中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案
(2)抗剪强度验算
V=0.6qL=0.6×25.28×170=2578.56N·mm
τ=3V/2bh=(3×2578.56)/(2×500×15)=0.516 N/mm2 查表得:fv=1.4 N/mm2 τ 11.5验算外横楞间距(L2=500mm) 线载:q=(45.9+4.68)×0.3=15.174N/mm 内竖楞L1=170mm b=170mm (1)抗弯验算 M=0.1qL2=0.1×15.174×5002=379350Nmm W=bh3/6=170×153/6=95625mm3 σ=M/W=3.97N/mm2 查表得:fm=13 N/mm2 σ V=0.3qL=0.3×15.174×500=2276.1N τ=3V/2bh=(3×2276.1)/(2×170×15)=1.34N/mm2 查表得:fv=1.8 N/mm2 τ 对拉螺栓为外横楞支点,外楞为Φ48×3的双钢管,设计荷载不折减。螺杆间距为450×450。 F=42.49×1.2+4×1.4=56.6kN/mm2 P=F*A=56.6×(0.45×0.45)=11.46kN 查表得:Φ14 螺栓承受拉力[N]=12.9kN P<[N] 满足要求 16 中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案 12.楼板支模架设计 12.1板支模架布置 板支模架立杆间距1000mm,水平杆步距1500mm。 12.2楼板支撑脚手架承载力验算 取1000×1000的板作为一个计算单元,每个计算单元内的荷载由一根立杆承担,每个计算单位的荷载为: 板自重:0.25×25×1×1=6.25kN 模板及支架自重:1×1×1=1kN 施工荷载:2×1×1=2kN 荷载组合:1.2×(6.25+1)+1.4×2=11.5kN 按压力计算立杆的承载力: σ=N/A=11500/489=23.52N/mm2<[f]=205N/mm2 按稳定性计算支柱的承载力: σ=N/ΦA=11500/(0.496×489)=47.42N/mm2<[f]=205N/mm2 满足要求。 12.3楼板荷载传递验算 按上计算,楼板荷载为:11.5/(1×1)=11.5kN/m2 基础设计均布活荷载标准值为35.0kN/m2,三层的承载力合计11.5*3KN/m2<35KN/m2,故楼板的荷载传递给基础,满足要求。 17