-整机最后在运行条件下测试。 -机组的全面结构检查。 12)还有以下可选的功能: a. 漏水报警系统 b. 烟 / 火 报 警

c. EC电 子 换 向 风 机:相对于传统的离心风机有以下优点:

? ? ?

节能大约60%。

部分负载时具有非常高的节能效果

通过控制器可以调节风机风速,以满足不同情况

2.5 施耐德机房精密空调设计优势

1) 框架&外壳

框架:1.2mm钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。 外壳:1.2mm厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。

机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。

2) 室内风机

a. 双吸入式后曲叶片离心风机,采用马达直联式驱动,一个马达带一个风

机,可靠性高。送风静压更高,高达600Pa,同时可以实现在风量不变的情况下根据实际需要自动调节送风静压。噪音低,占用空间小,振动小,并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带(皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化)、增加运行成本等缺点。

b. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,

做到真正不停机维护。 3)过滤器

16

中效EU4,一级防火滤蕊,金属框架结构,可以从机组正面抽出而不用担心灰尘扩散到房间内,可反复清洗,多次使用。

同时,可根据用户实际需求,提供更高效率的过滤器,可达到EU8。 4)压缩机

全系列采用柔性涡旋式压缩机,效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。制造技术世界领先。压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。

在机组运行过程中,微处理控制器可自动倒换压缩机启动顺序,以平衡二台压缩机工作时间。

制冷回路包括储液罐,干燥过滤器,视镜,外平衡式热力膨胀阀,压缩机高低开关,快速接头,维修阀等均与压缩机处于与气流及电控部份隔绝的单元内。不停机皆可提供方便的服务和维修。

压缩机并列位于机组底部,使机组重量分布均

匀,在搬运和安装过程中,避免了因重心偏移而造成的倾斜,以导致机组损坏的可能性。

5)电极式加湿器

独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内,与气流隔离,不停机也可进行维修服务。可拆卸滤蕊,电极及罐体进行清洗,非专业人士也可进行。对水质无特殊要求,无须事先预处理。根据水质软硬程度和机房湿负荷大小,可由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节,方便简单,同时大大延长维护间隔,减少维护费用。

6)除湿系统

除湿时利用电子膨胀阀的开启和关闭,达到除湿效果。在单机状态下都可完成除湿效果,避免了其他产品用双机除湿功耗增加或通过减少送风量虽达到除湿目的,但却引起机房温度不稳定的缺点。

7)电再加热器

17

采用3级电加热,可根据房间的热负荷分3级投入运行,其作用将除湿过程中所造成的过低温度空气再加热以保证出口空气温度在规定范围之内。耗能低,精度高,稳定性好。绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧。

8)电气元件安全联锁保护屏

包括所有负载空气开关、接触器。过载保护变压器均位于保护屏内,互锁绝缘与机组气流绝缘,在不停机情况也可由专业人员进行服务及检修,机组所有接线均符合IEC标准。 9)微处理控制系统

采用先进的全电脑微处理器,同时对所有的运行参数及可能出现的故障全面显示,并可根据用户的需要与楼宇管理系统相联。微处理控制系统由两部份组成:位于机组上的控制板和用户终端器。

通过用户终端器可以对机组设定运行参数和编程,一旦机组启动,则可以不需连接用户终端器而正常工作。同时,通过网络连接,一个用户终端器可以同时控制15台不带用户终端器的机组,组成模块化式机组。或用1个用户终端器控制多台带有各自终端器的机组,组成远距离集中监控系统。同时,选配通讯协议转换器,通过MODBUS通讯协议,可与楼宇管理系统相连。

Schneider的微处理控制系统除了在远距离集中监控系统上表现出卓越的优越性外,同时还做到:

? P+I控制程序:比例(P)+积分(I)算法控制程序准确地维持温度和相对湿度达到?0.5?C-3%rh的高精度。

? 参数设定:根据客户的需要,通过菜单驱动程序,可自行设定机组工作时的各个状态参数:温度、相对湿度、温度精度、相应湿度精、遥控/手动等。

? 数据保存:所有设置参及数据均储存于内部存储器内,即使电源中断,设定的数据也能得到保护。

? 断电后自动重新启动。

? 压缩机启动次序控制。主导/滞后压缩机轮换,以均等压缩机工作时

18

间和延长寿命;

? 智能加湿器控制:根据不同地区的水质状况,设置加湿器的加湿量及电流,以达到环境要求的湿度。

? 密码保护:三级安全密码提供不同权限级别,防止未经授权者更改参数和机组设置,干扰了机组的正常工作。

? 备用机组的管理:直接连接两台机组,即可做到一主一备的功能,同时,当环境负荷超过预设值,导致室内温度不能维持在设定点上时,自动启动备用机组,以保证室内温度在所要求的范围内。

? 自动诊断故障功能,对可能发生的故障进行预报警: ? 低风量报警; ? 过滤器堵塞报警; ? 压缩机停机报警; ? 加热元件过热报警; ? 气温过高过低报警; ? 湿度过高过低报警; ? 部件运行极限时间报警; ? 漏水报警(选择漏水传感器) ? 烟/火报警(选择烟/火传感器) ? 压缩机高低压报警; ? 输入电源相序错误报警; ? 传感器故障报警;

? 报警的编程能力:通过对机组的编程,可以对机组进行多项编程: ? 维护间隔的编程能力(配时钟卡) ? 元件过载的编程能力

? 温度/湿度报警极限的编程能力 ? 元件工作时间报警的编程能力 ? 停电后自动启动的时间延迟的编程能力

? 储存重要事故:储存100个以上报警,如配有时钟卡,则可记录发生

19

报警时间,有助分析和排除故障。 10)整体设计

总体而言,Schneider恒温恒湿精密空调机具有控制精度高、可靠性好、体积小、重量轻、安装简单、维护方便、运行安静、占用室内室外空间少、不需事先预留维护空间、完全不停机维护、节省能源等特点,可提供通讯协议,连接楼宇管理系统。整体设计完美,外形美观,适合人机共处,以满足二十一世纪对现代高科技产品的要求。

2.6 施耐德机房精密空调节能性能说明

为响应国家提倡的“绿色行动”,施耐德公司针对其产品进行了节能改造措施,其节能效果主要有以下几点:

1、高效节能,运行成本低:

1)电子膨胀阀,与传统热力膨胀阀相比有以下优点: 1. 整机节能>8%。

2. 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、

压力进行精确控制,大大提高控制精度。并能在控制器面板直接读取蒸发压力,蒸发温度过热度,并可根据需要对过热度进行设定。

3. 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统

能够稳定运行。

4. 摆脱传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使

得除湿过程更精确、更可靠、更节能。

5. 在所有运行过程中控制过热度的稳定,避免像热力平衡式膨胀阀在

一个调整时出现的突然变化。如下图所示:TEV为传统热力膨胀阀,EEV为施耐德电子膨胀阀。