晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
工程停复工程序
认可签认复工程序 监理工程师签发暂停令 执行对工程质量处理程序 对工程质量问题进行处理 施工单位填写复工申请 监理工程师检查事故处理情况 不认可签发工地批示
三、监理工作的控制要点及目标值: 1、给水系统:
1.1、给水管道必须才用于管材相应的管件。生活给水系统谁涉及的材料必须达到饮水卫生的标准。
1.2、水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热融连接、专用管件连接和法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应采用专用管连接,不得在塑料管上套丝。钢管连接可采用专用接头连接或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,成口应迎介质安装;当管径大于或等于22mm时已采用对口焊接。给水立管和装有3个或3个以配水点的直管始端,匀应安装可卸的连接件。冷热水管同时安装时:上下平行安装时热水管应在冷水管上方,垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。
1.3、 室内给排水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材 质的给谁管道系统试验压力匀为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
1.4、 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。生活给水系统交付使用前必须冲洗
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 11 -
晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮水标准》方可使用。 1.5、 给水管引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。
1.6、 室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;
交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,起长度不得小于排水管直径的3倍。 1.7、 给水水平管道应有2%~5%的坡度坡向泄水装置。
1.8、 室内给水管道水压试验各种材质的给水管道水压试验运为工作压力的1.5倍。
1.9、 管道和阀门安装允许差和检验方法:
项次 水平管闹1 纵横方向铸铁管 弯曲 立管 垂直度 3 塑料管 铸铁管 每米5m以上 每米5m以上 在同一平面上的间距 2≯8 3≯10 3 每米全长25m以上 2≯25 项 目 塑料管 每米全长25m以上 允许偏差(mm) 1. 5≯25 2 成排管道合成排阀门 1.10管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差
项次 1 2 项目 厚度 表面平整度 卷材 涂抹 允许偏差(mm) +0.1δ -0.05δ 5 10 1.11、生活给水系统由室外变频供水设备供水(变频加压泵3台,气压罐一个)。 1.12、生活给水系统采用PP-R冷水塑料管,工作压力0.9MPa,热熔连接。 2、排水系统:
2.1、排水管道及配件安装
2.1.1、隐蔽活埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或地层底面高度。
2.1.4、排水立管在底层或顶层转弯处,在立管底部(受力弯头)应设于建筑物墙,柱或板相连的可靠支座。通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°通气帽三通和45°弯头相连,并应在垂直管段顶部设置清扫口。
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 12 -
晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
2.1.5、由室内通向室外的排水检查井的排水管,井内引入管应高出排水管或两管顶相平,并有不小于90°的流水转角,如跌落高差大于300mm可不受转角限制。
2.1.6金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层小于或等于4m,立管可安装一个固定件。立管部的弯管处应设置支墩或采取加固措施
2.1.7、排水塑料管必需按设计要求及位置装设伸缩缝节。设计无要求时,伸缩节不得大于4m。 2.1.8、排水立管及水平干管管道均应做球试验,同球球经不小于排水管道直径的2/3,同球率必须达到100%。
2.1.9、用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管管道的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排水管道的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于四倍管经的90°弯头。 3、管道的安装:
2.1管道安装时如果遇到其他管道梁柱相碰得,可根据现场情况作适当调整。一般是有压让无
压,小管让大管,管道施工应严格遵守有关给排水的规定。
3.2排水管伸缩节的安装,主管≤4M设一个伸缩节,横管2~4M设一个伸缩节。 3.3 塑料排水,雨水管立管固定支架及横支管支撑间距: 管经(mm) 立管(m) 横管(m) 40 1.0 0.4 50 1.2 0.5 75 1.5 0.75 90 1.8 0.9 110 2.0 1.10 125 2.0 1.25 160 2.0 1.60 3.4、塑料硬聚氯乙烯排水管表最高度及最小高度: 管经 标准坡度 最小坡度 De50 0.026 01012 De75 0.026 0.007 De110 0.026 0.004 De125 0.026 0.0035 De160 0.026 0.003 De200 0.026 0.003 3.5、管道的防腐: 管道种类 消火栓 埋地部分 室内明装管道 备注 沥青玻璃布防锈漆两道; 五层做法 镀锌层破坏部分刷防锈漆两道,银粉两道
