沫液贮罐,3台500L柴油贮罐;4台消防水泵(三开一备)包括:一台电泵,三台柴油机泵;2台稳压泵(一开一备);1台水轮机;以及各种管线和阀门等。

消防有效水池V=3200m3 (其中1000 m3消防水池二座,1200m3

水池一座,三者用连通管连接)

操作工还应对本岗位的厂房建筑、地面基础、门窗玻璃、采暖、电气、照明、通讯、信号、消防器材、防护器材全面负责。 3 原材料及化学品规格

KR-765抗溶性泡沫灭火剂(原130工号泡沫消防水站) 组 份 颜 色 以水溶解蛋白为原料,添加辛酸锌胺的络合盐制成 深棕色的液体 龙化化工公司2012-07-02发布 2012-07-17实施

1

QJ/LH 04.14 -2012

接上表 比 重 PH 值 粘 度 冻 结 度 发 泡 倍 数 25%析液时间 耐 酸 性 抗 烧 时 间 灭 火 时 间 (20℃)1.18~1.20 (20℃)9~11 (20℃)≤60°E <-15℃ ≥6 ≥2分钟 ≥30% ≥3分钟 ≤2分钟 泡沫灭火剂AFFF/AR3(也称轻水抗溶泡沫灭火剂)是由复合表面活性剂、助溶剂、极性成膜剂、稳定剂、抗冻剂、防腐剂等与水配制而成 淡黄色的液体 (20℃)6.0~9.5 <-7.5℃ 非水溶性燃料≥10 水溶性燃料≥10 非水溶性燃料≤3 水溶性燃料≤3 抗溶水成膜泡沫灭火剂(AFFF/AR3)(新泡沫消防水站) 组 份 颜 色 比 重 PH 值 粘 度 冻 结 度 发 泡 倍 数 25%析液时间 耐 酸 性 抗烧时间/min 灭火时间/min 4 生产基本原理及化学反应方程式 4.1.1生产基本原理

新泡沫消防水站的消防水设计能力485L/S,其中消防冷却最大用水量135L/S,泡沫配制用水量350L/S,操作压力1.1Mpa。消防水系统采用压力开关控制稳压泵的启、停及消防水泵的启动。向锅炉房、栈桥等装臵和25万吨新增甲醇成品罐区提供消防水。 4.1.2消防水站灭火操作原理

原130工号泡沫消防水站:当某一贮罐着火时,启动泡沫液泵,当水流通过出入口之间的环路时使安装在环路上的比例混合器内形成负压力而吸入泡沫液直入泵入口,自动形成水与泡沫液比为94:6的泡沫液经泵输送到贮罐顶部附近的泡沫产生器,经压力泡沫液击破表面刻有易裂刻痕的玻璃片,并与喷头相互配合,在出口端形成雾状,使其周围形成负压吸入足量空气。由于空气与泡沫液混合而产生泡沫,泡沫液经喷射器进入油管,经紧固在罐内壁上的导板导流,使泡

2

QJ/LH 04.14 -2012

沫沿罐内壁淌下,平稳地覆盖在油面上,而且面积迅速扩大,使燃油罐面与火隔绝,另外由于泡沫热性低,可以防止罐区油类品变成油气,同时泡沫液中包裹的水可以冷却油表面,防止油气进入燃烧面,从而达到灭火目的。

新泡沫消防水站:当T41001A/B甲醇贮罐中任意一个贮罐着火时,利用正在运行的稳压泵或消防水泵中的消防水,经水轮机入口阀与泡沫罐出口出来的泡沫液在水轮机的驱动下,经平衡压力比例混合器调好配比后97:3的泡沫液送到T41001A/B贮罐顶部泡沫产生器,经压力泡沫液击破表面刻有易裂刻痕的玻璃片,并与喷头互相配合,在出口端形成雾状,使其周围形成负压吸入足量空气。由于空气与泡沫液混合而产生泡沫,泡沫沿罐内壁淌下,平稳地覆盖在甲醇表面上,而且面积迅速扩大,使燃着的罐面与火隔绝,另外由于泡沫液热性低,可以防止甲醇蒸发变成甲醇气,同时泡沫液中包裹的水可以冷却甲醇表面,防止甲醇气进入燃烧面,从而达到灭火的目的。 4.2化学反应方程式

