好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实例3:某给排水安装工程施工图预算编制

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(3)冷、热水管道同时安装时应符合下列规定: ①上、下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。 ②垂直平行安装时热水管道应在冷水管道左侧。 (4)给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒。 (5)热水管道在交付使用前必须冲洗。

(6)地沟内的热水管采用泡沫塑料瓦块(δ=40mm)保温,缠绕玻璃丝布保护层后刷沥青漆两道。

(7)排水管道采用承插铸铁排水管(水泥接口),明敷设时,铸铁管除锈刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道。埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两道防腐。

(8)排水立管明敷设于厨房、卫生间墙阴角。横管(除底层外)设于下层顶棚下,横管与立管三通连接点距楼板下表面距离不超过500mm.。底层横支管埋在地坪下。

(9)其他未详事宜,均执行国家颁发的施工及验收规范的有关规定。 二、编制的依据

1、中间单元的给水、热水、排水工程施工图。

2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》 第八册“给排水、采暖、燃气工程”;第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”。

4、某省建筑安装工程费用定额。

5、某市建筑安装工程造价信息。

三、分项工程项目的划分和排列

本例室内给水、热水、排水工程可分为三个系统。管道、卫生器具、阀门、水表??的安装均执行全国统一安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》,除锈、刷油、保温执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。埋地管道管沟挖土、回填土以及阀门井、化粪池的砌筑均执行当地建筑工程预算定额,应按照所套用的定额不同,划分和排列分项工程项目,以分别计算工程量,统计相应定额费用,进而计算不同定额中按规定系数计取的费用。本例按以上三册定额划分和排列分项工程项目如下:

1、室内给水系统安装:

(1)镀锌钢管安装。 (2)管道支架制作安装。 (3)管道消毒冲洗。 (4)阀门安装。

(5)水表组成与安装。 (6)洗衣机水龙头安装。 2、热水供应系统安装:

6

(1)镀锌钢管安装。

(2)管道穿墙镀锌铁皮套管制作。 (3)管道穿楼板钢套管制作安装。 (4)管道支架制作安装 (5)管道冲洗。 (6)阀门安装。

(7)水表组成与安装 3、室内排水系统安装:

(1)承插铸铁排水管安装。 (2)浴盆安装。 (3)洗脸盆安装。 (4)洗涤盆安装。

(5)坐式大便器安装。 (6)地漏安装。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装。 (以上项目属于第八册预算定额范围) 4、除锈刷油保温工程:

(1)埋地镀锌钢管刷热沥青。 (2)铸铁排水管除锈与刷油。 (3)管道支架除锈与刷油。 (4)绝热保护层安装。

(5)绝热保护层刷油。

(以上项目属于第十一册预算定额范围) 5、埋地管道挖土、回填土及砌筑工程: (1)埋地给水管道人工挖沟槽和回填土。 (2)埋地排水管道人工挖沟槽和回填土。 (3)排水立管下砖墩砌筑。 (4)阀门井砌筑。 (5)化粪池砌筑。

(以上项目属于建筑工程预算定额范围) 四、工程量计算 1、室内给水系统安装

(1)镀锌钢管(螺纹连接)

DN40:[1.6(阀门井至外墙皮)+0.4(外墙皮至立管)+1+1+3(高低差)]×6=42(m)

DN32:3×6=18(m)

DN25:3×6=18(m) DN20:3×6=18(m)

7

DN15:[3(轴线1/7~1/8距离)+(3.15+1.65)(轴线A~B距离)+3.45(轴线1/8~9距离)+(2.8-1)+(2.8-0.3)(轴线1/A~B标高差)+(1-0.3)×2(水龙头安装点标高差)+(1.6+2)(图4.6标注)]×30=617(m) (2)管道支架制作安装

DN40支架:每根立管上1个,6根立管共6个。 支架及其圆钢卡箍的规格由表4.5与表4.6查得: 支架尺寸为∟40×4×375;

¢10圆钢长度为190mm。

查表4.5得:∟40×4角钢为2.42kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m; 故管道支架重为:(2.42kg/m×0.375m+0.62kg/m×0.19)×6≈6.2kg (3)管道消毒冲洗

DN50以下管道共:42+18+18+18+617=713(m)

(4)阀门安装

每个进户阀门井安装DN40螺纹阀门1个,全楼6处阀门井共6个。 主材为Z15T-10K DN40螺纹闸阀6个。 (5)水表组成与安装

每户给水管道安装DN15螺纹水表一组,全楼共30户故共30组。 水表定额包括表前阀门安装。

主材为:LXS-15 DN15螺纹水表30个;

辅材为:Z15T-10K DN15螺纹闸阀30个,以及橡胶板等。 (6)洗衣机水龙头安装

每户给水管道安装DN15水龙头1个,全楼共30户故共30个。 主材为:DN15水龙头30个; 辅材为:铅油、线麻等。 2、热水供应系统安装

(1)镀锌钢管(螺纹连接) ①DN40共:45+6=51(m)。其中

DN40供热管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)+2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)+(1+1+3)×2(标高差)]×3=45(m);

DN40回水管:[1.5(室外至外墙皮)+0.5(外墙皮至管沟)]×3=6(m)。

②DN32:3×6=18(m) ③DN25:3×6=18(m)

④DN20共:18+93=111(m)。其中 DN20供热管:3×6=18(m);

DN20回水管:[0.5(供水与回水管的连管)+(12.5+1)(回水立管长度)]×6+[2.7(轴线1/6~1/7距离)+0.3(轴线1/6~1/7至两边立管距离之和)]]×3=93(m)。

8

⑤DN15:[3(轴线1/7~1/8距离)+(3.15+1.65)(轴线A~B距离)+(3.45-0.4)(轴线1/8~浴盆水龙头)+(2.8-1)+(2.8-0.3)(轴线1/A~B标高差)+(1-0.3)(浴盆水龙头安装点标高差)]×30=476(m)。 (2)管道穿楼板钢套管制作安装(套管长度均按300mm计,见表4.10)

穿楼板钢套管长度 表4.10

管道 DN20 DN25 DN32 DN40 穿楼板钢套管 DN32 DN40 DN40 DN50 数量(个) 1×30=30 2×30=60 2×30=60 钢管长度(m) 0.3×30=9 0.3×60=18 0.3×30=9

(3)管道穿墙镀锌铁皮套管制作(见表4.9)

管道穿墙镀锌铁皮套管制作数量 表4.9

管道 DN15 穿墙镀锌铁皮套管 DN25 数量(个) 2×30=60

(4)管道支架制作安装 DN40支架:

地沟内安装DN40双管支架4个;三个单元共12个; 立管上安装DN40双管支架1个,6根立管共6个。

支架及其圆钢卡箍的规格由表4.5与表4.6查得:单管支架尺寸为∟40×4×375,¢10圆钢长度为190mm。查表4.7得:∟40×4角钢为2.42kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m。故单管支架总重为:[2.42kg/m×0.375m + 0.62kg/m×0.19] ×6≈6.2(kg)

双管支架尺寸为:[8×555,¢10圆钢长度为190mm。查表4.7得:[8槽钢为8kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m。故双管支架总重为:8kg/m×0.555m×12+ 0.62kg/m×0.19×12×2 ≈56.12(kg)

支架总重:6.2+56.12≈63(kg)

(5)管道消毒冲洗

DN50以下管道共:51+18+18+111+476=674(m) (6)阀门安装

每单元进户安装DN40螺纹阀门2个,全楼共6个。 主材为Z15T-10K DN40螺纹闸阀6个。 (7)水表组成与安装

每户给水管道安装DN15螺纹水表一组,全楼共30户故共30组。 水表定额包括表前阀门安装。

主材为:LXR-15 DN15热水螺纹水表30个;

辅材为:Z15T-10K DN15螺纹闸阀30个,以及橡胶板等。 3、室内排水系统安装

9

(1)承插铸铁排水管安装 ①厨房

DN75:[2(户外化粪池至厨房立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=112.8(m);

DN50:[(12-11.7)(标高差)+1.5(图4.5厨房平面图)+0.07(45°斜三通增加长度)]×30=1.87×30=56.1(m)。

②卫生间

DN150:[(2+3.15+1.65)(户外化粪池至轴线B)+(3.45-2.4+0.4)(轴线1/8至立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=150.3(m);

DN100:[ 0.5(图4.6标注)+(12-11.7)(标高差)+0.1(45°斜三通增加部分)] ×30=0.9×30=27(m);

DN75:[(1.2+1.0)(图4.6标注)+0.1(45°斜三通增加部分)]×30=2.3×30=69(m); DN50:[1.5(图4.6标注)+(12-11.7)×3(标高差)+0.07×3(45°斜三通增加部分)] ×30=2.61×30=78.3(m)

(2)浴盆安装(冷热水带喷头搪瓷浴盆30组) 主材为:冷热水带喷头浴盆30组,浴盆混合水嘴带喷头30组; 辅材为:浴盆排水配件、存水弯DN50、镀锌钢管DN20、镀锌弯头DN20、油灰??等。

(3)洗脸盆安装(冷热水洗脸盆30组)

主材为:冷热水洗脸盆30组

辅材为:水嘴、截止阀、存水弯DN32、洗脸盆下水口DN32、洗脸盆托架、镀锌管箍DN15、镀锌活接头、油灰??等。

(4)洗涤盆安装(双嘴洗涤盆30组)

主材为:双嘴洗涤盆30组;

辅材为:水嘴、排水栓、存水弯、洗涤盆托架、镀锌钢管DN15、镀锌管箍DN15、焊接钢管DN50、管箍DN50、油灰??等。

(5)坐式大便器安装(连体水箱坐便器30套)

主材为:连体水箱坐便器30套(含连体进水阀配件、连体排水口配件、坐便器桶盖);

辅材为:镀锌钢管DN15、铅油、钢锯条??等。

(6)地漏安装(DN50地漏30个) 主材为:DN50地漏30个;

辅材为:焊接钢管DN50、水泥等。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装(水平清扫口(清通口)24个,地面扫除口6个)

主材为:水平清扫口(清通口)24个;地面扫除口6个。

辅材为:水泥。

10

实例3:某给排水安装工程施工图预算编制

(3)冷、热水管道同时安装时应符合下列规定:①上、下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。②垂直平行安装时热水管道应在冷水管道左侧。(4)给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒。(5)热水管道在交付使用前必须冲洗。(6)地沟内的热水管采用泡沫塑料瓦块(δ=40mm)保温,缠绕玻璃丝布保护层后刷沥青漆两道。(7)排水管道采用承插铸铁排水管(水泥接口),明敷设时