版本 修改记录 删除EN-DDO参数 LOB-NT参数 160622 删除EFO-DO/EFO-OP/EFO-BUZ/EFO-DCMD/EFS-DO EFLCLD/EFSOPD/EFS-EX/EQO-NT/EQO-DO 删除M-2-3-4MACHINE中的ENC DIR参数 (1)为配合BTI测试,增加4个驱动参数,只能在工厂菜160706 单中修改 (2)增加M-1-3-4和M-1-3-2说明 160713 160720 (1)修改EFO-MP的取值范围,取消用Bit方式 (2)固化减速开关级数F182为1 (1) 修改F180(Normal Speed)最大值为2500 (2) 平层精调区分上行微调和下行微调 1 修改#4504故障描述 2 修改打滑故障#2001 #2002故障恢复方式 160729 3 修改楼层代码为38时的显示字符 4 修改EFO-SD=3的含义 5 修改EFS-TYP参数解释 160801 160809

? 一 控制参数

SYSTEM M-1-1-3-1-1 No 0 1 2 3 4 5 6 参数 DZNumber LOBBY BOTTOM CFT-P OPERAT PI PI-POS 对应F参数 F11 F8 F10 F78 F91 F109 F110 默认值 4 0 0 255 0 4 0 范围 2~64 0~63 0~63 0~255 0~1 0~7 0~3 单位 备注 顶层所在位置,即插板数 基站所在楼层,从0开始 1底层所在楼层(用于群控/并联电梯底层不一致时) 2 修改此参数需重新井道自学习 餐厅楼层,从0开始 0—全集选;1—下集选 预留 预留 1 增加第7部分 门机ST码 1 删除#5201(新算法BTI参数错误故障) 2 删除F318~F322参数 何小虎 何小虎 STEP STEP 何小虎 STEP 何小虎 何小虎 西子试验塔 STEP 何小虎 无 何小虎 无 修改人 备注 M-1-1-3-1-1 No 7 8 9 10 11 12 13 参数 PI-DIR PI-CTTL PI-OPT HPI HPI-POS HPI-OPT EN-SFR 对应F参数 F111 F112 F113 F114 F119 F124 F125 默认值 0 0 0 4 0 0 0 范围 0~1 0~1 0~8 0~255 0~2 0~8 0~2 单位 由14 LR-T F85 20 0~255 ODE备注 预留 预留 预留 预留 预留 预留 厅外到站灯闪烁使能: 2—闪烁 其他—不闪烁 照明继电器时间 (IO 0026): 当LR-MODE为0,1时,单位为“秒” 照明继电器控制模式: 0—仅在关门到位状态下,电梯停靠LR-T秒后LR继电器输出(控制灯); 1—即使在开门状态下,电梯停靠LR-T秒后LR继电器输15 LR-MODE F86 0 0~3 出(控制风扇); 2—仅在关门到位状态下,电梯停靠LR-T分后LR继电器输出(控制灯); 3—即使在开门状态下,电梯停靠LR-T分后LR继电器输出(控制风扇); 厅外到站灯使能: 16 EN-HLC F132 0 0~8 0— 只有外呼有到站灯; 非0-召唤和内指令都有到站灯功能 17 18 Gong Dst REM-TYP F61 F166 120 0 0~400 0~2 cm 到站灯距离目标楼层设定距离时,触发到站灯及到站钟 BA信号输出使能 2-使能 其他-不使能 253--取消超载功能,即使超载信号动作(超载显示,蜂鸣器不输出) 19 LW-TYP F87 0 0~255 254—永久触发超载功能(超载显示,蜂鸣器输出); 255—同253 其他—根据实际超载信号 轿厢意外移动测试使能: 20 UCM-TYP F105 0 0~1 0—不开启; 1—开启。 开关门按钮灯(前后残副)显示使能 21 DBL-OPT F137 1 0~1 0—不开启; 1—开启。 LR-M电梯停靠LR-T时间后,轿厢照明继电器输出。 决定 当LR-MODE为2,3时,单位为“分” OCSS

