最新国家安全工程师《建筑施工安全》职业资格考前
练习
一、单选题
1.建筑物或构筑物在施工过程中,常会出现各种预留洞口、通道口、上料口、楼梯口、电梯井口,在其附近工作,称为洞口作业。下列关于水平洞口防护的说法中,错误的是()。
A、当洞口短边边长为25~500mm时,应采用盖板覆盖
B、当洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆
C、当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆。采用防护栏时洞口应采用安全平网封闭
D、洞口盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小2kN/m2的均布荷载,有特殊要求的盖板应另行设计 本题答案与知识点解析
【知识点】:第4章>第2节>洞口作业 【参考答案】:C
【本题相关知识点解析】:
当洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1200mm的防护栏杆,洞口应采用安全平网封闭。
2.架空线路由导线、架空地线、绝缘子串、杆塔、接地装置等组成。施工现场的架空线路主要是低压架空线路。下列关于架空线路要求的说法中,错误的是()。
A、架空线必须架设在专用电杆或树木上,严禁架设在脚手架及其他设施上
B、电杆埋深宜为杆长的1/10加0.6m。在松软土质处宜加大埋人深度或采用卡盘等加固
C、动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是,面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE
D、动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是.上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3,下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE 本题答案与知识点解析
【知识点】:第3章>第3节>施工现场配电线路 【参考答案】:A
【本题相关知识点解析】:
架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
3.夯机连续作业时间不应过长,当电动机超过额定温升时,应停机降温。作业后应切断电
源,卷好电缆,清除夯机泥土,并妥善保管。下列关于夯土机械的安全技术要求中正确的是()。
A、操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,必须一人操作 B、夯土机械安装的漏电保护器,其额定漏电动作电流应小于30mA C、夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆.其电缆长度应小于100m D、多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m 本题答案与知识点解析
【知识点】:第2章>第3节>夯土机械 【参考答案】:D
【本题相关知识点解析】: 夯土机械安全技术:
(1)夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
(2)操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。 (3)夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。
(4)夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆,其电缆长度应小于50m。
(5)多机作业时,其平列间距不得小于5m,前后间距不得小于10m。夯机前进方向和夯机四周1m范围内,不得站立非操作人员。
4.下列开关箱和总配电箱(配电柜)内配置漏电保护器的漏电动作参数说法中,错误的是()。
A、开关箱中的漏电保护器,一般场所其额定漏电动作电流为不大于30mA,额定漏电动作时间为不大于0.1s
B、Ⅰ类和Ⅱ类(非塑料外壳)手持电动工具其额定漏电动作电流为不大于15mA.额定漏电动作时间不大于0.1s
C、施工降水、夯实、振捣、地面抹光(水磨石)、水泵供水场所其额定漏电动作电流为不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s
D、总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s,其额定漏电动做电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s
本题答案与知识点解析
【知识点】:第3章>第2节>二级漏电保护系统 【参考答案】:D
【本题相关知识点解析】:
总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动做电流与额定漏电动作时间的乘积不超过安全界限值30mA·s。 5.基坑开挖作业一旦开始。施工过程将面临很多安全问题,下列关于基坑安全措施的说法
中,正确的是()。
A、开挖深度超过3m的,必须在沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置警示 B、作业人员在作业施工时应有安全立足点,垂直交叉作业应有防护措施 C、基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求 D、基坑周边距基坑边0.5m范围内可堆放土石方、料具等荷载较重的物料 本题答案与知识点解析
【知识点】:第5章>第3节>基坑安全措施 【参考答案】:C
【本题相关知识点解析】: 基坑安全措施:
