2019版一级注册消防工程师《消防安全技术实务》模拟
考试A卷 (附答案)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。 A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头 B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统 D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统 2、下列关于自动喷水灭火系统的解释不正确的是( )。
A、干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统 B、湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷水灭火系统 C、预作用系统准工作状态时配水管道内充满有压水
D、雨淋系统是由火灾自动报警系统控制,向开式喷头供水的系统
3、下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是( )。 A.加气机应配置手提式干粉灭火器
第 1 页 共 29 页
B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统 C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3
D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3可不设置消防给水系统 4、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( )。 A、建筑高度为30m的物流公司办公楼可不设置消防电梯 B、埋深9m、总建筑面枳4000㎡的地下室可不设置消防电梯 C、建筑高度为25m的门诊楼可不设置消防电梯 D、建筑高度为32m的住宅建筑可不设置消防电梯
5、通常,消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于( ),允许相邻两个防火分区共用1台消防电梯。 A.1台 B.2台 C.3台 D.4台
6、湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由( )信号直接启动系统. A.信号阀
B.水流指示器 C.压力开关 D.消防联动控制器
7、机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的事( )。 A.走道、前室、防烟楼梯间 B.前室、防烟楼梯间、走道 C.防烟楼梯间、前室、走道 D.防烟楼梯间、走道、前室
8、新建一个内浮顶原油储罐,容量6000m3,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用( )泡沫灭火系统。
第 2 页 共 29 页
A.固定 B.移动 C.半固定 D.半移动
9、在安全疏散期间,为防止疏散通道骤然变暗就要保证一定的亮度,以抑制人们心理上的惊慌,确保疏散安全。以显眼的文字.鲜明的箭头标记指明疏散方向,引导疏散的信号标记的照明,叫做 ( )。 A、疏散指示标志 B、应急指示牌 C、疏散标识 D、指示灯
10、飞机库的飞机停放和维修区,通常设有悬挂机坞和地面机坞,以满足不同的飞机维修要求。下列不属于悬挂机坞的是( )。
A.机头坞 B.机身坞 C.机翼坞 D.机尾坞
11、一幢十五层的高层医院病房楼,第15层人数250人,第14层180人,第13层210人,第12层160人,第12层疏散楼梯总宽度不应小于( )m。
A、1.60 B、2.10 C、2.50 D、1.80
12、下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是( )。
A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑
第 3 页 共 29 页
C.3层居住区,居住人数小于等于500人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房 13、信号阀的信号监视装置是监视阀的( )的阀位。
A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度
14、敞开式汽车库以及建筑面积小于( )的地下一层汽车库、修车库,其汽车进出口可直接排烟,可不设机械排烟系统。
A.500m2 B.1000m2 C.1500m2 D.2000m2
15、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( )m。
A、15 B、20 C、25 D、30
16、低压二氧化碳灭火系统储存装置,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统产品应进行检查。 检查数量:( )检查。 检查方法:观察外观、核查出厂合格证。
A. 10%抽样 B. 20%抽样 C. 50%抽样 D. 全数
第 4 页 共 29 页
17、某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层,地上5层,建筑高度23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( )。
A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡ B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡ C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡
18、根据现行国家标准《汽车库,修车阵、停车场设计防火规范》(GB50067),汽车库的下列防火设计方案中,正确的是( )。
A、汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐 B、汽车库与商场之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔 C、汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔 D、汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙
19、闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度( )℃。
A.50 B.45 C.40 D.30
20、下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A、(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B、(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C、(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D、(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
第 5 页 共 29 页