表5-2-4 可缩性支架巷道工程质量标准化验收及考核评分表
施工单位: 工程名称: 工程量: m 检查日期: 年 月 日 检 验 项 目 1.巷道轮廓成形好、支护表面与接茬质量平滑过渡、巷道底板平整、整洁卫生; 工 程 观 感 2.地坪的表面无积水、无淤泥、无杂物,台(5阶和巷道坡度一致,棱角全,扶手牢固 分) 3.水沟及盖板铺设拉线成直线、轨道外观无缺陷、管线敷设平直、预埋件整齐美观、巷道无滴水成线情况; 1 规 格 质 量 (10分) 不合格项 扣分 材 料质 量(10分) 检 查 项 目 1.可缩性支架及构件材质和加工符合设计要求 2.可缩性支架的装配齐全、无锈蚀现象,螺纹部分有防锈油脂 不合格项 扣分 3.背板和充填材料的材质规格符合设计要求 附属工 程 (5分) 2.混凝土(砂浆)地坪标高允许偏差-30~+50、表面平整度(限值)≤10 第二点 第三点 第四点 第五点 1.砌块台阶应砌筑在实底上、粘结牢固,台阶面的平整度偏差10mm,压茬偏差±20mm 合格点数 检 验 项 目 设计尺寸 标准规定(mm) 类别 允许偏差 0~+100 -50~+100 -30~+50 -30~+50 检验 部位 中 左 线 右 全宽 腰 上 线 下 全高 第一点 1 检查2 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 点数 不合扣 格分 点 有中线 巷道 净宽 无中线 巷道 净高 有腰线 无腰线 中线至内沿 腰线至上沿 2 -50~+50 -20~+20 -30~+30 -30~+30 -10~0 ±1‰ 3 水沟 宽度 深度 壁厚 4 坡度 检查项目 1.水平巷道前倾后仰 内 在 质 量 (10分) 左 偏差±1°(1m垂线不大于17mm) 右 偏差±1°,巷道倾角5°~10°,左 2.倾斜巷道支架迎山角为1°~2°,每增加迎山角 右 5°,迎山角增加1° 3.撑(拉)撑(拉)杆垫板的位置、数量,在一个杆垫板的安检查点中,不符合设计要求的不应超过 设 2处 4.背板安设背板排列位置数量基本符合设计要求, 80%以上背紧背牢 位置数量 柱窝挖到实底,底梁铺设在实底上,其5.柱窝深度 深度不小于设计30㎜ 6. 7.支架梁扭矩 8.支架间距 底梁深度 材料质量 偏差≤50mm 偏差≤50mm 左 右 标准规定 检查 项,其中不合格 项,扣 分 总 分 材料质量 附属工程 内在质量 规格质量 附属工程 检查结果 检查 项,其中不合格 项,扣 分 工程观感 检查 项,其中不合格 项,扣 分 得分 工程观感 规格质量 内在质量 检查 项,其中不合格 项,扣 分 检查 项,其中不合格 项,扣 分 审核: 检查人: 记录:
表5-2-5 裸体巷道工程质量检验评定表
施工单位: 巷道名称: 验收长度: 米 标 准 规 定 检验设计 项目 要求 类 别 检查部位 允许偏差 检查点 第 一 点 第二点 第三点 第四点 检 第 查 五 点 点 数 不 合 格 点 扣分 规格质量 2.巷(10道净分) 高 1.巷道净宽 中线至任一帮 无中线(测全宽) 腰线至顶底板 无腰线(测全高) 中线至内沿 腰线至上沿 宽度 深度 壁厚 0~+150 -50~+200 0~+150 -30~+200 -50~+50 -20~+20 -30~+30 -30~+30 -10~0 3.水沟 内在眼痕质量 率 一茬炮超挖不超过3处 ≥60% 检查 处,其中不合格 处 超挖 处 1.巷道轮廓成形好、支护表面与接茬质量平滑过检查 项,其中不合格 项 渡、巷道底板平整、整洁卫生; 工程2.地坪的表面无积水、无淤泥、无杂物,台阶和检查 项,其中不合格 项 观感 巷道坡度一致,棱角全,扶手牢固; (53.水沟及盖板铺设拉线成直线、轨道外观无缺陷、分) 管线敷设平直、预埋件整齐美观、巷道无滴水成检查 项,其中不合格 项 线情况; 检 验 结 果 规格质量 内在质量 工程观感 检查 项,其中不合格 项,扣 分 规格质量 总分 得检查 项,其中不合格 项,扣 分 分 内在质量 检查 项,其中不合格 项,扣 分 工程观感 审核: 检查人: 记录:
17 / 19
附件 工程质量验收评定标准 1.工程质量评定依据
规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量检查验收符合《煤矿安全规程》、GB50213-2010《煤矿井巷工程质量验收规范》、《兖矿集团有限公司煤巷锚杆支护技术规范》、《兖矿集团有限公司岩巷半煤岩巷施工技术规范》及煤炭行业、公司其他相关标准、规范的要求。
2.巷道分类及验收规定 (1)巷道分类
生产矿井井巷分锚喷巷道、锚网索巷道、刚性架棚巷道、可缩性支架巷道、裸体巷道五大类。
(2)工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定 选检查点的规定:
工序验收时每个循环设一个;中间、竣工验收时不应少于3个,间距不应大于25m 选测点的规定:
拱形(含半圆拱和三心拱)断面:每一个检查点上应设10个测点,其中:拱顶和两拱肩各设一个测点;两墙的上、中、下各设一个测点(无中线测全宽);底板中部设一个测点(无腰线测全高)
梯形断面和矩形断面:每一个检查点上应设8个测点,其中:顶和底板各设一个测点(无腰线测全高);两墙的上、中、下各设一个测点(无中线测全宽)
2.工程合格质量规定 分项工程:
(1)分项工程主控项目的质量经抽样检验,每个检验项目的检查点均应符合合格质量规定;检查点中有75%及其以上的测点符合合格质量规定,其余的测点不得影响安全使用;
(2)分项工程一般项目的质量经抽样检验,每个检验项目的测点合格率应达到70%及其以上,其余测点不得影响安全使用;
(3)分项工程具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(或子分部)工程:
(4)分部(或子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格; (5)分部(或子分部)工程质量保证资料应基本齐全。 单位(或子单位)工程:
(6)单位(或子单位)工程所含分部(或子分部)工程的质量均应验收合格; (7)质量控制资料应完整;
(8)单位(或子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整; (9)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定; (10)观感质量验收的得分率应达到70%及以上。 3.当煤矿井巷分项工程质量验收不合格,返工重做的分项工程,应重新进行验收。 4.通过返修或加固处理,经安全评价后仍不能满足安全使用要求的分项工程,严禁验收。
第八条 执行过程中如与现行国家标准、规范有抵触时,按现行国家标准、规范执行。
第九条 本标准未包括的工程项目,各单位可按照本标准制定原则补充临时标准,但不得低于该标准。
18 / 19