施工现场临时用电施工方案
工程名称: 编制人: 职称: 审核人: 职称: 批准人: 职称:
2013年5月7日-9
一、编制依据
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 XXXXX施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件
1、本工程为XXXX有限公司开发项目,项目位于XXXXXX总建筑面积为约12万平方米。项目共由9栋高层:7栋17+1层,1栋21+1层,1栋25+1层组成。建筑高度:17#楼-22#楼为52.35—56.35米,23#楼为:63.95米,24#楼为75.40米,25#楼为52.35米。车库为地下1层,6栋主楼地下2层,3栋地下1层。
2、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在青州市文化中心西面,偏整个工程西南角位置,现场供电方式主要采用TN-S系统。电缆敷设方式以地埋为主,穿过马路电缆采用套管方式。
3、施工现场设备用电采用月统计制度。 三、临时用电负荷计算
本施工现场,共设置4个总配电箱(AP1、AP2、AP3、AL)。AP1作为第一作业区总配电箱,AP2作为第二作业区总配电箱,AP3作为第三作业区总配电箱,AL作为现场生活区配电箱。整个施工现场由于存在较多功率较大用电设备,且考虑配电线路故障互不影响因素,便于维修,因此配电线路采用放射式配电线路。由于施工现场电缆长度不是很长,本负荷计算不考虑电压损失。
施工现场设备用电统计表
用电设备名称 塔 吊 混凝土搅拌机 插入式振捣器 平板式振捣器 电焊机 闪光对焊机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 钢筋切断机 高压水泵 排污泵 园盘锯 施工升降机 办公生活区 合计 数量(台) 9 6 12 3 3 3 4 4 4 9 9 3 型号及名牌技术数据 QTZ40 24.9KW 380V JZC350 7.5KW 380V 4-6M,Φ60 1.1KW 380V ZW50 2.2kw 380V 合计功率Pe(KW) 24.9*9=224.1KW 6×7.5=45 KW 12×1.1=13.2KW 3×2.2=6.6KW 3×38=114KW 3×22=66KW 4×6=24KW 4×8=32KW 4×5.5=22KW 9×8=72KW 9×2.2=19.8KW 3×1.6KW=4.8KW 2×60KW=120KW 20 KW BX-300A 38 KW 380V G1-100 22 KW 380V QT02-31 6KW 380V 8KW 380V QT40-1 5.5KW 380V 8KW 380V 2.2KW 380V YB2522 1.6KW 380V 2 HW2.5 2*2*15KW 380V 20KW 783.5KW 负荷计算过程如下(除照明配电外,其余动力均为三相电): 1.塔吊电源电缆截面选择:
Pe=24.9kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.75 Pjs = 24.90 KW 计算电流Ijs = 50.44 A 导线选用YJV3*16+2*10
2.施工电梯电缆截面选择:
Pe=60kw Kx=0.8 功率因数cosφ = 0.75 Pjs = 48 KW 计算电流Ijs = 97.24A 导线选用YJV3*35+2*16 3.高压水泵电缆截面选择:
Pe=8kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 8 KW 计算电流Ijs = 17.36A 导线选用YJV3*4+2*2.5 4.搅拌机电缆截面选择:、
Pe=7.5kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 7.5KW 计算电流Ijs = 16.28A 导线选用YJV3*4+2*2.5
5.排污泵专用接线箱。每个箱考虑接三个排污泵,每个泵2.2KW,用VV5*2.5供电。箱体进线截面选择:
Pe=3*2.2kw Kx=0.7 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 4.62KW 计算电流Ijs = 10.03A 导线选用YJV3*4+2*2.5
6.楼层移动箱。每个箱体接2台振捣器、1台电焊机、1台闪光对焊机,并留有一路单相2KW照明回路及一个20A的备用开关。每台用电设备配备一单独开关箱。 (1).振捣器导线截面选择:
Pe=2.2kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 2.2KW 计算电流Ijs = 4.78A 导线选用VV3*4+2*2.5 (2).电焊机电缆截面选择:
Pe=38kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 38KW 计算电流Ijs = 82.48A 导线选用VV3*25+2*16
(3).闪光对焊机电缆截面选择:
Pe=22kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.75 Pjs = 22KW 计算电流Ijs = 44.57A 导线选用VV3*16+2*10 (4).照明线路截面选择(单相电):
Pe=2kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.9 Pjs =2KW 计算电流Ijs = 10.1A 导线选用VV3*2.5
楼层移动箱共计功率67.4KW,Pe=66kw Kx=0.7功率因数cosφ = 0.75 Pjs = 47.18 KW Ijs = 95.58 A 电缆选用:YJV3*25+2*16. 计算电流Ijs = 44.57A 导线选用VV3*16+2*10
7.钢筋调直机电缆截面选择:
Pe=8kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs =8KW 计算电流Ijs = 17.36A 导线选用YJV5*4. 8.钢筋切断机电缆截面选择:
Pe=5.5kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 5.5KW 计算电流Ijs = 11.94A 导线选用YJV5*4 9. 钢筋弯曲机电缆截面选择:
Pe=6kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.7 Pjs = 6KW 计算电流Ijs = 13.02A 导线选用YJV5*4 10.圆锯机电缆截面选择:
Pe=1.6kw Kx=1 功率因数cosφ = 0.65 Pjs = 1.6KW 计算电流Ijs = 3.74A 导线选用VV5*2.5