好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模块化UPS系统精密空调系统解决方案..

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精密空调系统配置方案及报价

设备名称 精密空调 安装费 规格型号 SDA0501 单位 数量 台 套 1 1 备注 含室内机、室外机 含铜管、氟利昂、保温等 说明:安装费包括15米管道。

精密空调技术特性: 技术特性

? 下送风,上回风

? 风冷型机组,总冷量?15.4 KW,显冷量?15.4KW

? 后曲叶片式离心风机,直接驱动,额定风量4700 m3/h,额定静压383Pa ? 采用涡旋式压缩机 ? EU4-5空气过滤器 ? 3级电加热器, ? 电极式加湿器,

宽度?深度?高度:850?450?1740mm,净重185Kg

2.4 精密空调产品介绍

1、 施耐德机房精密空调的产品系列

复杂的电子系统,如数据处理、电讯、自控和分析系统,需要性能远远超过传统舒适型空调系统的专业空调设备的支持。室内参数必须时刻控制在额定范围之内,并且任何时刻都不得中断。

11

所有Schneider精密空调机组都具备结构紧凑、模块化设计的特点,并为了适应不同设备的要求,机组内设计了大量的微处理器控制系统。机组因此可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标以及热负荷分布的要求。Schneider空调机组的独到设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行,这在空间使用费用高昂的地方尤为可贵。

精密持续地环境调控,稳定地运转,高效节能,制冷温度准确以及可模块式叠加。并且机组具有噪音值相当低的特点。

本公司产品品质高尚,且具备一些自研且专有的特性机房专用精密空调系统,本系统根据科学计算,并且经过不断的改进设计和精密加工,符合最新环保要求的现代化产品。

多种不同的机种,供应不同的用户需求。其中雷纳多Leonardo和阿米哥AMICO系列产品由5.2KW至135KW,其特性为:

a. 室内机组采用吸音夹层,达到低噪音的环保要求。

b. 全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 c. 采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 d. 机组结构合理并且紧凑,占地面积小。 e. 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。

f. 前开门维修方式,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 g. 功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。 h. 多种不同的机种,供应不同的用户需求。

i. 其独特的可调速室内风机,使机组的显热比与实际环境热负荷分配更加匹配。从而达到最佳的节能效果。

j. 采用柔性涡旋式压缩机,效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。

k. 占地面积小,噪音低,适合人机共处的发展趋势

2、 施耐德机房精密空调技术描述

12

1)控制器:

a. 大屏幕液晶中文显示

b. 操作方便,一键式进入,无需进入繁琐的多级菜单 c. 报警功能强大,多达100种以上的报警(包括预警)

d. 热备份功能:无需增加任何配件即可 做 到 主备机的功能,主机与备机之间可定时进行工作切换,以保证每台机组运行时间基本相同,主机故障自动切换到备机,同时,当机房内热负荷超过预设值,导致室内温度不能维持在设定点上时,自动启动备用机组,保证室内温度在所要求的范围内

e. 主导/滞后压缩机轮换以均等压缩机工作时间和延长寿命 2)涡旋式压缩机:噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长 3)电子膨胀阀:

a. 与传统热力膨胀阀相比有以下优点: b. 节能大约8%

c. 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度

d. 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统能够稳定运行

e. 摆脱传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可靠、更节能 4)室内风机

a. 双吸入式后曲叶片离心风机,采用马达直联式驱动,一个马达带一个风机,可靠性高。送风静压更高,高达600Pa,同时可以实现在风量不变的情况下根据实际需要自动调节送风静压。噪音低,占用空间小,振动小,并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带(皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化)、增加运行成本等缺点

b. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气

13

流,做到真正不停机维护

5)加热器:

a. 用3级全铝制电加热,可根据房间的热负荷分3级投入运行,节省能源

b. 全铝制电加热,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧,而 对人员产生健康损害,安全可靠 c. 全铝制电加热,表面温度低,使用寿命长

d. 施耐德空调提供的全铝制电加热器(包括支架)由于表面比刚制或部分钢制的电加热器,表面温度从670℃降至280℃,这样使得在意外断电的情况下,火灾隐患大大降低。

6)加湿器:采用旋流和吸收网的专利技术,使得电加湿罐的寿命大大增加。同时,加湿罐自身可以从中间解体,非常便于维护人员清洗。由于以上专利技术的采用,使得施耐德空调不需要提供软化水处理。

7)除湿系统:除湿时利用电子膨胀阀的开启和关闭,达到除湿效果,而不用减少风量或关闭部分蒸发盘管。避免用双机除湿功耗增加或通过减少送风量虽达到除湿目的,但却引起机房温度不稳定的缺点(由于风量减少会造成机房远端温度升高,空调附近温度下降)

8)新风(选件):可自带新风装置,保持机房内空气清新,无需另外配置价值较高的新风机。

9)噪音低:室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求,根据ISO R 226-1987标准,噪音为<60dB(A)

10)维护简单方便

a. 空调机组100%正面维护,机组安装可以三面靠墙 b. 机组前门,容易打开,不需专用工具 c. 不停机维护

d. 各种功能元器件按照功能集中布置,操作方便 e. 所有暴露的电器电压均为24V安全电压 11)完善的安全和保护功能,确保安全

14

f. 积极安全措施:提供“智能”型控制,包括监视和预防危害:

-在无潜在危险情况下,开机。 -显示机组的操作状况。

-连续显示环境温、湿度值,如果超出程序预设值极限会发出警告。 -维护时间预警

-有危险时,关闭所有部件。

g. 其它安全措施:SCHNEIDER的基本功能对非正常运行或潜在损坏情况进行保护,所有的控制系统都安装有: -低风量传感器。 -过滤器堵塞传感器 -电加热器安全恒温器。 -加湿器失灵警报。 -液体制冷剂接受器安全阀。 -压缩机高低压保护

-管路上防止冷剂回流到压缩机的单向阀和电磁阀。

h. 防危害安全措施:进入控制系统程序均有密码保护。对损坏控制器的任何未经许可的操作将被拒绝并发出报警。

i. 保险装置:设计和所有类型机组的接线适合IEC标准。24V控制线路配电箱装有:

-所有主电压保护器。

-可上锁和可移动操作的主绝缘体连锁保险。 -设备元件单个短路保护由小型回路断路器来实现。

j. 可靠性测试:为了确保设备的无故障运行,在生产过程中的各个环节都要进行严格的检查: -部件的质量控制。

-制冷剂回路和水回路的压力测试。 -电气控制元件的高温老化处理。

-所有仪器和开关的测试和校准,特别是保险装置和切断开关。