好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板专项施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案

15厚胶合板 18厚胶合板Ф4848钢管钢管 50*100木方间距25040*70木枋间距 250 直角扣连角并双扣件直角扣连角并双扣件 Ф14螺杆 12螺杆

柱模板加固示意图

4.2梁模板施工

(1)施工流程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→ 支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→自检。

(2)施工顺序:

①梁模板安装前先根据主控制线放出各梁的轴线及标高控制线。 ②梁模板支撑采用扣件式满堂钢管脚手架支撑,立杆纵、横向间距均为1.0m;立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆距楼地面200mm;立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)不大于1200mm;.立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在满堂架的基础上在主次梁的梁底再加一排立杆,沿梁方向间距1.0m。梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。梁模板支架宜与楼板模板支架综合布置,相互连接、形成整体。

③竖直方向:纵横双向沿全高每隔四排立杆设置一道竖向剪刀撑。水平方向:沿全平面每隔2步设置一道水平剪刀撑。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,纵向剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间,水平剪刀撑与水平杆的夹角宜为45度。

④梁模板大龙骨采用Ф48×3mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×70mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。

6

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案

⑤梁底模板铺设:按设计标高拉线调整支架立杆标高,然后安装梁底模板。梁跨度等于或大于4m且小于9m时,按跨度的0.25%起拱,当跨度为9m及以上时,按跨度的0.35%起拱,悬臂梁按悬臂长度的0.50%起拱,主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

⑥梁侧模板铺设:根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模应设置斜撑,当梁高大于700mm时设置腰楞,并用对拉螺栓加固,对拉螺栓水平间距为500mm,垂直间距300mm。 楼面标高 15厚胶合板下垫40*70方木@300 15厚胶合水平钢管扣件连接 立杆间距1000*1000 斜撑或剪力撑 梁模板支撑示意图

7

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案

梁、柱接头处模板加固示意图

4.3楼板模板施工

(1)施工流程:支架搭设→龙骨铺设、加固→楼板模板安装→自检。 (2)施工顺序:

①支架搭设:楼板模板支架搭设同梁模板支架搭设,与梁模板支架统一布置。立杆顶部如设置顶托,其伸出长度不应大于300mm;顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不大于100㎜。

②立杆支撑横纵间距不超过1.2m, 且立杆支撑钢管不能有接头,如有少数接头现象,所有顶撑之间要设水平撑或剪刀撑,进行横纵向扫地杆加固,以保持顶撑的稳固可靠。

③模板安装:采用木胶合板作楼板模板,一般采用整张铺设、局部小块拼补的方法,模板接缝应设置在龙骨上。大龙骨采用Ф48×3mm双钢管,其跨度等于支架立杆间距;小龙骨采用40mm×70mm方木,间距300mm,其跨度等于大龙骨间距。挂通线将大龙骨找平。根据标高确定大龙骨顶面标高,然后架设小龙骨,铺设模板。

④楼面模板铺完后,应认真检查支架是否牢固;模板梁面、板面清扫干净。

4.4楼梯模板施工 (1)施工顺序:

①楼梯模板及三角踏步板采用15㎜厚胶合板,40㎜×70㎜方木沿板长方向间距600㎜设置。支撑采用Φ48×3钢管及底托、顶托,底托下方

8

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案

垫40㎜×70㎜方木。楼梯模板、三角踏步板现场制作,现场安装。

②楼梯模板施工,先支好底模,再支倒三角踏步模。施工过程中应注意控制标高,踏步模注意第一步与最后一步的高度和宽度与装修材料的关系。

③模板支设严格按模板配置图支设,模板安装后接缝部位必须严密,为防止漏浆可在接缝部位加贴密缝条。底部若有空隙,应加垫10㎜厚的海棉。

平台板 图5 楼梯模板加固示意图

楼梯底模 楼板 木枋 Φ14对拉螺杆 楼梯侧模板 5.模板的验收

(1)模板及其支架必须符合下列规定:

①保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确,必须要符合图纸设计要求。

②具体足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

③构造应简单、装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和砼的浇筑、养

9

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目 模板专项施工方案

护等要求。

④模板的接缝应严密,不得漏浆。

(2)模板与砼的接触面应涂隔离剂(脱模剂),对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的隔离剂不宜采用,严禁隔离剂沾污钢筋与砼接槎处。

(3)预留孔洞及预埋件偏差应符合规范要求。

(4)模板验收时,应由项目工程师带队,施工、质检、安全等人员全部到现场参加验收,合格后方可进行下道工序施工。

6.模板的拆除

(1)拆模顺序:先支的后拆,后支的先拆→先拆非承重部位,后拆承重部位→先拆除柱模板,再拆楼板底模、梁侧模板→最后拆梁底模板。

(2)柱、梁板模板的拆除必须待混凝土达到设计规范要求的脱模强度。柱模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时方可拆除;板与梁底模板应在梁板砼强度达到设计强度的75%,并有同条件养护拆模试压报告,经监理审批签发拆模通知书后方可拆除。

(3)模板拆除的顺序和方法。应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位后承重部位,自上而下的原则。拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

(4)拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。待该片(段)模板全部拆除后,将模板、配板、支架等清理干净,并按文明施工要求运出堆放整齐。

(5)拆下的模板、配件等,严禁抛扔,要有人接应传递。按指定地点堆放,并做到及时清理,维修和涂刷好隔离剂,以备待用。

10

模板专项施工方案 

中铁十一局集团兴庆区高级中学项目模板专项施工方案15厚胶合板18厚胶合板Ф4848钢管钢管50*100木方间距25040*70木枋间距250直角扣连角并双扣件直角扣连角并双扣件Ф14螺杆12螺杆柱模板加固示意图4.2梁模板施工(1)施工流程:抄平、弹线(轴线、水