130工号属于灭火系统,不涉及反应方程式。 5 工艺流程叙述 5.1水流程

5.1.1由贮水池来的水部分到水泵打入了高压消防管道中去。

5.1.2由水池来的水部分到环形比例混合器和泡沫液按比例进行混合。 5.1.3由贮水池来的水部分经稳压泵打入地下水管网中,送到锅炉房 栈桥等装臵。

5.2泡沫混合液流程

5.2.1原130工号泡沫消防水站:

由泡沫液罐来的泡沫液经过环形比例混合器,水和泡沫液按比例混合形成的泡沫液,经泡沫液泵汇合到分液缸,送到贮罐或地下消防栓。

5.2.2新泡沫消防水站:

由贮水池来的水部分经稳压泵打入到水轮机入口,水与泡沫液经平衡比例混合器按比例混合成97:3的泡沫液,在水轮机的驱动下汇合到分液缸,送到贮罐或地下消防栓。 6 开、停车步骤 6.1开车前的准备工作

6.1.1原130工号泡沫消防水站试泵前准备工作: 6.1.1.1各泵处于完好备用状态; 6.1.1.2车间有开车领导小组;

6.1.1.3通知3号变电所派人对电气系统进行检查,在试车过程中要始

3

QJ/LH 04.14 -2012

终有一名电工在现场检查运行情况,并做好记录;

6.1.1.4关闭分液缸前截止阀,开两个观察阀门及分液缸导淋; 6.1.1.5开贮水池回流阀及泵出口管线连通阀; 6.1.1.6上述准备过程结束可以启泵。 6.1.2新泡沫消防水站试泵前准备工作: 6.1.2.1消防水泵(柴油机、电动泵)、稳压泵、泡沫液泵、水轮机、齿轮泵各种电器系统和仪表装臵的检测系统、自动控制系统,联锁系统及报警系统、阀门、过滤器和相关连接管道等,处于良好备用状态。 6.1.2.2贮水池备足3200 m3泡沫液消防水,处于良好备用状态。 6.1.2.3常压泡沫液储罐备足25立方米泡沫液,平衡压力式比例混合器已经调好配比指数。

6.1.2.4经常检查柴油机的水箱水位、柴油液位、机油油标尺、油管有无松动和管内有无气泡、启动柜送电是否正常(1.控制柜面板“电源开关”旋转到接通位臵,直流电源指示灯亮,显示器有数据显示。2.把手/自动旋换开关旋到手动状态,先后点动“升速”、“降速”按钮,看调速电机旋转是否正常,升速及降速指示灯是否正常等),经常擦拭设备,保持设备清洁。 6.2正常开车

6.2.1原130工号泡沫消防水站开车:

6.2.1.1原130工号每半月对消防泵试运行一次;

6.2.1.2准备工作结束后,现场操作工启动消防泵(两开一备); 6.2.1.3岗位工人要对试泵情况做好详细记录,并认真巡检设备运行情况(包括检查电机振动情况,声音有无异常等),发现问题及时处理; 6.2.1.4 3号变电所要保证泵运行状态,指示灯完好,其中红灯为停车表示,黄灯为星行起车状态,本状态运行,泵不能打开出口阀,待到绿灯指示时方可打开出口阀;

6.2.1.5泵运行过程中,操作工人要时刻观察泵的运行情况。 6.2.2新泡沫消防水站开车:

6.2.2.1接到调度指令,要求消防水站开启消防泵给25万吨甲醇成品罐区(T41001A/B罐)、锅炉房、栈桥等装臵提供消防水。 6.2.2.2首先联系循环水变电所给消防水站送电,并确认正常。

6.2.2.3将稳压泵入口阀、消防水站通往25万吨甲醇成品罐区(T41001A/B罐)、锅炉房、栈桥等装臵地下管网阀门打开,启动稳压泵,开启稳压泵出口阀,调好压力。

6.2.2.4消防水系统采用压力开关控制稳压泵的启、停及消防水泵的启动。正常情况下,稳压泵A(P50002A)运行,当系统压力超过设定值P0(1.1MPa)时自动停止,系统压力低于P1(0.95MPa)时自动

4

消防水站工艺操作规程

Q/LH龙化化工公司企业标准QJ/LH04.14-2015130工号及新消防水站工艺操作规程2015--发布
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9euzn9ib1t4zk8m0hvkq6k2tg1xu6l00s3r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享