某综合楼共 10 层,设置了火灾自动报警系统、综合控制室配气体灭火系统等消防措施。采用联动型火灾报警控制器,火灾自动报警控制器每个回路最大的负载能力为 240 个报警点,每层均匀布置 150 个非联动报警点,90 个联动报警点,其中一层至两层为第一回路,三层到四层为第二回路,五层到六层第三回路,总共 3个回路,每个楼层弱电井中安装 3 只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。二层一个设备间布置 26 台电力控制柜,顶棚安装了点型光电烟感探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有 1 台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长 45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜。测试过程中,模拟加烟后,150s 内探测器报警,消防控制室能够接收管路吸气式感烟探测器的报警及故障信号。
四层主控制室为一个气体灭火防护区,安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有 2 台气体灭火装置没有启动,启动的 2 台灭火装置时差为 4 秒,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。使用单位拟定一层重新装修改进,走道(宽 1.5m)采用通透面积占吊顶面积 12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料,回答问题:
1.对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。
(1)每个回路最大负载能力 240 个报警点大于 200 个设置不合理;
系统中每一回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10%的余量。
(2)回路设置不合理,一层一个回路超过 200 个了。
可以每层 2 个回路,这样可以满足非联动控制报警点不大于 200 个,联动控制报警点不大于 100 个,且有 10%余量。每层每个回路包括 150/2=75 个报警点加上 90/2=45 个联动控制点。
(3)每层 3 只短路隔离器设置不合理。每个一个回路 120 个报警点,需要 120/32=4 个,2 个回路需要 8 个,回路都在一层,不存在穿楼板的情况,可以不增加。所以每层需要 8 个隔离器。
2.简述主控制室气体灭火系统充压压力和启动时间的存在问题。
(1)保护区域内预制灭火系统充压压力不得大于 2.5MPa 充压压力应为 2.5MPa,而非 4.2MPa;
(2)同一防护区域内预制灭火系统装置多于一台时,必须同时启动,其动作响应时差不得大于 2s。
3.简述主控制室 2 套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。
(1)驱动瓶连接错误(重新连接驱动瓶);
(2)储存器内压力不足(返回厂家进行维修);
(3)灭火剂输送管道有损伤或堵塞。(更换灭火剂输送管道)
(4)未设置手动与自动控制的转换装置,或虽设置但均处于手动状态。(调整为自动状态)
4.按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。
(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,应不小于 0.5m;
(2)探测器周围水平距离 0.5m 内,不因有遮挡物;
(3)探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;
(4)在宽度小于 3m 的走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温探测器的安装间距不应超过 10m;
点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至墙端的距离,不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当却需要倾斜安装时,倾斜角不应大于 45 度。
5.管路吸气采样感烟探测器的存在问题,并改正。
(1)单管最多开 25 个孔,采用 25 个控制柜,题干错误,应该增加采样管;
(2)测试过程中应该在 120s 内发出报警信号,题干错误。