4、除锈刷油保温工程 (1)埋地镀锌钢管刷热沥青
DN40[1.6(阀门井至外墙皮)+0.4(外墙皮至立管)+1(高低差)]×6=18 (m)。除锈刷油工程量见表4.12。
埋地镀锌钢管除锈刷油工程量 表4.12
管型 DN40 外径D(m) 0.048 长度L(m) 18 表面积S=πDL (m2) 2.7≈3
(2)铸铁排水管除锈与刷油 ①埋地部分
DN50:1.87×6(底层厨房)+2.61×6(底层卫生间)=26.9(m) DN75:(2+1.1)×6+2.3×6(底层卫生间)=32.4(m) DN100:0.9×6(底层卫生间)=5.4(m)
DN150:[(2+3.15+1.65)(户外化粪池至轴线B)+(3.45-2.4+0.4)(轴线1/8至立管)+1.1(标高差)] ×6=56.1(m)
除锈刷油工程量见表4.13
②明敷设部分:按全长减埋地部分计算 DN50:56.1+78.3-26.9=107.5(m) DN75:112.8+69-32.4=149.4(m) DN100:27-5.4=21.6(m) DN150:150.3-56.1=94.2(m) 除锈刷油工程量见表4.14
铸铁排水管埋地部分除锈刷油工程量 表4.13
管型 外径D(m) 长度L(m) DN50 0.06 26.9 DN75 0.085 32.4 DN100 0.11 5.4 DN150 0.162 56.1 埋地部分铸铁排水管除锈与刷油总面积 表面积S=1.2πDL(m2) 6.1 10.4 2.23 34.3 ≈54
铸铁排水管明敷设部分除锈刷油工程量 表4.14
管型 外径D(m) 长度L(m) DN50 0.06 107.5 DN75 0.085 149.4 DN100 0.11 21.6 DN150 0.162 94.2 明敷设部分铸铁排水管除锈与刷油总面积 表面积S=1.2πDL(m2) 24.3 47.9 8.95 57.5 ≈139
(3)管道支架除锈与刷油
①6.2(单管支架)+56.12(双管支架)≈62(kg);
②楼板下铸铁管吊架重量按:DN100(2.2kg/个);DN75(1.5kg/个);
11
DN50(1kg/个)计算。
厨房:DN50吊架1个;
卫生间:DN50吊架2个、DN75吊架2个、DN100吊架1个。 铸铁管吊架总重为:(3×1+2×1.5+1×2.2)×24≈197(kg); ③单立管角钢卡子重量按:DN20(0.19kg/个);DN25(0.20kg/个);DN32(0.22kg/个);DN75(1.5kg/个);DN150(2.2kg/个)计算。
单立管角钢卡子总重为:{0.19×[2(给水立管)+2+2×5(热水立管及回水管)]+0.20×4+0.22×4(给水及热水立管)+1.5×2×5+2.2×2×5(排水立管)}×3(单元)≈124(kg)
④管道支架总重为:62+197+124+17(零星部分)=400(kg) (4)绝热层安装。
①DN40共:21+6=27(m)。其中
DN40供热管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)+1×2(标高差)]×3=21(m)
DN40回水管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)] ×3=6(m) ②DN20:[1(回水立管地下部分)]×6+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)=9(m)
保温层体积的计算(绝热层厚δ=40mm),见表4.15
保温层体积的计算 表4.15
管型 DN40 DN20 外径D(m) 0.048 0.027 保温层体积 长度L(m) 27 9 保温层体积 V=πL (D+1.033δ)×1.033δ(m3) 0.313 0.08 0.4
(5)绝热保护层安装、刷油保护层面积的计算(见表4.16)
绝热保护层安装、刷油保护层面积的计算 表4.16
管型 DN40 DN20 外径D(m) 0.048 0.027 保护层面积 长度L(m) 27 9 保护层面积S=πL (D+2.1δ)(m2) 11.2 3.14 14.34≈15
5、埋地管道挖土、回填土及砌筑工程(略)
6、工程量计算表
为使初学者掌握工程量的计算步骤与方法,在以上工程量计算中,尽量用文字将计算过程表述出来。但在实际工作中,为简明、清楚起见,一般不用文字说明计算过程,而是采用填写《工程量计算表》的方法进行计算。即将各分项工程名称、计算公式、计量单位和数量逐项填入工程量计算表的相应栏目内。本例住宅楼给水、排水工程工程量计算见表4.17。
12
当按施工图计算管道工程量时,各管段长度在工程量计算表中的“计算式”一栏中,只列水平段长度(按平面图量取)和垂直段长度(按标高差计算)。
7、工程量汇总表
根据预算定额中分项工程子目和各子目的定额编号,把工程量计算表中的同类项(即型号、规格相同的相目)工程量合并,填入工程量汇总表。本例工程量汇总表见表4.18。
工程量汇总表中的分项工程子目名称、定额编号和计量单位必须与所用定额一致。该表中的工程量数值,才是计算定额直接费时直接使用的数据。
工程量计算表(工程名称:住宅楼给水、排水工程) 表4.17
序号 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2 (1) 分项工程名称 室内给水系统安装 镀锌钢管(螺纹连接) DN40 DN32 DN25 DN20 计算式 单位 m m m m m kg m 个 个 个 m m m m m m 工程量 42 18 18 18 617 6.2 713 6 30 30 45+6 =51 18 18 18+93 =111 476 9 (2)
