砌块试验作业指导书
1. 目的
为了保证砌块检测结果的可靠性、准确性和操作的一致性,特制订本作业指导书。
2. 适用范围
本作业指导书适用于普通(轻集料)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块和粉煤灰混凝土小型空心砌块的(力学性能、干密度、含水量、吸水率)试验方法、结果评定。
3.编制依据
《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111—1997
《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008
《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006
《混凝土小型空心砌块》GB8239—1997
《粉煤灰混凝土小型空心砌块》JC/T862-2008
《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011
4、分类
4.1 类别
4.1.1按轻集料小型空心砌块孔的排数分类为:单排孔、双排孔、三排孔、四排孔等。
4.1.2按粉煤灰小型空心砌块孔的排数分类为:单排孔(1)、双排孔(2)、三排孔(D)三类。
5.产品、规格、等级
5.1轻集料小型空心砌块(GB/T4111)
5.1.1规格尺寸
长390mm、宽190 mm、高190 mm,其它主规格尺寸可由供需双方商定。
5.1.2尺寸偏差和外观质量
尺寸偏差和外观质量应符合表1-1规定
表1-1 单位为毫米 项 目 长 度 尺寸偏差/ mm 宽 度 高 度 用于承重墙体 ≥ 最小外壁厚/ mm 用于非承重墙体 ≥ 用于承重墙体 ≥ 肋厚/ mm 用于非承重墙体 ≥ 个数/块 ≤ 缺棱掉角 三个方向投影的最大值/ mm ≤ 裂缝延伸的累计尺寸/ mm ≤ 20 30 20 2 20 25 指 标 ±3 ±3 ±3 30
5.1.3强度
强度应符合表1-3的指标
表1-2 单位: MPa 抗压强度平均值 变异系数δ≤0.21 变异系数δ>0.21 强度等级 ≥ MU30 MU25 MU20 MU15 MU10
密度应符合表1-3的指标
表1-3 单位:千克立方米 密 度 等 级 700 800 900 1000 1100 1200 干表观密度范围 ≥610,≤700 ≥710,≤800 ≥810,≤900 ≥910,≤1000 ≥1010,≤1100 ≥1110,≤1200 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.1.4密度
强度标准值fK≥ 22.0 18.0 14.0 10.0 6.5 单块最小抗压强度值fmin≥ 25.0 22.0 16.0 12.0 7.5