在用储气井定期检验施工方案
一.目的
为了保证中国特种设备检测研究院(以下简称特检院)在用储气井定期检验工作的质量,保障储气井运行安全,预防现场事故发生,制定本方案。
二.适用范围
适用于储气井现场定期检验及井口装置拆装、储气井清洗等工作;
三.储气井工程概况
1、储气井井口装置的装配工程
(1)法兰式井口装置封头、进出气阀芯、排污口阀芯、排污管的拆卸及装配; (2)排液管的提取、装配; 2、储气井清洗及水压试验。 3、储气井定期检验。
三.检验前准备工作
检验前,储气井使用单位应做好自检自查和有关的准备工作,并使现场具备以下检验条件:
(1) 使用单位应制定好停车迎检方案,并及时和检验人员沟通检验事宜和时间; (2) 使用单位负责被检储气井内部的介质排放、清理干净,并隔断相连的所有气体来源,同时设置明显的隔离标志;隔离区内的设备应停机、管路隔断;
(3) 使用单位应进行现场易燃易爆气体含量测定和分析,分析结果必须达到有关规范、标准的规定;使用单位应在检验现场配备必要的消防设备,并制定好紧急救援预案; (4) 使用单位应提供检验检测必需的水源、电源和场地;
(5) 检验时,使用单位储气井管理人员和相关人员应到场配合,协助检验工作,负责安全监护;
.. wd ..
. ... .
(6)储气井泄压施工
泄压前,应该检查储气井压力表和阀门是否正常(如不正常,及时与使用单位沟通,更换压力表和阀门)。缓慢打开阀门后,用气体检测仪检测储气井周围浓度,不得高于气体爆炸极限(小于空气中浓度5%)。
四.施工流程图
五.检验工作
储气井定期检验项目以资料审查、宏观检查、井筒壁厚检测、泄漏试验、密封紧固件检查、水压试验为主,必要时还应进行水泥胶结质量检测、材质分析或检查、表面探伤等项目。
.. wd ..
. ... .
5.1 资料审查
检验前一般应对以下储气井技术资料进行审查: (1) 设计图样、应力分析报告等;
(2) 产品合格证,质量证明书,竣工资料、制造质量记录等; (3) 制造监督检验证书; (4) 使用登记证;
(5) 检验周期内的年度检查报告和上次定期检验报告;
(6) 运行记录、开停车记录、介质中H2S等杂质含量记录、操作条件变化情况以及运行中出现异常情况的记录等;
(7) 有关维修或者改造的文件,重大改造维修方案、竣工资料、改造、重大维修改造监督检验证书等。
其中(1)、(2)、(3)款的资料在储气井投用后首次检验时应当审查,在以后的检验中可以视需要查阅。
5.2 宏观检查
宏观检查主要是采用目视和井下电视结合的方法,对以下内容进行检查: 5.2.1 结构检查
应重点检查以下结构形式是否符合设计要求以及相关法规、标准的要求:
(1) 井口装置型式是否符合设计要求;
(2) 井口装置与井筒的连接形式是否符合设计要求; (3) 井口是否可重复拆卸及打开通径是否符合相关文件要求; (4) 螺纹连接扣型是否与设计一致。
上述检查项目仅在首次检验时进行,以后的检验仅对发生变化的内容进行复查。 5.2.2 外观检查
(1) 、外表面可见部位有无腐蚀、裂纹、机械损伤或热损伤(如焊疤、焊迹、电弧损伤等)等;
(2) 井口改造时,检查井管最上螺纹有无机械损伤、热损伤等;
(3) 采用井下电视(排空水)辅助,检查井筒、接箍内表面是否存在明显的缺陷,如腐蚀、损伤、变形等。
.. wd ..
. ... .
(4) 排液管有无腐蚀、损坏、变形等; (5) 防腐漆是否完好。 5.2.3 位置检查
(1) 储气井上方有无防雨罩棚;
(2) 储气井距离民宅、商业楼、除加气站外其它公共场所的最近距离。 5.2.4 储气井附近地面检查
检查附近地面是否完好,有无裂缝、破损、鼓起或下陷,与井筒胶结处有无缝隙。 5.2.5 压力表检查
检查压力表检定情况,在用储气井所使用的压力表应当在检定有效期内。压力表的检定应由使用单位负责,检验机构仅现场检查检定报告。
5.3 井筒壁厚腐蚀检测
对储气井内部进行井下电视宏观检测无异常情况后,对储气井内注满清水,采用超声波方法对井筒壁厚的腐蚀情况进行全面积扫查检测。
对怀疑有较严重腐蚀的部位应详细记录位置、面积、腐蚀深度等。(有1米左右的死角)
5.4 井筒和紧固螺栓探伤
在储气井制造竣工资料中井筒材质书参数不满足合于使用要求、参数不全或者检验人员对井筒材质书持有怀疑时,应对井筒和井口装置母材进行壁厚抽查、硬度检测、金相组织分析、(光谱)化学元素分析等
对储气井紧固螺栓进行检查,检查螺纹是否存在损伤,是否影响紧固功能,必要时使用磁粉探伤,针对存在缺陷的螺栓及时通知使用单位,进行更换。
5.5水压试验
5.5.1 总体要求
水压试验应在全部检验项目合格后(除泄漏试验外)进行。水压试验一般由辅助施工单位完成,有中国特检院人员现场见证试验结果。
.. wd ..
. ... .
5.5.2 水温要求
水压试验时用水的温度应不低于15℃。 5.5.3 试验压力和保压时间
水压试验的压力为1.5倍最高工作压力,试验压力下保压时间应不少于2小时。 5.5.4 水压试验的操作应当符合如下要求:
(1) 储气井中充满清水,滞留在储气井中的气体必须排净,储气井外表面应当保持干燥;
(2) 当储气井壁温与水温接近时才能缓慢升压至最高工作压力,保压足够时间检查(一般不少于10分钟),确认无异常后缓慢升压至规定的试验压力,保压2小时,然后降至最高工作压力,保压足够时间进行检查(一般不少于10分钟);
(3) 检查期间压力应当保持不变,不得采用连续加压来维持试验压力不变,水压试验过程中不得带压向受压元件施加外力;
(4) 水压试验完毕后,使用单位应将储气井内部的水排放干净。 5.5.5 试验结果
储气井水压试验时,符合以下条件为合格: (1) 可见部位无渗漏; (2) 试验过程中无异常的响声; (3) 无压降。
5.6泄漏试验
储气井泄漏试验压力为工作压力,稳压后保压时间应当不少于24小时。保压期间检查储气井及连接部位有无泄漏和有无异常现象。检查泄漏可采用气体泄漏报警仪或对连接部位、密封部位及附近地面涂刷或浇肥皂水的方法。
5.7合于使用评价
所有检验项目完成后,应综合各项检验结果依据《储气井合于使用评价规则》对储气井进行合于使用评价,根据合于使用评价结果确定定期检验结论和下次检验周期。
定期检验结论分为允许使用和停止使用两种。当储气井不能通过合于使用评价,且无法对发现的缺陷或问题进行修复的,应停止使用。
.. wd ..