OCSS No 0 1 2 3 4 参数 ARD-P ARD-T ARBL-T ARBL-PRK PKS-P 对应F参数 F22 F20 F25 F139 F9 默认值 255 0 255 0 0 范围 0~255 0~255 0~255 0~1 0~255 单位 10s 10s 备注 自动返基站楼层,从0开始 Ps:设置成>= DZNumber则无效 自动返基站延时 自动返底层延时 255:禁用 备用 锁梯基站,从0开始 锁梯模式 PKS开关动作 (IO: 11) 后,电梯运行至PKS-P楼层。开门关门后,电梯锁梯,开门按钮仍有效。 0—响应完所有的轿内登记后,电梯返回PKS-P楼层,5 PKS-TYP F140 0 0~2 并在PKS-T时间后锁梯; 1—电梯直接返回PKS-P楼层,并在PKS-T时间后锁梯,保持开门,DCB无效,进入锁梯状态之后可切换到ISC模式; 2—同 0, 但锁梯时保持门打开,DCB无效 6 7 8 PKS-T PKS-DO PKS-OPT F142 F143 F144 0 0 0 0~255 0~2 0~1 s 电梯到达PKS-P楼层后,延迟进入锁梯时间 预留 锁梯时PI是否显示 0—显示 1—不显示 DCP模式触发延迟时间: 9 DCP-T F82 40 25~255 s 当门保持打开超过DCP-T后,如有其他楼层指令无法响应,则电梯进入DCP模式。如开启EN-NDG功能,则门慢慢关闭。 防捣乱功能: 10 ANS F120 3 0~63 0—Disabled >0—LWX信号有效时,允许的最大登记数量 超载时指令处理方式: 11 OLD-TYP F151 0 0~1 0—指令取消 1—指令保存,超载退出后继续响应 司机类型: 12 ATT F90 0 0~2 0—按DCB或RDCB直到关门到位 1—按ATTU或ATTD直到关门到位 2—同0,但即使没有指令,关门指令也有效 独立模式下关门方式 : 0—持续按CCB 13 ISC F89 0 0~4 1—持续按DCB/RDCB 2—按ISD/ISU 3—同CHCS,持续按DCB/RDCB 4—点动CCB OCSS No 14 参数 DOC 对应F参数 F154 默认值 0 范围 0~255 单位 预留 电梯运行中反向指令取消: 0—运行中,允许反向指令 15 DS-CCB F81 0 0~2 1—运行中,不允许反向指令 2—运行中,允许反向指令,但当运行方向反转时取消。 开门保持类型 (IOs 620,628) 开门保持时间可以通过以下方式取消: 0—按DCB或任意CCB (此类型时DHB-T时基为秒) +1—按DCB或任意CCB, 或再按一次DHB (此类型时DHB-T时基为10秒) 16 DHB-TYP F100 0 0~31 +2—DHB时,取消轿内登记 +4—DHB时,保持厅外召唤指令 +8—DHB时,保持轿厢方向为上一次运行方向 备注 +16--DHB时,如DOB按钮持续按超过5秒钟,则前门DHB功能开启; 如RDOB按钮持续按超过5秒钟,则后门DHB功能开启。 厅外召唤取消方式: 17 EN-HCC F167 0 0~2 0—不开启 1—单击销号 2—双击信号 18 19 20 HBDOB-T CB-EXT EN-BTI GROUP

GROUP No 参数 对应F参数 0 GRP-NO F181 0 0~1 默认值 范围 单位 并联电梯编号 0— 并联主梯 1— 并联副梯 说明:主副梯GRP-NO设置成相同则无法正常通讯,自动降为单梯运行 F23 1 GRP-TYP 3 2~3 群控模式 2--群控 3—单梯/并联 备注 F176 F156 F189 10 0 0 10~900 0~2 0~1 s 厅外召唤按钮卡阻检测时间 预留 手动BTI使能: 0—不开通 1—开通 GROUP No 2 参数 GHome-P2 DRIVE

No DRIVE 参数 对应F参数 F129 0 EN-ADO F179 1 6LS-TYP 0 0~1 0 0~1 默认值 范围 单位 提前开门功能开启: 0-关闭提前开门功能 1-开启提前开门功能 6LS类型 0—有6LS开关 1—无6LS开关,通过软件模拟6LS,即在2LS有效时,电梯无法TCI上行 F88 2 3 4 5 6 7 8 SLD-TYP LUp Gain LDn Gain HUp Gain HDn Gain LHight G HHight G DOORS

No 5. DOORS 参数 对应F参数 默认值 范围 单位 门机节能模式开启: 1 DOOR-PWR F188 0 0~1 电梯停车关门到位超过1分钟时,撤销门机力矩 0—不开启 1—开启 门机NDG(强迫关门)功能开启: 2 3 EN-NDG NDG-T F83 F84 0 20 0~1 10~255 s 0—不开启 1—开启 NDG功能延迟时间 备注 F70 F71 F72 F73 F74 F75 0 100 100 100 100 512 512 0~1 0~300 0~300 0~300 0~300 0~1024 0~1024 % % % % 就近平层停靠时是否开门: 0--开门 1--不开门 轻载上行增益 轻载下行增益 重载上行增益 重载下行增益 轻载高度增益 重载高度增益 备注 对应F参数 F196 默认值 64 范围 0~64 单位 并联第二基站 当设置值>=DZNumber时该功能无效 备注