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 13 -
晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
四、监理工作的方法及措施 1、监理工作方法:
监理工程师按照监理规范要求采取旁站、巡视、平行检验等方法对建设工程实行监理。 2、监理工作措施: 2.1 质量控制措施
2.1.1一条原则:工程质量控制是整个监理工作的重点,与进度控制和投资控制相互制约,监理工程师监督承包单位按合同、技术规范设计图纸要求施工,是监理工作的原则。
2.1.2两个重点:①重要的分部分项工程:重要的分部分项工程是:地基工程,主体结构,屋面工程,装饰工程,给排水工程,暖通工程、电梯工程。重要的分项工程是:钢筋、混凝土、防水。成套配电柜(盘)及动力开头柜安装,避雷针(网)及接地装置安装,火灾自动报警、电梯安全保护装置,试运转等分项工程。②关键部位:预制桩桩顶标高,后浇带,梁柱节点,箍筋加密区,钢筋焊接,搭接要求,大体积混凝土浇筑。
2.1.3三个阶段:①施工准备阶段:审查施工单位配备人力、材料、机械设备是否合理,审查拟定施工方案、技术、质量保证措施,原材料检验的审批的配合比是否合乎要求。②施工阶段:检查施工单位工艺是否按规范和经审批的方案进行,并对施工过程的原材料、半成品和成品进行抽查。③成品验收阶段:通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允许范围。
2.1.4四个手段:①检查:施工过程中对重点的项目和部位实施必要的跟踪检查,检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合;检查施工单位是否按批准的方案、技术规范施工。②测量:监理工程师对完成的工程的几何尺寸进行实测实量验收 ,不符合要求的要进行整修,无法进行的要求返工。③试验:对各种材料、混合料配比、混凝土、砂浆等级等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。④监理工程师通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请承包单位加以重视或修改。
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 14 -
晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
2.2 进度控制措施:
2.2.1审查承包单位施工管理组织机构,人员配备,资质,业务水平是否适应工程的需要,并提出意见。
2.2.2审核施工单位提出的工程项目总进度计划,并督促其执行。 2.2.3审查施工单位年,季度的进度计划并督促其执行。
2.2.4要求施工单位每月25日报下月进度计划和本月的完成工程量报表,监理工程师审核月报进度计划和月工程量报表作为结算和付款依据。
2.2.5监理工程师对进度计划和实际完成计划定期进行比较,找出影响进度的原因,并报总监理工程师,对客观原因造成进度拖期的应及时调整进度并备案。
2.2.6对承包单位提前完成计划,并没有发生质量、安全事故的应建议建设单位予以适当奖励;因承包单位主观原因造成工期拖后,应适当予以罚款。 2.3投资控制措施:
2.3.1根据工程施工总形象进度,依时间分割把投资总额切块; 2.3.2严格执行工程量计量及工程变更程序;
2.3.3积极推广新技术、新经验、新工艺及最佳的施工方案,合理化建议,节约开支,提高综合经济效益;
2.3.4加强投资信息管理,定期进行投资对比分析;
2.3.5搞好与建设、设计、承包、材料供应等单位、上级主管部门及其它有关单位的协作关系,做好投资控制。 2.4信息管理:
2.4.1信息管理员负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理,按规定编目,输入计算机工作;
2.4.2监理工程师组织定期工地会议或监理工作会议,信息管理员负责整理会议记录,并经总
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 15 -
晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则
监理工程师签认打印分发
2.4.3理工程师定期或不定期检查承建单位的原材料、构配件、设备的质量状况以及工程质量的验收签认;
2.4.4专业监理工程师督促检查承建单位及时整理施工单位技术资料;5)随时向总监理工程师报告工作,并准确及时提供有关资料。 2.5合同管理措施:
2.5.1弄清合同中每一项内容,明确各方面的责、权、利,正确处理三方关系; 2.5.2书面指示或文件代替口头指示;
2.5.3考虑问题要灵活,管理工作要做在其他工作前面,如需某项资料应提前发出索取信函; 2.5.4程进行中细节的文件资料包括:信件,会议记录,建设单位的规定,指示,总监的决定,承包单位的请示,报告,监理的指令,记录,信函以及各种报表资料等,有关方一旦发生争执,监理工程师以此资料和记录作为调解问题的依据; 2.5.5合同中的词意表达“含混”字句及时提出正确解释。 五、 监理实施细则的编制依据 1、本工程监理规划 2、施工组织设计
3、《气体灭火系统施工及验收规范》
4、本工程设计文件以及有关变更、国家建筑工程验收规范的有关给排水工程的验收标准 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
河北九润工程项目管理有限责任公司 二0一三年十二月
河北九润工程项目管理有限责任公司
- 16 -