6RA70装置参数设置
? 恢复工厂设置
P051=0参数无访问权 P051=21恢复工厂设置 P970=0 恢复工厂设置 P051=40参数有访问权 P052=0显示改变参数 P052=3显示所有参数
? 调整整流器额定电流
P076.001=额定电枢电流百分比 P076.002=额定励磁电流百分比
? 调整整流器供电电压
P078.001=电枢回路供电电压 P078.002=励磁回路供电电压
? 电机基本数据
P100=电枢额定电流 P101=电枢额定电压 P102=额定励磁电流
P103=最小励磁电流(通常为0.1倍P102)
? 实际速度检测数据
P083=1使用模拟测速机
P741=最高测速反馈电压(对应最高速度)
P743=0(0:带符号 1:绝对值 2:带符号取反 3:绝对值取反) P083=2使用脉冲编码器
P140=编码器类型(通常为1:不带零位相位差90度的二通道编码器) P141=单位脉冲数
P142=编码器电压选择(0为5V,1为15V) P143=最大运行速度 ***
P083=3无测速机运行(EMF控制) ? SBP
U791=1 :15V 0:5V U792=脉冲数
U793=0(A/B型)1(正反通道型)编码器类型 U794=参考转速
? 励磁数据
P081=1励磁减弱激活
P082=1励磁回路与主接触器一起合闸 P082=2 P257设置的停机励磁自动接入 ? 电机优化步骤
首先驱动装置必须运行在O7.0或O7.1-? 接下来选择P051-?
P051=25电枢和励磁的预控制和电流调节器的优化 P051=26速度调节器的优化 P051=27励磁减弱优化
P051=28摩擦和转动惯量补偿的优化
P051=29具有摆动机构的传动系统的速度调节器的优化 然后输入合闸和运行使能-?
整流器达到 1. P051=25 电机接最终负载 2. P051=26 P200=速度调节器实际值滤波时间 P236=动态响应程度 电机接最终负载 3. P051=27 电机无负载 4. P051=28 电机接最终负载 优化完成后必须手动设置P223=1,使摩擦和转动惯量补偿有效 ? 通讯参数设置 P918=DP地址 P927=参数化使能(一般为7) ? 应用参数设置 P081=1励磁减弱激活 P082=1励磁回路与主接触器一起合闸 P083=2编码器 P083=3 EMF P084=1速度闭环控制 P084=2电流/转矩闭环控制 P169:P170【控制方式选择】 0 0 电流闭环控制和电流限幅 0 1 带转矩限幅的转矩闭环控制,电流限幅另外起作用 1 0 带转矩限幅的电流闭环控制,电流限幅另外起作用 P171=转矩方向1电流限幅 P172=转矩方向2电流限幅 P180=转矩方向1转矩限幅 P181=转矩方向2转矩限幅 P303=加速时间1 P304=减速时间1 P305=初始圆弧1 P306=最终圆弧1 P433=K3003 主给定 P605=K3004 转矩限幅 P648=K3001 控制字1 P649=K3002 控制字2 P637=B3202 急停控制位 ? 抱闸控制设置 P80=1(停机抱闸)/2(工作抱闸) P370=Nmin 最小速度设置 P771=B250 开关量的输出 ? 软化控制设置 Y:P227=0% P552=10% X: P558=0% P561=100%