好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂脱硝职业卫生专篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

TFEN-E1202C-P

发电有限公司3/4#机组 (2x300MW)烟气脱硝SCR改造工程

初步设计文件

第 8 卷

环境保护、劳动安全与工业卫生

环境股份有限公司 2012年02月 北京

审 定:

审 核:

校 核:

编 写:

发电有限公司3/4#机组 (2x300MW)烟气脱硝SCR改造工程

初步设计总目录

卷号 第1卷 第2卷 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 总的部分 工艺部分 电气部分 热控部分 建筑结构部分 暖通部分 给排水和消防部分 名 称 图号或检索号 TFEN-E1202C-A TFEN-E1202C-G TFEN-E1202C-D TFEN-E1202C-K TFEN-E1202C-T TFEN-E1202C-N TFEN-E1202C-S TFEN-E1202C-P 环境保护、劳动安全与工业卫生 目 录

1 概述 ................................................................... 1

1.1 项目概况 ........................................................ 1 1.2 设计依据 ........................................................ 2 1.3 设计范围 ........................................................ 2 1.4 主要设计原则 .................................................... 3 1.5 脱硝工程容量及规模 ............................................. 3 2 烟气脱硝系统主要污染源及治理措施 ................................... 4

2.1 主要污染源 ...................................................... 4 2.2 主要污染治理措施 ............................................... 4 3 脱硝工程的环境效益和社会效益 ........................................ 5

3.1 环境效益 ........................................................ 5 3.2 社会效益 ........................................................ 5 4 劳动安全与工业卫生 ................................................... 6

4.1 烟气脱硝系统的主要安全问题 .................................... 6 4.2 安全防治措施 .................................................... 6 4.3 劳动保护 ........................................................ 8

山西阳光发电有限公司3/4#机组(2x300MW)烟气脱硝SCR改造工程 初步设计文件

1 概述

1.1 项目概况

本工程为发电有限公司3/4#机组(2x300MW)烟气脱硝SCR改造工程提供烟气选择性催化还原(SCR)脱硝装置及还原剂公用系统等。

本工程采用选择性催化还原烟气脱硝系统,用液氨制备脱硝还原剂,单锅炉设双SCR反应器,反应器布置在省煤器与空气预热器之间的高含尘区域,在除尘器入口烟道的上方。

不设省煤器调温旁路,设反应器临时过渡烟道,配套SCR反应器进出口及过渡烟道调节挡板门。

脱硝系统共用一个氨站。氨站为电厂4台锅炉公用,本期安装全厂锅炉制氨所需的设备。

脱硝装置处理100%烟气量,安装二层催化剂情况下,全烟气脱硝效率不小于83%。 1.1.1 厂址条件

发电有限责任公司位于县境内,距阳泉市约15公里。县位于山西省中部东侧,太行山段,地处北纬37026ˊ∽ 114003ˊ之间,海拔在346∽1528米之间。厂址分布在南川河南岸的河漫地及Ⅰ∽Ⅲ级阶地和部分黄土丘陵上,地形总趋势为南高北低,西高东低。由于靠山临河,南北高差较大,厂区自然标高在695.00∽735.00米,局部755米。东西长约1700米,南北宽300∽600米。 1.1.2 水文气象

发电处在太行山西侧,当地为典型河谷地带,受河谷风影响严重,区域气象要素特征值见表1-1。

表1-1 气象特征值 序号 (1) (2) 项目 气压 多年平均气压 气温 多年平均气温 多年极端最高气温 多年极端最低气温 1

单位 hPa ℃ ℃ ℃ 数值 930.3 10.8 40.4 -17.6