(1)开挖深度超过2m的,必须在沿基坑边设置防护栏杆且在危险处设置红色警示灯,防护栏杆周围悬挂“禁止翻越”“当心坠落”等禁止、警告标志。
(2)基坑内应搭设上下通道,以满足作业人员通行。作业人员在作业施工时应有安全立足点,禁止垂直交叉作业。
(3)基坑内及基坑周边应设置良好的排水系统,并满足施工、防汛要求。
(4)基坑周边距基坑边1m范围内严禁堆放土石方、料具等荷载较重的物料。对周边原有建筑物、公共设施等应设置观测点,安排专人负责,及时观测,发现异常情况立即采取措施。 6.在建筑施工中,高处作业主要有临边作业、洞口作业、悬空作业、交叉作业、攀登作业等,进行高处作业时必须做好必要的安全防护措施。在施工现场,当工作面的边沿并无维护设施,使人与物有各种坠落可能的高处作业,属于()。
A、临边作业 B、洞口作业 C、悬空作业 D、攀登作业 本题答案与知识点解析
【知识点】:第4章>第2节>临边作业 【参考答案】:A
【本题相关知识点解析】:
在施工现场,当工作面的边沿并无维护设施,使人与物有各种坠落可能的高处作业,属于临边作业。
7.下列关于塔式起重机的安全操作要求的说法中,正确的是()。
A、严禁使用限位装置代替操纵机构
B、在吊物载荷达到额定载荷的90%时,可直接进行吊装作业,但应谨慎操作 C、钢丝绳与物件的夹角不得小于60。
D、作业完毕,应锁紧回转制动器,控制开关应置零位
本题答案与知识点解析
【知识点】:第2章>第1节>塔式起重机 【参考答案】:A
【本题相关知识点解析】: 塔式起重机的安全操作要求:
(1)塔式起重机的安全保护装置不得随意调整和拆除,严禁使用限位装置代替操纵机构。安全装置有失灵时,不得进行吊装作业。
(2)塔式起重机进行回转、变幅、行走、起吊动作前应示意警示。起吊时应统一指挥,明确指挥信号;当指挥信号不清时,不得起吊。
(3)应对吊具与索具进行检查,确认合格后方可进行吊装作业。不合格,不得起吊。当吊物与地面或其他物件之间存在吸附力或摩擦力而未采取措施时,不得起吊。
(4)作业中遇突发故障,应采取措施将吊物降落到安全地点,严禁吊物长时间悬挂在空中。
8.下列关于配电室布置要求的说法中,正确的是()。
A、配电柜正面的操作宽度,单列布置或双列背对背布置不小于2m,双列面对面布置不小于2.5m
B、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于1.5m.双列背对背布置不小于2m
C、配电柜侧面的维护通道宽度不小于2m,配电室的顶棚与地面的距离不低于2.5m D、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离。遮栏下面通道的高度不小于1.9m 本题答案与知识点解析
【知识点】:第3章>第3节>施工现场的配电室及自备电源 【参考答案】:D
【本题相关知识点解析】: 配电室布置要求:
(1)配电柜正面的操作宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。
(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。 (4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
(5)配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
(6)配电室内的裸母线与地
9.盾构法隧道施工的一般用电是临时用电,电缆线必须使用三相五线电缆。盾构机采用的
高压用电应符合要求。下列关于盾构机高压用电系统的要求中,说法正确的是()。
A、盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆 B、电缆从变电站接到盾构机上面一般采用架空架设
C、高压电缆采用埋地敷设时,埋地深度不小于0.2m,电缆周围需铺50mm厚的细砂 D、在隧道内轨道运输车辆必须高于电缆固定式悬挂的高度 本题答案与知识点解析
【知识点】:第7章>第3节>区间盾构法施工及安全技术 【参考答案】:A
【本题相关知识点解析】:
盾构机动力系统掘进用电一般是采用双回路专供的电缆路专供的电缆,但电缆从变电站接到盾构机上面一般采用埋地敷设,高压电缆埋地深度不小于0.7m,电缆周围需铺50mm厚的细砂,上面盖红砖保护,然后回填夯实,并在醒目位置设置警示标志牌。
盾构掘进的隧道内一般环境潮湿,且随着盾构向前不断推进,高压电缆也要经过多次接连。接头一定要选用优质的专用接驳器。在隧道内电缆固定式悬挂高度必须比轨道运输车辆高,防止车辆倾翻击断电缆。
10.施工现场的照明为了从技术上保证现场工作人员免受发生在照明装置上的触电伤害,照明装置必须采取如下技术措施。下列关于施工现场照明的说法中错误的是()。
A、照明开关箱中的所有正常不带电的金属部件(除N线端子板)都必须做保护接零;所有灯具的金属外壳必须做保护接零
B、照明开关箱(板)应装设漏电保护器
C、照明线路的开关既可安装在相线中,也可安装在工作零线中 D、室外灯具具地不得低于3m;室内灯具距地不得低于2.5m 本题答案与知识点解析
【知识点】:第3章>第3节>施工现场的照明 【参考答案】:C
【本题相关知识点解析】:
照明线路的相线必须经过开关才能进入照明器,不得直接引入照明器。 11.下列属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是()。
A、开挖深度超过3m(含3m)的基(槽)坑的土方开挖、支护、降水工程 B、搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程 C、搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 D、分段架体搭设高度8m及以上的悬挑式脚手架工程 本题答案与知识点解析
【知识点】:第8章>第1节>专项施工方案