雷纳多改进型,目前市场上独一无二的,在所有标准的直接膨胀式机组(DXA,DXW,ES,TC)中都配有由机组上微机所控制并强化其功能的电子膨胀阀。
这一组件配上了温度及压力传感器不但允许设备在制冷循环中测定所有的参数
同时也可以加以最大利用如最大节能度, 这项创新导致利用最合适的过热度
? 可以比一般常用的热平衡式膨胀阀在更低的温度运行藉以增加设备的COP值
? 更精确的调控运行温度 ? 在恒定气流量下进行除湿功能
21
计算是根据在全年不同的环境温度一致性的负荷来做的。
上图为欧洲各地使用电子膨胀阀的节能比例。
使用电子膨胀阀机组总能耗 (*):由图标可以看出,使用电子膨胀阀可以节能8%。
(*)机组型号:TDAV1822+2XCAL0801 使用环境:阿姆斯丹 恒定热负荷:59.5KW
22
2)全铝制室内风机:选用直联后曲叶片全铝制离心风机 a. 直接驱动,高效节能。
b. 全铝制风机,重量轻,运转平稳,高效节能 前向叶轮 后向叶轮
效率最高50%
3)全铝制
效率最高70%电加热器(加热棒及翅片均为铝制):
a. 用全铝制电加热器,可根据房间的热负荷分 3级投入运行,节省能源
b. 全铝制电加热器,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧,而对人员产生健康损害,安全可靠
c. 全铝制电加热器,表面温度低,使用寿命长 4)局域网热备份系统:
d. 降低机组的运行成本:当一台机组可以满足机房中温度要求时,只需开启一台空调机组,达到降低运行成本的目的。
e. 主用,备用机组正常运行时自动切换工作功能:可以人为设定各个机组自动切换工作的间隔时间,到达设定的时间后,正在工作的机组自动停机,同时,停止工作的机组自动开机,可以使得在同一个局域网中的所有机组在一定的时间内工作时间基本相同,避免传统的主用,备用机组工
23
作方式所产生的主用机组一直工作,而备用机组不工作的情况,同时也可以减少人员的手动控制工作量,实现系统全自动化运行,延长所有机组的使用寿命
f. 主用,备用机组产生警报时自动切换工作功能:此功能与传统的主用,备用机组工作方式基本相同,当正在工作的机组产生警报时, 停止工作的机组自动开机,同时远程放置的控制器操作面板产生警报提示(此功能与传统的主用,备用机组工作方式不同),通知维护人员对警报机组进行维护,警报条件解除后,系统内的机组恢复原始(警报产生前)的工作状态
g. 负荷峰值时,主用,备用机组智能控制功能:当房间内负荷热量(或湿度)增加(或减少),所有正在工作的机组不足以提供相应的冷量(或热量,加湿及除湿量)时, 停止工作的机组将自动开机来维持室内的温湿度要求,此时可以满足冬季和夏季实验室对制冷的不同需求,降低运行成本增加可靠性
h. 选用大面积蒸发器,高效内螺纹管,提高换热效率
i. 室外冷凝风扇采用无级变速控制装置,可根据室外温度及冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速,以保证系统冷凝压力的稳定 j. 室外冷凝器换热面积大:采用内螺纹铜管及亲水铝翅片,具有更高的换热效率
2、低噪音
1) 机组外壳采用“三明治”板:即两层钢板中间加隔热降噪阻燃材料,安
全并保证机组低噪音
2) 室内风机:选用直接驱动双吸入式全铝制离心风机 a. 直接驱动,高效节能。
b. 全铝制风机,重量轻,运转平稳,切割空气流时产生的噪音与钢或铁制风机相比噪音大大降低,在降低噪音的同时高效节能
3、维护简单方便
24
1) 空调机组100%正面维护,机组安装可以三面靠墙 2) 维护空间大
3) 机组前门,容易打开,不需专用工具 4) 不停机维护
5) 各种功能元器件按照功能集中布置,操作方便 6) 所有暴露的电器电压均为24V安全电压 4、完善的安全和保护功能,确保安全
1) 积极安全措施:提供“智能”型控制,包括监视和预防危害: -在无潜在危险情况下,开机。 -显示机组的操作状况。
-连续显示环境温、湿度值,如果超出程序预设值极限会发出警告。 -维护时间预警。
-有危险时,关闭所有部件。
2) 其它安全措施:SCHNEIDER的基本功能对非正常运行或潜在损坏情况进行
保护,所有的控制系统都安装有: - 低风量传感器。 -过滤器堵塞传感器。 -电加热器安全恒温器。 -加湿器失灵警报。 -液体制冷剂接受器安全阀。 -压缩机高低压保护。
-管路上防止冷剂回流到压缩机的单向阀和电磁阀。 3) 防危害安全措施:
进入控制系统程序均有密码保护。对损坏控制器的任何未经许可的操作将被拒绝并发出报警。
4) 保险装置
设计和所有类型机组的接线适合IEC标准。24V控制线路配电箱装有: -所有主电压保护器。
25