①应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于 2.00h 的楼板分隔为多个建筑面积不大于 20000m 的区域;
②相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、 避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。(亦可将下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间的要求列入)。
3. 地下购物中心最小总净宽度:
①地下一层:
疏散人数=0.6 人/㎡#0.3*15200 ㎡=2736 人
建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表 3 规定值的 30%确定。疏散净宽=2736 人*0.75m/100 人=20.6m
②地下二层:
疏散人数=0.56 人/m2*0.3 *5820 m*=977.76 人疏散净宽=977.76 人*1.0m/100 人=9.8m
地下二层亦经过地下一层疏散,地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以 下疏散人数最多一层的人数计算,地上一层人数最多,则地上一层安全出口最 小净宽度为 20.6m。
4. “每层疏散照明的地面水平照度为 1.01x,备用电源连续供电时间 0.6h”不正
确。正确的应为:
1) 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
①疏散走道,不应低于 1.01X。
②人员密集场所,不应低于 3.01x;拉 3 楼梯间、前室或合③用前室、避难走道, 不应低于 5.01x;
2) 应急照明备用电源连续供电,不应少于 0.5h;
5. 根据规范相关规定,设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性 能应为 A 级。
根据规范规定,建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应 在每层楼板处采用防火封堵材料封 墙。本题为隔层封堵,不满足规范要求。
第三题(20 分)
某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼,商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域,未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施, 各方按照相关合同出资。
某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶。火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场,消防控制室(共 2 名值班人员)接到报案报警,向经理报告后,2 人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭, 大量进烟。
灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每 3 小时防火 巡查一次。防火巡查记录均为“正常”;火灾前 52 天组织的最近一次防火检查, 载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水” 等 3 项火灾隐患。
根据以上材料,回答问题:
1、简述该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。
2、简述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。
3、结合装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。
4、指出起火点装修现场存在的火灾隐患。
5、简析物业管理公司在防火巡查,防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。
参考答案:
1、(1)合理部分: 《消防法》规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责
任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道 进行统一管理。题干对此做了说明。
(2)不合理部分: 应将法定代表人设为消防安全责任人。
2、火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:
1) 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认火灾。
2) 灭灾确认后,值班人员立即确认灭灾报警联动控制开关处于自动控制状态,
同时拨打“119”报警电话; 报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。
3) 值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消
防安全负责人。
3、施工人员进场前,施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训。防火安全教育和培训应包括下列内容:
1) 施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案的主要内容;
2) 施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法; 3) 扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能; 4) 报火警、接警的程序和方法。
4、火灾隐患有:
1) 起火点装修现场采用木质胶合板与相邻区域隅离;
2) 现场无序堆放了大量的木质装修材料,油漆及有机溶剂等; 3) 现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽; 4) 二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。
5) 起火现场安全监护人员脱岗
5、整改过程中存在的问题:
1) 火灾前 52 天组织的最近一次防火检查,应该改成“每月进行一次检查; 2) 对于巡查和检查中发现的问题并未及时进行整改。
3) 楼梯间防火门未常闭,有商铺装修现场管理混乱,无消防安全保护措施。
第四题(20 分)
某电厂调度楼共 6 层,设置了火灾自动报警系统、气体火灾自动报警控制器 每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点,每层有 70 个报警点,共分两个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装 1 只总线短路隔离器,在本楼层总线处出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。
二层一个设备间布置 28 台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器, 控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有 1 台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长 45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为 3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有 2 台气体灭火装置没有启动,启动的 2 台灭火装置动作时差为 4s,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽 1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。 根据以上材料,回答问题: 1.
对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。
2.简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。
3.简述主控室 2 套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。
4.按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。
参考答案:
1、火灾自动报警系统设置问题分析: 参照《火灾自动报警系统规范》:3.1.5: “任一台火灾报警控制器. ... 其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10%的余量”; 题干没回路控制 210 个点,超过了 200,故存在问题。
在 3.1.6:“系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器
保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点; 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”,题干每个隔离器保 护 70 个点,超过了 32 个。
改进措施: 1) 该控制器分为 3 个总线回路(每 2 层一个,每个控制回
路控制 140 个点) ;
2) 每个楼层弱电井安装 3 只总线短路隔离器(3×32>70)。
2、充压压力应为 2.5MPa( 《气规》3.3.9 及条文说明),启动的 2 台灭火装置动作时差不得大于 2s( 《气规》3.1.15 及条文说明)
3、原因及解决措施:
1) 储存容器内压力不足,解决措施: 对储存热熔器充压。2)瓶头阀损坏,解决措施: :更换瓶头阀;
3) 驱动瓶组连接错误,解决措施: :重新正确连接; 4) 连接管堵塞,解诀措施: 疏通连接管。
4、按点型感烟、感温火灾探测器的设置和安装要求
1) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;探测器周围水平距离 0.5m
内,不应有遮挡物; 探涮器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m; 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m。
2) 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探
测器的安装间距,不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
3) 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45”。