[ 1.6+0.4+(1+1+3)(标高差)]×6 3×6 3×6 3×6 [3+(3.15+1.65)+3.45+(2.8-1)+(2.8-0.3)(标DN15 高差) +(1-0.3)×2(标高差)+(1.6+2)]×30 管道支架制作安装 (2.42kg/m×0.375m + 0.62kg/m×0.19m)×6 DN40支架 管道消毒冲洗 42+18+18+18+617 DN50以下 阀门安装 1×6 DN40螺纹闸阀 水表组成与安装 1×30 DN15螺纹水表 洗衣机水龙头安装 1×30 DN15水龙头 热水供应系统安装 镀锌钢管(螺纹连接) 供热管:[1.5+0.5+2.7+0.3+(1+1+3)×2(标DN40 高差)]×3=45 回水管:(1.5+0.5)×3=6 DN32 3×6 DN25 3×6 供热管:3×6=18 DN20 回水管:[0.5+(12.5+1)]×6+(2.7+0.3)×3 =93 DN15 [3+(3.15+1.65)+(3.45-0.4)+(2.8-1) +(2.8-0.3) (标高差) +(1-0.3)(标高差)]×30 管道穿楼板钢套管制 作安装 DN32 0.3×30 13
(3) (4) DN40 DN50 穿墙镀锌铁皮套管 DN25 管道支架制作安装 单管支架 双管支架 管道冲洗 DN50以下 阀门安装 DN40螺纹阀门 水表组成与安装 DN15螺纹水表 室内排水系统安装 承插铸铁排水管(水泥接口)安装 (5) (6) (7) 3 (1) 0.3×60 0.3×30 2×30 (2.42kg/m×0.375m + 0.62kg/m×0.19)×6 ≈6.2kg 8kg/m×0.555m×12 + 0.62kg/m×0.19×12×2 ≈56.12 kg 51+18+18+111+476 2×3 1×30 [(12-11.7)(标高差)+1.5+0.07(45°斜三通增加长度)]×30=1.87×30 =56.1 [1.5+(12-11.7)×3(标高差) +0.07×3(45°斜三通增加部分)]×30 =2.91×30=78.3 [2+(1.1+15+0.7)(标高差)]×6=112.8 [(1.2+1.0) +0.1(45°斜三通增加部分)] ×30=2.3×30=69 [ 0.5+(12-11.7)(标高差)+0.1(45°斜三通增加部分)] ×30= 0.9×30 [(2+3.15+1.65)+(3.45-2.4+0.4)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6 1×30 1×30 1×30 1×30 1×24 1×6 π×0.048×18 1.2×π×(0.06×26.9+0.085×32.4+0.11×5.4 +0.162×56.1) 14
m m 个 kg m 个 组 18 9 60 6.2+ 56.12 ≈63 674 6 30 DN50 m 56.1+ 78.3 ≈134.4 112.8 +69 ≈181.8 27 150.3 30 30 30 30 30 24 6 3 54 DN75 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 (1) (2) DN100 DN150 浴盆安装 冷热水带喷头搪瓷浴盆 洗脸盆安装 冷热水洗脸盆 洗涤盆安装 双嘴洗涤盆 坐式大便器安装 连体水箱坐便器 地漏安装 DN50地漏 水平清扫口和地面扫除口安装 水平清扫口(清通口 地面扫除口 除锈刷油保温工程 埋地镀锌钢管刷热沥青DN40 铸铁排水管除锈与刷油 埋地部分 m m m 组 组 组 套 个 个 m2 m2
明敷设部分 管道支架除锈与刷油 (3) (4) (5) (6) 绝热泡沫塑料瓦块安装 玻璃丝布保护层 绝热保护层刷油 1.2×π×(0.06×107.5+0.085×149.7+0.11×21.6+0.162×94.2) 6.2(单管支架)+56.12(双管支架)≈62 铸铁管吊架总重为:(3×1+2×1.5+1×2.2)×24 =197; 单立管角钢卡子总重为:{0.19×[2(给水立管)+2+2×5(热水立管及回水管)] +0.20×4+0.22×4(给水及热水立管) +1.5×2×5+2.2×2×5(排水立管)}×3(单元) ≈124 零星部分:17 管道支架总重为:62+197+124+17 3.14×27(0.048+1.033×0.04) ×1.033×0.04 +3.14×9(0.027+1.033×0.04) ×1.033×0.04 3.14×9×(0.048+2.1×0.04) +3.14×27×(0.027+2.1×0.04) 同上 m2 139 kg 400 m3 m2 m2 0.4 15 15 工程量汇总表(工程名称:住宅楼给水、排水工程) 表4.18
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 10 11 12 13 三 14 四 15 16 五 17 六 18 七 19
定额 编号 8-87 8-88 8-89 8-90 8-91 8-144 8-145 8-146 8-147 8-23 8-24 8-25 8-169 8-178 8-230 8-230 8-245 8-357 8-376 分项工程名称 管道安装 镀锌钢管(螺纹连接)DN15 镀锌钢管(螺纹连接)DN20 镀锌钢管(螺纹连接)DN25 镀锌钢管(螺纹连接)DN32 镀锌钢管(螺纹连接)DN40 承插铸铁排水管(水泥接口)DN50 承插铸铁排水管(水泥接口)DN75 承插铸铁排水管(水泥接口)DN100 承插铸铁排水管(水泥接口)DN150 钢套管制作安装 DN32 DN40 DN50 镀锌铁皮套管 DN25 管道支架制作安装 管道支架制作安装 管道消毒冲洗DN50以下 管道消毒冲洗DN50以下 管道冲洗DN50以下 螺纹闸阀DN40 螺纹闸阀DN40 螺纹水表DN15 螺纹水表DN15 卫生器具安装 冷热水带喷头搪瓷浴盆 15
单位 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 10m 个 100kg 100m 100m 个 组 组 工程量 109.3 12.9 3.6 3.6 9.3 13.44 18.18 2.7 15.03 0.9 1.8 0.9 60 0.63 7.13 6.24 12 60 30 备注 定额含铁皮套管材料费 定额含螺母、垫圈材料费