Ud?2Ud0cos??cos(???)cos15?cos(15?20)0.9659?0.8192?594?594?530KV2223、计算双桥12脉动式的逆变器的输出电压已知交流侧线电压为220KV,息弧角γ=16°,换相角μ=20°。
32解:Udo??E?1.35?220?297KV
Ud?2Ud0cos??cos(???)cos16?cos(16?20)0.9613?0.809?594?594?526KV
2224、某一直流工程设计输送容量为700MW,采用500KV电压等级的线路输送,请根据表一提供的元件参数,选择一个适宜工程所需的晶闸管元件参数。(经计算换流变压器的最大故障电流为27000A,元件并联数为1,电流设计系数取3) 表一:
生产厂家 芯片直径 (mm) 东芝 西门子 BBC Φ60 Φ75 Φ75 元件额定电流 (A) 1500 1400 1800 元件额定电压 (V) 2500 4200 4000 故障电流承受水平 (A) 30000 26000 20000~30000 375X104 608X104 720X104 元件换流功率 (W) 答:选择步骤如下:
1) 计算直流系统的额定电流:700X103KW/500KV=1400 (A) 2) 用电流设计系数公式求取元件的额定电流:
3) 电流设计系数CDF=(元件的额定电流X元件并联数X3)/直流系统的额定电流将已知数据代入上式得:
元件的额定电流=直流系统的额定电流=1400 (A) 4) 选择元件:
西门子:故障电流承受水平 26000<27000 不满足;东芝、BBC的满足; 东芝:换流功率=1500X2500=375X104 BBC:换流功率=1800X4000=720X104东芝、BBC的换流功率相比,东芝的换流功率太小,故选择BBC的元件。