【最新整理,下载后即可编辑】
xxx市xxxxxxxxxx工程
精密空调工程
调 试 方 案
编制人: 施工单位: xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
编制时间:2013年10月16日
【最新整理,下载后即可编辑】
目录
第一章 现场调试概况 ................................................................................. 3 一、现场调试设备分批概况 ............................................................... 3 二、开机调试前确认准备工作 .......................................................... 3 第二章 精密空调调试步骤及内容 .......................................................... 4 一、风冷系列开机调试 ........................................................................ 4 1.调试前期准备机械部分 ........................................................... 4 2.电气部分 ...................................................................................... 4 二、调试步骤 .......................................................................................... 4 三、调试完毕检查 ................................................................................. 8 1.检查确认所有输出功能为自动; ........................................ 8 2.检查确认温湿度设定值及控制精度合理; ...................... 8 3.检查确认其它设置功能合理。 ............................................. 8 第三章 调试完成提交调试报告 .............................................................. 8 一、调试报告详见附件后 ................................................................... 8
【最新整理,下载后即可编辑】
第一章 现场调试概况
一、现场调试设备分批概况
我司负责施工的数据机房的精密空调工程,现场调试数量为122套精密制冷系统。由于调试数量较多,我方将根据各提前交付机房进行分批调试。按工程进度及提前交付机房分五批进行调试:
第一批为东主楼七层信息中心机房;
第二批为西主楼二层地铁14线机房及西主楼六层; 第三批为东主楼四、五、六、八层机房; 第四批为西主楼一、三、四层机房; 第五批为西主楼五、七、八层机房。 二、开机调试前确认准备工作
A. 室内机组、室外冷凝器必须安装整齐,水平,稳固,制冷管道平直,支撑牢固,机组运行时不会发生震动、噪声。
B. 电源接线稳定无松动,排列整齐。 C. 上、下水管安装整齐。
D. 机组表面没有划伤,碰伤。清洁,美观。
E.必须要保证现场杂物及垃圾清理干净,保持机组内外及现场的整洁。 质量验收:
A. 检查制冷管道压力保压合格。
【最新整理,下载后即可编辑】
B. 所用管道,连线,支架等材料规格正确,质量良好。 C. 上、下水管线使用正常,管道通畅,无堵塞,倒流等现象。
D. 以上工作完成后应由世图兹工程师进行现场工程验收,如果出现安装质量不合格的情况,工程师将拒绝开机调试,并将以书面的形式下达安装整改通知书,直到安装整改完全合格后再进行开机调试工作。
【最新整理,下载后即可编辑】
第二章 精密空调调试步骤及内容
一、风冷系列开机调试
1、 调试前期准备机械部分
1.1确保已拆除设备运输过程中的保护材料;对于下出风型机组,尤其要注意确保风机组件运输固定螺钉已拆除;检查确认电机轮和风机轮的固定情况,风机轴与电机轴的平行度,确认风扇叶片固定情况;
1.2制冷管路系统已经过压力检漏试验并确认合格; 1.3系统总充注量已经粗略核算,管路距离超长时,额定量
冷冻油已经添加至系统内;
1.4加湿系统供排水管路系统已按照规定材质要求可靠连接并检漏;
1.5压缩机加热带已预热12小时以上;
1.6确保机房温度位于20℃以上并已具备一定热负荷。如未具备首先应采用其它加热装置或手动强制运行机组自身及相邻设备加热器(强制运行机组自身加热器务必先按照接下来的程序进行),对机房环境进行预热,确保调试必需之额定量热负荷;
1.7在冬季某些情况下,需采用人为遮挡部分冷凝面积、限制冷凝风量等方法提高冷凝压力至16Bar。
2、电气部分
2.1确认主电源输入电压为额定电压±10%标称范围;室外
【最新整理,下载后即可编辑】