好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监理实施细则 - -给排水 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则

目 录

一、 专业工程特点------------------------------------------------------------------------2

二、 监理工作的流程---------------------------------------------------------------------7

三、 监理工作的控制要点及目标值--------------------------------------------------11

四、 监理工作的方法及措施-----------------------------------------------------------14

五、监理实施细则的编制依据-----------------------------------------------------------16

河北九润工程项目管理有限责任公司

- 1 -

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则

一、专业工程特点

1、管材

系统类别 管材名称 敷设方式 适用范围 连接方法 生活给水 PP-R冷水塑料管 系统 明装/暗设 给水干管 热熔连接 生活污废水PVC-U光壁排水塑料管 排水系统 灭火器系统 手提式磷酸铵盐干粉灭火器,充装量5Kg,MFZL-5型 排水立管 粘合剂连接 2、管道坡度

(1)、冷水 循环水i≥0.002,坡向水表或泄水口; 凝结水管i≥0.003,坡向凝结水池或泄水口。

管径 标准坡度 最小坡度 管径 标准坡度 最小坡度 管径 标准坡度 最小坡度 De50 0.025 De75 0.015 3、器材的选用

0.012 0.008 De110 0.012 De125 0.010 0.012 0.008 De160 De200 0.007 0.005 0.003 0.003 卫生器具及器材,严禁选用淘汰产品,应优先选用行业推荐产品。

(1)、卫生器具:均选用节水型一等品,其配件应符合节水、防漏及防污隔断要求。 地漏水封深度不得小于50mm,洗衣机地漏应带插口,一次冲水量不大于6L。

(2)、阀门选择:d≤50mm时为全铜截止阀或全铜球阀,≥50mm时为铸钢蝶阀或闸阀。 (3)带水封的地漏、存水弯水封高度必须≥50mm。

(4)、卫生间排水立管接排水横干管或排出管采用45o连接,其他排水管连接尽量采用45o管件连接。

(5)、消防器材均选用工程所在的省、市、自治区公安消防主管部门批准的产品,或消防器材定点生产厂家的产品。

河北九润工程项目管理有限责任公司

- 2 -

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则

4、管道支吊架

给水管道支吊架:

(1)、管道支、吊架做法见《05S9—管道支架、吊架》。管道活动支架的具体形式和安装位置,可根据现场情况确定,多管共架时以小管或以热水管为准。

(2)、塑料管及复合管垂直和水平管道支架的最大间距见下表:

管径(外径)(mm) 立管 最大 水间距平(m) 管 管 水 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 冷 12 0.5 14 0.6 16 0.7 18 0.8 20 0.9 25 1.0 32 1.1 40 1.3 50 1.6 63 1.8 75 2.0 90 2.2 110 2.4 注:当不能利用自然补偿或补偿器时,塑料管道支、吊架均为固定支架,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。在金属管配件与塑料管道连接部位,管卡应设在金属配件一侧。

(3)、管道(钢复合管)水平安装支、吊架的最大间距见下表:

公称直径(mm) 保温管(m) 不保温管(m) 15 2.0 2.5 20 2.5 3.0 25 2.5 3.5 32 2.5 4.0 40 3.0 4.5 50 3.0 5.0 70 4.0 6.0 80 4.0 6.0 100 4.5 6.5 125 6.0 7.0 150 7.0 8.0 200 7.0 8.0 250 8.0 11.0 300 8.5 12.0 (4)、钢管立管管卡安装:楼层高度≤5m时,每层必须安装一个,楼层高度>5m时,每层不得少于两个;管卡安装高度应为距地面1.5~1.8m,装2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。 排水管道支吊架:

⑴. 塑料排水管道支, 吊架间距应符合下表的规定:

管径(mm) 立管(m) 40 - 50 1.2 75 1.5 90 2.0 110 2.0 125 2.0 160 2.0 河北九润工程项目管理有限责任公司

- 3 -

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则 横管(m) 0.4 0.5 0.75 0.9 1.1 1.3 1.6 ⑵. 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m,立管不大于3m。楼层高度小于等于4m,立管底部的弯管处应支墩或采取固定措施。 5、管道安装:

⑴. 管道穿过地下室或地下构筑物时,应做刚性防水套管,做法详见《05S2-给水工程》-p195,196。

⑵. 生活热水,蒸汽,凝结水管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部与楼板底面相平。穿越楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,穿墙套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实,端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。其他管道穿越楼板或墙壁时可设置套管亦可留洞。留洞大小应比管径大50~100mm,安装完毕用阻燃密实材料填实。

⑶.管道穿越结构伸缩缝,抗震缝及沉降缝时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。 ⑷.排水立管穿越楼板的孔洞,应采用C20细石混凝土分两次严密捣实,立管周围设置厚度

?20mm,宽度?30mm的阻水圈。

⑸.塑料排水管道立管及明敷横管应设置伸缩节。当层高?4m时,立管上每层设置一个,层高>4m时,应根据计算确定;排水横支管横干管上无汇合管件的直管段>2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间的间距不得大于4m,伸缩节应设置于水流汇合管件处。

⑹.生活应用水池(箱)溢流管,通气管末端应装设防虫网罩。网罩采用200mm短管,管壁开设孔径为10mm,孔距为20mm且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固。通气管防虫网罩宜可采用 《国标02S403》做法施工。

⑺.在非饮用水管道上接出嘴或取水短管时,应有明显的防止误饮误用的措施。中水管道外壁应有明显的识别标志。 6、管道保温、隔声:

河北九润工程项目管理有限责任公司

- 4 -

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼 给排水工程监理实施细则

(1).一层给水和太阳能明露管道须做保温处理,保温材料选用25mm厚玻璃棉管壳,对缝粘接后外缠密纹玻璃丝布两道,外刷防火漆两道,安装见05S8.

(2).所有管道穿越楼板和墙体时,孔洞周边应此奥那个密封隔声措施。 7、试压与验收:

各种管道安装完毕,承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。合格后方能进行下一步工作。

⑴.室内给水管道:系统安装完毕,打压0.9MPa经1小时压力降不得大于0.059MPa;降压至0.39MPa,稳压2小时,压力降不得超过0.039MPa,做外观检查,以不渗不漏为合格。 (2). 室内排水系统:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,检验方法见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002)》第5.2.1,5.2.5条的规定。压力排水管道水压试验同室内给水系统。 (3). 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 8、管道冲洗:

⑴.给水管道在验收前,应进行通水冲洗。冲洗水流速不宜小于2m/s,冲洗时不应留死角,每个配水龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

⑵.生活饮用水系统经冲洗后,可用含20-30mg/L的氯离子浓度的清洁水浸泡24h消毒。管道消毒后,再用饮用水冲洗干净,并经卫生监督部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。 9、其它:

(1).本说明为通用说明,当设计要求与本说明不一致时,均按设计施工图要求施工。其它形式的管材选取,连接方式等安装要求详见设计施工图。

(2).本说明未涉及的其它形式安装要求,应遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验

河北九润工程项目管理有限责任公司

- 5 -

监理实施细则 - -给排水 

晋州市世纪佳苑保障住房1#楼给排水工程监理实施细则目录一、专业工程特点------------------------------------------------------------------------2<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9el0n8jenj3pebe0io3703gjy5zcvb00lqr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享