好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

交流电动机装置调整试验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

交流电动机试验记录

工程名称: 重庆南川先锋氧化铝技改工程 设备名称: 磨煤高压电机 铭牌: 型式 YMPS450-6 容量 250KW 转速 991r/min 电压 10000V 电流 50 A 工作率 \\

制造厂 沈阳 编号 11307004-02 出厂日期 2013.08 1、绝缘电阻及工频耐压 t= 11 ℃ 绝缘电阻(MΩ) 工 频 耐 压 部位 耐前 耐后 部位 电压 历时 情况 A-B.C.E 5000 5000 A-B.C.E 16 1min 合格 B-A.C.E 3000 3000 B-A.C.E 16 1min 合格 C-A.B.E 5000 5000 C-A.B.E 16 1min 合格 2、直流电阻(Ω) t= 11 ℃ 定 子 转 子 A-B B-C A-C \ \ \ 5.18 5.16 5.14 \ \ \ 3、极性检查: 正确 4、接线(Y或△)及起动方式: 变频启动 5、起动电阻测定器(Ω) C= 11 ℃

6、控制回路主要元件检查 正确 7、回路绝缘:主回路 5000 (MΩ)控制回路 500 (MΩ) 8、空转检查:空载电流(A) 15A 声音及振动 无异常 9、吸收比 R15:7000 R60:8000 1.14 10、结论:

合格

调试人:罗俊 牟长斌 日期 2014 年 11 月 3 日

交流电动机试验记录

工程名称: 重庆南川先锋氧化铝技改工程 设备名称: 高压排风电机 铭牌: 型式 YPT560-6 容量 800KW 转速 1000r/min 电压 10000V 电流 59 A 工作率 \\

制造厂 重庆赛力 编号 1408/1863.4765 出厂日期 2014.07 1、绝缘电阻及工频耐压 t= 11 ℃ 绝缘电阻(MΩ) 工 频 耐 压 部位 耐前 耐后 部位 电压 历时 情况 A-B.C.E 3000 3000 A-B.C.E 16 1min 合格 B-A.C.E 3000 3000 B-A.C.E 16 1min 合格 C-A.B.E 5000 5000 C-A.B.E 16 1min 合格 2、直流电阻(Ω) t= 11 ℃ 定 子 转 子 A-B B-C A-C \ \ \ 2.78 2.80 2.79 \ \ \ 3、极性检查: 正确 4、接线(Y或△)及起动方式: 变频启动 5、起动电阻测定器(Ω) C= 11 ℃

6、控制回路主要元件检查 正确 7、回路绝缘:主回路 5000 (MΩ)控制回路 500 (MΩ) 8、空转检查:空载电流(A) 17A 声音及振动 无异常 9、吸收比 R15:8000 R60:9000 1.13 10、结论: 合格

调试人:罗俊 牟长斌 日期 2014 年 11 月 3 日

交流电动机试验记录

工程名称: 重庆南川先锋氧化铝技改工程 设备名称: 铭牌: 型式 YPT500-2 容量 300KW 转速 2985r/min 电压 10000V 电流 59 A 工作率 \\

工程名称: 重庆南川先锋氧化铝技改工程 设备名称: 铭牌: 型式 YPT400-4-F1 容量 400KW 转速 150-1500r/min 电压 10000V 电流 29 A 工作率 \\

制造厂 重庆赛力 编号 1406.1/1972.6-12679

出厂日期 2014.09 1、绝缘电阻及工频耐压 t= 11 ℃ 绝缘电阻(MΩ) 工 频 耐 压 部位 耐前 耐后 部位 电压 历时 情况 A-B.C.E 3000 3000 A-B.C.E 16 1min 合格 B-A.C.E 3000 3000 B-A.C.E 16 1min 合格 C-A.B.E 5000 5000 C-A.B.E 16 1min 合格

2、直流电阻(Ω) t= 11 ℃ 定 子 转 子 A-B B-C A-C \ \ \ 2.79 2.80 2.77 \ \ \ 3、极性检查: 正确 4、接线(Y或△)及起动方式: 变频启动 5、起动电阻测定器(Ω) C= 11 ℃

6、控制回路主要元件检查 正确 7、回路绝缘:主回路 5000 (MΩ)控制回路 500 (MΩ) 8、空转检查:空载电流(A) 8.5A 声音及振动 无异常 9、吸收比 R15:8000 R60:9000 1.13 10、结论: 合格

6、控制回路主要元件检查 正确 7、回路绝缘:主回路 5000 (MΩ)控制回路 500 (MΩ) 8、空转检查:空载电流(A) 8.9A 声音及振动 无异常 9、吸收比 R15:8000 R60:9000 1.13 10、结论: 合格

调试人:罗俊 牟长斌 日期 2014 年 11 月 3 日

交流电动机装置调整试验记录

交流电动机试验记录工程名称:重庆南川先锋氧化铝技改工程设备名称:磨煤高压电机铭牌:型式YMPS450-6容量250KW转速991r/min电压10000V电流50A工作率\\制造厂沈阳
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式