好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆敷设施工检查记录DQ1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆敷设施工检查记录 DQ1-01

单位工程名 称 电 缆 序号 编 号 工程编号 设计 实际 中间接 长度 长度 头 数 (mm) (mm) 电缆型号及规格 起 点 终 点 施工班(组)长: 质检员: 技术负责人: 年 月 日 建设(监理)单位专业工程师: 年 月 日 电缆头施工记录

单位工程名称 工程编号 DQ1-02

电缆编号 电缆规格及型号 电缆头型式 电缆头位置 气温(℃) 施工日期 施工人员 施工班(组)长: 质 检 员: 技术负责人: 建设(监理)单位专业工程师: 年 月 日 年 月 日 避雷、接地装置安装检查记录

单位工程名称 工程编号 DQ1-03

施工图号 1、绘图并简述避雷、接地装置情况: 2、接地电测量记录: 检查意见: 施工班(组)长: 质 检 员: 技术负责人: 建设(监理)单位专业工程师: 年 月 日 年 月 日 说明:绘图并简述避雷接地装置情况填写接地种类、材质、规格、长度、埋入深度、连接方法、以及防腐情况等。“检查意见”监理单位填写避雷、接地装置检查中发现的问题,整改意见及确认。

隔离(负荷)开关安装调整记录

单位工程名称 安装地点 型 号 铭 牌 制 造 厂 位号/出厂号 级别 检查调整项目 三级不同时关合距离(mm) 刀刃接触面紧密程度(用塞尺 测量)(mm) 在关合位置刀刃张开的角度(mm) 在开断位置刀刃间最短绝缘距离(mm) 绝缘电阻(MΩ) 接地刀刃检查 接地检查 灭弧触头检查 闭锁装置检查 辅助接头检查 开、合位置制动螺丝检查 结论: 第一级 第二级 第三级 第一级 操作机构型号 第二级 工程编号 调整日期 电压(kV) 电流(A) DQ1-04

第三级 记录人: 年 月 日 班(组)长: 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 说明:适用于各种不同电压等级的隔离开产、负荷开关、负荷开关。单组隔离开关或负荷开关应将调整数据记录填写在左侧栏内。

变压器安装检查记录

单位工程名称 安装地点 设备型号 额定电压 (kV) 制 造 厂 额定容量 (kVA) 额定电流 (A) 产品编号 工程编号 施工图号 相 数 频率(HZ) 出厂日期 DQ1-05

检 查 项 目 技术文件 外观 检查 整体密封检查 核对部件 本体就位 散热器安装 储油柜安装 变 压 器 组 装 储油柜安装 密封垫 绝缘套管 气体继电器 温度计 风扇电动机 箱体接地 油 位 干 燥 器 施工班(组)长: 质 检 员: 技术负责人: 安 装 检 查 情 况 建设(监理)单位专业工程师: 年 月 日 年 月 日 说明:适用于各型电力变压器、整流变压器、调压器、油浸电抗器、炉用变压器及其它变电设备的本件及附件的安装检查。

电缆敷设施工检查记录DQ1

电缆敷设施工检查记录DQ1-01单位工程名称电缆序号编号工程编号设计实际中间接长度长度头数(mm)(mm)电缆型号及规格
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9dstm8zkox03ypi6bk157e16g2f50200otd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享