第1章 UPS配电系统

一、 UPS方案选择

UPS电源系统是整个数据中心的核心,必须考虑UPS系统的冗余性和未来的扩容,因此需要采用冗余结构。UPS电源采用模块化、热插拔、功率模块冗余并联的设计方式,按32KW负载配一套60分钟电池。当一个甚至多个功率模块故障时,还能支持负载并提供延时。根据技术要求,UPS系统为32KW后备1小时,本方案选用一套国际知名品牌施耐德电气旗下的APC SY PX UPS供配电系统。UPS主机和电池柜均采用标准化机柜设计,减少占地面积。

模块化、热插拔结构的UPS完全按照IT设备的思路和结构设计,功率模块冗余并联输出,控制部分采用冗余的两套热插拔控制模块、两套逻辑低压电源模块冗余设计,可用性高。另外由于模块化热插拔结构可以非常方便的在线增减各种模块,提高输出功率或维修,因此在可用性、可维护性、扩容性方面具有传统1+1并联不可比拟的优点。

因此我们选用APC公司2006年推出的新型Symmetra PX 48KVA 系列电源,每个功率模块的功率为16KVA /16KW。根据要求,功率定为32KW 冗余输出。即安装2个功率模块,实现1+1冗余输出,为IT设备提供最高的供电可用性。

如果实际负载增加,可以增加功率模块,将系统容量扩充至48KW,及保障系统的安全冗余,同时避免初期投入过大容量造成的低效和浪费。

二、 UPS系统结构图

根据要求,设计如下,共计3个柜体,一台UPS主机柜(含UPS输入输出精密配电),两台电池柜。

电池柜可以选择模块化电池柜,也可以选择普通本地化电池柜,本处因后备延时较长采用一组100AH电池普通标准机柜电池柜。

UPS供配电系统原理图如下:

2

UPS供配电系统平面布置图如下:

3

三、 配置清单

UPS系统配置清单如下:

系统 产品 32K 模块化UPS系统,N+1冗余,可扩展到48KW,带精密智能输出配电(数量可选) 32K模块化UPS主机及精密配电 服务 冗余功率模块 UPS配套附件 精密配电模块 短信适配卡 60分钟普通本地化电池系统 电池系统 型号 描述 42U服务器机柜外观,可安装3个16KVA/KW功率模块。标SY16K48H-PD 配输入配电开关、输出开关、维修旁路开关,可热插拔的输出配电模块,网络管理卡。 安装开机和现场一年保修 数量 1 1 1 3 1 2 SYPM10K16H 热插拔功率模块,16KW PDM1316IEC-输出精密配电模块,热插拔 3P XP324 劲源信,不带控制功能 ISXBP-160A 内置32只100AH电池,专用电池开关,防漏液胶垫等。

四、 UPS方案特点:

? UPS主机为模块化、热插拔结构、模块冗余并联输出

? 可用性高。控制模块、控制低压电源模块均为两块冗余配备,功率模块冗余并联输出,实际形成1+1冗余。

? 可维护性高。全模块化热插拔设计,包括功率模块、控制模块、控制低压电源模块、通讯模块、显示模块、静态旁路模块、电池监控模块、外部维修旁路设计,均使得该系统维修时间缩短,维修难度降低。

? 适应性好。该产品输入参数为功率因数0.99,输入谐波<6%,输出功率KVA=KW ,实际功率大,满足新型IT负载和发电机的要求。

? 可扩容性好。如果今后负载增加,可以再插入功率模块,最高形成48KW N+X冗余。

? 可管理性好。该产品标配多种通讯和管理卡,232,RJ45,继电器接口,EPO,功能强大。

? 柜体为黑色,19英寸机架式外观。与服务器机柜外观一致,可直接放在机房里面,和负载机柜并排安放。减少中间环节,提高系统可用性。降低其他配套系统的投资,缩短安装施工时间。

? 采用外部维修旁路开关,提供真正意义上的不间断供电。

4

? 占地面积小。只有3个机柜柜柜体。

? 只操作一套系统,操作简单,降低误操作的可能性,提高可用性。 五、 SY PX 48K 系列模块化UPS

技术要点

1、UPS不间断电源部分

随着高技术的发展,随着计算机网络和通讯设备和用户的应用的可用性要求提高,用户已经对UPS供配电系统提出了更高的要求,如:

1) 要求供配电系统(输入配电、UPS、电池、输出配电)提供整体可用性,而不只是

考虑UPS主机的可用性。

2) 要求能根据负载的变化方便的对供配电系统进行扩容,包括输出功率、后备时

间、配电回路等。

3) 要求快速简单的对系统进行维护和维修,而不会中断供电。 4) 要求供配电系统具有冗余能力,提供更高的可用性。

5) 要求该冗余供配电系统操作简单,网络监控管理报警等功能强大。 6) 要求占地面积、承重等要求低,更大程度的符合不同类型机房的要求。 7) 要求使用寿命长,在整个寿命周期中的整体成本低。

根据上述用户的新的要求,APC公司从2000年起开始对机房供配电系统等基础设施进行仔细的研究,收集用户的真实需求,终于在2003年全球首先推出模块化结构的、可热插拔更换的、冗余并联的、UPS、电池、配电、监控管理一体化的新型的供配电系统解决方案。

英飞 ISX 48KW产品就是APC机房基础设施集成供配电系统解决方案之一。该系统为All-In-One,即在一个42U标准机柜里面包含了UPS、电池、输出配电盘、监控管理等系统,是一款非常先进的中功率不间断供配电系统。

该系统完全按照IT设备的思路,采用模块化、热插拔结构,可在线快速扩容和更换维修,并且在多个地方采用冗余设计,如多个功率模块冗余并联,多个电池模块冗余并联、2个控制模块、2个低压控制用电源模块、多个通讯接口等。并且首次将输出配电部分和UPS主机、电池组安装在一个柜体里面,实现了供配电系统的整体高可用性。