好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

科技馆《临时用电方案》2月6日 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

郓城县南湖新区公共服务提升工程(PPP)项目

科技馆临时用电施工方案

批准 强 审批 强 编制 强

中电建路桥集团有限公司

2020年2月

目 录

一、编制依据 ............................................................................................................................................................. 1 二、工程概况 ............................................................................................................................................................. 1 三、初步设计 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、负荷计算 ............................................................................................................................................................. 2 五、电气防火措施 ..................................................................................................................................................... 2 六、施工现场用电管理 ............................................................................................................................................. 3 七、防雷接地的要求 ................................................................................................................................................. 4 八、安全用电技术措施 ............................................................................................................................................. 6 九、临时用电安全风险预案 ................................................................................................................................... 11

一、编制依据

为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止事故发生,特编制临时用电施工方案。

1、《低压配电设计规范》GB50054-2011

2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《科技馆建设项目设计施工图》

8、《科技馆建设项目施工合同及其他相关文件》

二、工程概况

拟建工程场地位于菏泽市郓城县县城南部区块,郓城县裕民路北侧,胜利街西侧地域内,拟建场区内科技馆。科技馆建建筑面积为 8990.78 平方米,设局部地下室,地上三层,建筑高度为 18.45 米。主要建设内容包括主体展厅、开放展厅、学术报告厅、学术报告家具库、会议室、资料室、学习室以及相应辅助空间等。

三、设计方案

1、供电方式

引出一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱供给施工使用,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制。

三、施工用电设备 施工现场主要用电机械设备

编号 1 2 3 4 5 用电设备名称 钻孔机 砼喷射机 基坑照明 塔式起重机 砂浆搅拌机 功率(KW) 10.7 7.5 4 55 10.5 数量 2 1 3 2 2 合计(KW) 21.4 7.5 12 110 21 1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 蛙式打夯机 平板振荡器 插入式振动器 木工电锯 钢筋切断机 钢筋弯曲机 电焊机 钢筋调直机 现场照明 临时用电 办公区用电 2.2 1.5 1.5 5.5 5.5 5 38 5 1.1 18.5 12 2 6 10 11 2 2 2 2 2 4.4 9 15 60.5 11 10 76 10 2.2 18.5 12 四、负荷计算 施工用电总负荷:P=420.5KW,功率因数COSφ=0.9,用电系数K=0.6, 实际用电功率P1=1.732UICOSφ=KP,即I=1045.32A

施工现场主电缆采用3×50+2铜芯软电缆,办公区采用3×35+2铜芯软电缆。 接地与防雷

1、施工现场的所有电气设备金属外壳必须用专用接地线连接。施工现场的电力系统严禁用大地作地线或零线。防雷接地的电气设备必须同时做重复接地以保证接地电阻值达到要求。 2、与电气设备相连接的保护零线的截面积采用不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不得使用绿/黄双色线做负荷线。 3、现场埋地电缆与设备连接时严格按要求接线、相线分别为A相黄色、B相绿色、C相红色,零线为浅兰色,接地线为绿/黄双色线。

五、电气防火措施

1、电气操作人员应认真执行电气施工规范,正确选择连接各种导线,接线桩压接牢固。 2、配电箱的耐火等级要大于三级,旁边配置灭火器。 3、严禁超载使用电动机。

4、工人宿舍内严禁使用电炉、热得快、电壶等高功率电器,严禁使用床头灯和床头开关,且室内灯泡功率不得超过100W。

2

5、使用焊机要执行用火审批制度并备防火设备。 6、配电箱、开关箱内严禁堆放杂物。 7、严格执行防火检查制度,建立防火队伍。

8、一旦发生电气火灾,根据实际情况切断负荷,穿绝缘用品并用于干粉灭火器扑救,严禁使用导电灭火剂扑救。

六、施工现场用电管理

1、施工现场用电由项目专业电工全面负责管理和维护。所有配电箱、开关盒应标明名称用途、统一编号,在配电箱内标明分路标记,方便维修。所有配电箱、开关门均应上锁,配电箱由专业电工负责,开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停止作业一小时以上或下班时,应将开关箱断电上锁。配电箱、开关盒应保持清洁,不得放置任何杂物。每个配电箱、开关箱须建立检查维修记录本,并每月进行检查、维修一次,并登记在卡,检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋、手套,且须将前一级相应的电源分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。配电箱和开关箱须由专业生产厂家生产,并有合格证明。

2、现场施工用电实行三级配电,三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处,室外电箱要有挡雨设施。配电箱、开关箱应安装端正,牢固,移动式配电箱、开关箱应装在紧固的支架上。固定式配电箱开关的底距地面应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱、开关箱底距地面应大于0.6m,小于1.5m。分配电箱应设置在荷载较为集中区域,分配电箱距开关的距离不大于30m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m,配电箱和开关箱与周围应有二人可同时工作的空间,不得堆放其他物品。配电箱、开关箱内的工作零线应与接地端子板连接,并应与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得移动,不得有外露有电部分。配电箱、开关箱导线的进出线口须设在箱体的下底面,进出线应加护套分路,并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须用橡皮绝缘电缆。

3、动力配电箱与照明配电箱应分别设置,所有配电箱应标明编号、名称、用途,并作分路标记,所有配电箱门应配锁,由专人负责。

4、总配电箱:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值应与分路开关和相适应,总配电箱漏电保护器,其额定漏电动作电流不得

3

科技馆《临时用电方案》2月6日 

郓城县南湖新区公共服务提升工程(PPP)项目科技馆临时用电施工方案批准强审批强编制强中电建路桥集团有限公司2020年2月
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9e5m56d8qu7dd7d92wae4uc568cqjj01a66
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享