(1)给水管道暗设时,不得直接敷设在建筑物结构层内;卫生间的给水管道均暗装;住宅室内给水管暗敷设在建筑找平层内。

(2)给水立管穿越楼板时,应设套管,其顶部应高出装饰面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰面50mm,底部与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃材料和防水油膏密实,端面光滑;住宅户内暗埋给水管沿线应做出明显的标记,以免用户在装修时损坏,管道穿屋面安装详见国标图集11S405-4/14页。

(3)管道穿越楼板孔洞与土建施工配合预留,排水管安装完成后将孔洞用细石混凝土严密捣实,立管周围应高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。

(4)管道穿地下室外墙、水池和水箱池壁、池顶等应在土建施工时安装刚性防水套管;预埋套管应带防水翼环,套管管径应比安装管道管径大1~3号,做法详见国标02S404图集。

(5)在人防地下室防护区内,给水管如须穿越顶板时应牢固地固定在顶板上,在穿越防护区内侧墙时,应采取防震、防不均匀沉降和防水措施,管道穿越防护区隔墙时须预埋密闭套管,制作详见,施工图:图号AC09AR-(01)图。

中咨工程建设监理公司

15

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期) 给排水监理监理实施细则

(6)给水管道安装当穿越围护结构时应在外墙内侧或顶板内侧设置防爆波阀门,阀门应设置在便于操作处,并设有明显开闭标志。

(7)战时生活给水加压泵保证电源供应。

(8)高层建筑内管径dn≥110mm的塑料排水管道,在穿越楼层、防火墙或管井时应设阻火圈(A级),阻火圈结构级安装图详见国标图集10S406/31~33页。

(9)给排水立管应靠墙角安装,立管距墙距离一般不大于50mm,管中心距离墙面详见施工图纸表一:

(10)立管安装位置不应妨碍使用及美观,立管设置于门窗及通道时,不应挡住门窗及通道使用,否则与设计人员联系处理。

中咨工程建设监理公司

16

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期) 给排水监理监理实施细则

(11)在设计图中未标注标高的给排水与消防水平横管应贴梁底安装,预留一定的施工安装间隙,防止以后拆卸维修,如果出现安装高度不满足要求,影响通行等情况时,请施工前及时通知设计人员处理,雨水立管下端排至雨水沟或雨水检查井。

(12)设置于电梯前室或大堂等其它重要部位的立管应为暗装,如果设置为明装的应进行外包饰,以免影响美观。

(13)底层卫生间应单独设置排水系统,且应满足《建筑给排水设计规范》中第4.3.12条的设计要求。

(14)排水塑料管道安装应根据国标图集10S406的总说明6.1条的有关规定设置伸缩节。

(15)埋地排水塑料管与检查井连接的做法详见国标图集04S420/59、60页;增强聚丙烯(FRPP)模压管接口施工做法详见国标图集04S420/54页。

(16)管道安装施工完毕后,污水管按GB50268-2008有关规定进行闭水试验,合格后才能回填土覆盖。

(17)室外检查井需加装防坠网,定期巡查。 4、管道坡度

(1)除图中注明外,按表“塑料排水横管坡度表二”中的坡度安装:

(2)生活给水管、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。

(3)通气管以0.01的上升坡度坡向通气管。

中咨工程建设监理公司

17

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期) 给排水监理监理实施细则

(4)热水管及热水回水管以0.003的向上坡度坡向立管,且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。 5、管道支架

(1)管道支架及管卡应固定在楼板上或承重结构上;钢管水平安装支架间距,按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定施工。

(2)钢管以外的其它管道的支吊架设置应满足相应管道规程和安装标准图的规定。

(3)立管每层设一个管卡,安装高度距地面1.50m;立管底部及转弯处相互连接应加固,设置支墩有困难时,可设置加强托架。

(4)水泵房内管道安装采用减震吊、支架。

(5)自动喷水管道的吊架与喷头之间距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.60m时可设一个,小于1.80m允许隔段设置。

(6)消防管道采用沟槽式连接时,干管转弯处设固定托架。 (7)排水塑料管道应根据国标图集10S406的总说明6.1条的有关规定设置管道支架。 6、管道连接

(1)污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通。 (2)污水立管偏置时,应采用乙字弯或2个45°弯头。 (3)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。

中咨工程建设监理公司

18

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期) 给排水监理监理实施细则

(4)污水立管底部与横管连接处采用加固处理(先将塑料管打磨粗糙,涂一层环氧树脂,在缠绕玻璃丝布,如此反复五次;或采用柔性机制排水铸铁管管件)。

(5)战时排水管材采用内外壁热镀锌钢管DN100mm,预埋在结构中;预埋前刷红丹防锈漆二道,再刷沥青一道防腐。

(6)防爆波地漏采用人防专用防爆地漏,丝扣连接安装,见埋地安装大样图。

(7)自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不

得采用补芯。

(8)管道穿越变形缝时应设置方形伸缩器连接。

(9)排水立管检查口距地面1.00m;消火栓栓口距地面1.10m。 (10)阀门安装时应将手柄留在易于操作处;暗装在管井、吊

中咨工程建设监理公司

19

给排水工程监理实施细则

柳州市柳东新区竹尔屯棚户区改造(南部片区居住安置三期)给排水监理监理实施细则(1)给水管道暗设时,不得直接敷设在建筑物结构层内;卫生间的给水管道均暗装;住宅室内给水管暗敷设在建筑找平层内。(2)给水立管穿越楼板时,应设套管,其顶部应高出装饰面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰面50mm,底部与楼板底面相平;套管与管道