编号:SM-ZD-85942
检修、施工现场“三防十
要”反事故措施
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to
coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
编制:____________________
审核:____________________
批准:____________________
本文档下载后可任意修改
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 检修、施工现场“三防十要”反事
故措施
简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
“三防“的具体措施 1.防止触电伤害
1.严格执行“两票三制“。作业人员必须穿着全棉工作服进行工作。
2.操作填写操作票,执行监护制度,使用合格的绝缘工具,戴绝缘手套。
3.装设接地线前必须使用相同电压等级合格的验电器进行验电,验电前必须用验电发生器对验电笔进行自验。 4.在带电杆塔附近工作,必须符合安全距离,专人监护,监护到位。
5.倒闸操作应对线路名称、杆号、状态进行操作。 6.线路登杆应核对线路名称、杆号,防误登带电杆塔。 7.有感应电检修线路、设备必须增挂接地线或个人保安
第2页/总8页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 线,防感应电触电。
8.工作负责人或工作人员严禁擅自扩大工作范围。 9.必须按规定装设接地线,作业人始终在接地线保护范围内进行工作;接地线应连接可靠,接地棒埋深必须符合要求。
10.严禁约时停、送电。
11.未经许可,禁止擅自提前工作。 12.严禁无票作业或无接地线保护下工作。
13.同杆双回路线中的一回路停电检修时,应有明显的色标,以警告检修人员不要误入带电线路,并设专人监护。 14.使用电动工具时,应有漏电保护器,并定期测试电动工具绝缘电阻是否合格,临时电源线穿过金属门窗时应有防扎破绝缘的措施。 2.防止高空坠落伤害
1.登杆前必须检查安全带的完好性及安全使用期。 2.严禁未戴安全帽、未系安全带(绳)、未采取其他安全保护措施进行工作,使用脚扣登杆应全过程使用保险带。 3.安全带(绳)应扣在牢固的构件上,所扣的位置应正确,
第3页/总8页