电梯常见故障分析及排除

(1)电网供电正常,电梯没有快车和慢车。 主要原因:

1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断;

2)电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏;

3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位; 4)各种保护开关动作未恢复。 排除方法:

1)检查主电路和控制电路的熔断器熔体是否熔断,是否安装,熔断器熔体是否夹紧到位。根据检查的情况排除故障。

2)查明电压继电器是否损坏;检查电压继电器是否吸合,检查电压继电器线圈接线是否接通;检查电压继电器动作是否正常。根据检查的情况排除故障。

3)检查控制柜接线端子的接线是否到位;检查电机接线盒接线是否到位夹紧;根据检查情况排除故意。

4)检查电梯的电流、过载、弱磁、电压、安全回路各种元件接点或动作是否不正常,根据检查的情况排除故障。 (2)电梯下行正常,上行无快车。 主要原因:

1)上行第一、第二限位开关接线不实,开关接点接触不良或损坏。 2)上行控制接触器、继电器不吸合或损坏。 3)控制回路接线松动或脱落。 排除方法:

1)将限位开关接点的接线接实,更换限位开关的接点,更换限位开关。

2)将下行控制接触器继电器线圈的接线接实,更换接触器继电器。 3)将控制回路松动或脱落的接线接好 (3)电梯轿厢到平层位臵不停车。 主要原因:

1)上、下平层感应器的干簧管接点接触不良,隔磁板或感应器相对位臵尺寸不符合标准要求,感应器接线不良。 2)上、下平层感应器损坏。 3)控制回路出现故障。 4)上、下方向接触器不复位。 排除方法:

1)将干簧管接点接好,将感应器调整好,调整隔磁板或感应器的尺寸。

2)更换平层感应器 3)排除控制回路的故障。 4)调整上、下方向接触器。 (4)轿厢运行到所选楼层不换速。

主要原因:

1)所选楼层换速感应器接线不良或损坏。 2)换速感应器与感应板位臵尺寸不符合标准要求。 3)控制回路存在故障。 4)快速接触器不复位。 排除方法:

1)更换感应器或将感应器接线接好。

2)调整感应器与感应板的位臵尺寸,使其符合标准。 3)检查控制回路,排除控制回路故障。 4)调整快速接触器。 (5)电梯有慢车没快车。 主要原因:

1)轿门、某层门的厅门电锁开关接点接触不良或损坏。 2)上、下运行控制继电器、快速接触器损坏。 3)控制回路有故障。 排除方法:

1)调整修理层门及轿门电锁接点或更换接点。 2)更换上、下行控制继电器或接触器。 3)检查控制回路,排除控制回路故障。 (6)轿厢运行未到换速点突然换速停车。 主要原因:

1)开门刀与层门锁滚轮碰撞。

2)开门刀层门锁调整不当。 排除方法:

1)调整开门刀或层门锁滚轮。 2)调整开门刀或层门锁。 (7)轿厢平层准确度误差过大。 主要原因: 1)轿厢超负荷。

2)制动器未完全打开或调整不当。 3)平层感应器与隔磁板位臵尺寸发生变化。 4)制动力矩调整不当。 排除方法:

1)严禁超负荷运行。

2)调整制动器,使其间隙符合标准要求。 3)调整平层传感器与隔磁板位臵尺寸。 4)调整制动力矩。

(8)电梯运行时轿厢内有异常的噪声和振动。 主要原因:

1)导靴轴承磨损严重。 2)导靴靴衬磨损严重。 3)传感器与隔磁板有碰撞现象。 4)反绳轮、导向轮轴承与轴套润滑不良。 5)导轨润滑不良。

6)门刀与层门锁滚轮碰撞,或碰撞层门地坎。 7)随行电缆刮导轨支架。 8)曳引钢丝绳张力调整不良。 9)补偿链蹭导向装臵或底坑地面。 排除方法: 1)更换导靴轴承。 2)更换导靴靴衬。

3)调整感应器与隔磁板位臵尺寸。 4)润滑反绳轮、导向轮轴承。 5)润滑导轨。

6)调整门刀与层门锁滚轮、门刀与层门地坑间隙。 7)调整或重新捆绑电缆。 8)调整曳引钢丝绳张力。 9)提升补偿链或调整导向装臵。

(9)选层记忆并关门后电梯不能启动运行。 主要原因:

1)层轿门电联锁开关接触不良或损坏。 2)制动器抱闸未能松开。 3)电源电压过低 4)电源断相。 排除方法:

1)修复或更换层轿门联锁开关。

电梯常见故障分析及排除方法(分类汇总) - 图文

电梯常见故障分析及排除(1)电网供电正常,电梯没有快车和慢车。主要原因:1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断;2)电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏;3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位;4)各种保护开关动作未恢复。排除方法: