220kVA/22kV/66kV 变频串联谐振试验装置
技 术 方 案
武汉华意电力科技有限公司
- 1 -
220kVA/22kV/66kV 变频串联谐振试验装置
一、 被试品对象及试验要求
1、10kV/400mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤2.1uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间60min。
2、35kV/150mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.156uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
3、35kV/180mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.167uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。 二、 工作环境
1. 环境温度:-100C –50 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤1000米; 三、 装置主要技术参数及功能
1. 额定容量:220kVA;
2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:22kV;66kV 4. 额定电流:10A;3.4A 5. 工作频率:30-300Hz; 6. 装置输出波形:正弦波
7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
- 2 -
8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 9. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部
分);
12. 测量精度:系统有效值1.5级; 四、 设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五\\装置容量确定
装置容量定为220kVA/22kV/66kV,分四节电抗器,电抗器单节为55kVA/22kV/2.5A/44H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。
试验时设备使用关系列表
设备组合 被试品对象 10kV/400mm2电缆5km 35kV/150mm2电缆1km 35kV/180mm2电缆1km 六、系统配置及其参数
- 3 -
电抗器 55kVA/22kV四节 使用电抗器四节并联 使用电抗器三节串联 使用电抗器三节串联 激励变压器输出端选择 1kV 3kV 3kV 试验电压(KV) ≤22kV ≤52kV ≤52kV
1. 激励变压器10kVA/1/3kV/0.4kV 1台 a) 额定容量:10kVA; b) 输入电压:0-400V,单相; c) 输出电压:1/3kV d) 结 构:干式; e) 重 量:约55kg;
2. 变频电源10kW/220/380V 1台 a) 额定输出容量:10kW
b) 工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频 c) 输出电压:0 –400V,单相, d) 额定输入电流:25A e) 额定输出电流:25A f) 电压分辨率: 0.01kV g) 电压测量精度:1.5% h) 频率调节范围:30 – 300Hz i) 频率调节分辨率:≤0.1Hz j) 频率稳定度: 0.1%
k) 运 行 时 间:额定容量下连续60min
l) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K; m) 噪 声 水 平:≤50dB n) 可实现以下功能
1)变频电源的放置为纵向和横向,特别适合现场操作及观察; 2)内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱,可有效减缓运输中的颠
- 4 -
簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性; 3)参数显示:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统
可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性;
4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置,可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择;
5)试验模式:触摸屏和外接鼠标操作,有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐(含手动、自动)、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等; 6)保护功能及其信息提示:具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能;
7) 数据存储功能:试验结果保存(手动保存)、打印、上传、回查等 ① 试验结果:手动或自动试验完毕后,在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数,当试验发生中断时,可提示中断状态。可将参数保存在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录; ② 数据查询:可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上,同时具有USB
- 5 -