电缆夹层电缆着火处理方法:

(1)立即切断电缆电源,根据火灾情况,关闭所有通往电缆夹层 的门、窗。

(2)有自动灭火装置的地方,自动灭火装置应动作,否则手动启 动灭火装置,没有灭火装置时可使用卤代烷灭火器、二氧化碳灭火器或 沙子、石棉被进行灭火,禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火。

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气 防毒面罩、胶皮手套,穿绝缘鞋。

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备,扩大事故。 (5)灭火人员禁止用手摸不接地的金属不见,禁止触动电缆托架 和移动电缆。

电缆着火的预防措施

(1)变电站电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行防火。

(2)完善变电站及监控中心电缆的火灾报警系统, 加强系统维护, 保证系统的正常运行。

(3)定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对终端杆及开关 下侧电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加强检测,发现问题 及时处理。

(4)按规程规定定期开展35KV动力电缆的绝缘试验工作,发现问 题及时更换。

电缆着火事故造成的后果

( 1)可造成对外少送电,严重时对内对外供电全停;

第 2 页 共 4 页

(2) 35KV线路跳闸或母线所带开关全部跳闸; ( 3)电缆头爆炸;

( 4)有毒烟雾造成场区空气污染,甚至造成人员中毒窒息; ( 5)风机电缆着火有可能造成风机机舱着火烧毁,也有可能引起 草第 3 页共 4 页

原大面积火灾;