好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采暖工程施工设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

采暖工程施工设计说明

一、设计概况及设计内容

1、本工程为赤峰学院美术系学生公寓,建成年代为2000年,外墙为节能墙体,总计六层,楼的朝向为东西,每层的高度为3.5米。 2、设计内容:本设计内容为室内采暖系统设计。 二、设计依据:

1、《内蒙古自治区居住建筑节能65%设计标准》(DB23/1270-2008) 2、《住宅建筑规范》(GB50368-2005版)

3、《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 4、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 5、《住宅设计规范》 GB5096-1999(2003版) 6、《供热计量技术规程》(JGJ173-2009) 三、设计参数

1、室外设计参数:冬季采暖计算温度:-19度、冬季平均风速:1.6m/s。 2、室内设计参数:寝室20度,房厅、卫生间等16度。

3、主要设计指标:建筑面积5846平方米,热负荷Q=123KW,采暖面积热指标21W/平方米。 四、系统设计

1、采暖系统形式:散热器、上供下回式供热系统 2、一级网供回水温度85度/60度。 五、设备、管件和管道安装

1、各类设备、管材和阀门等到场后,应有专人检查并确定是否有合

格证以及符合本设计的技术要求,然后方可安装。 2、阀门:供、回水干管采用闸阀,立支管采用铜闸阀。

3、散热器:采用M132式暖气,工作压力为0.5MPa,单片散热量为131W。

4、管材采用焊接钢管

5、管道穿越墙壁均设0.5mm铁皮套管,其两端保持水平;穿越楼板处应配合土建施工预留孔洞,设钢制套管,其顶部应高出地面50毫米,底部应与楼板相平;所有管道穿越楼板、隔墙处均做密闭隔声设施。

6、钢管水平安装安装支架的最大间距按下表选用 DN(mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 非保温管2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 道(m) 保温管道2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.5 5.0 6.0 (m) 六、管道冲洗、试压

1、二级网采暖管道试压为0.5MPa,一小时后压降不超过0.05为合格。

2、采暖系统试压合格后,应对系统反复注水、排水,直至排出水中不含泥沙、砖头、铁屑等杂质,并且水不浑浊才能合格。 七、管道防腐

1、所有管道、支架等,在涂刷底漆前必须清除表面杂物焊渣和锈斑。

2、管道刷防锈漆两遍、银粉两遍。 3、所有支架刷防锈漆两遍。 八、管道保温

1、地沟管道及楼梯间内的采暖管道均在水压试验合格后进行保温。 2、保温材料:聚乙烯、高密度玻璃丝布,厚度不小于30毫米。 八、施工与验收

1、水暖专业施工人员应与土建施工人员密切配合,各种管道的入口及出户标高应与外网和所在地的标高校准后方可施工。施工安装完成后,务必进行系统调试,以准确达到室内要求温度。 2、本工程须经卫生、消防部门审批合格后,方可施工。

3、在施工中如果发现实际情况于设计不符或出现了无法按设计图纸施工时,应与设计院及时协商后方可施工。

采暖工程施工设计说明

采暖工程施工设计说明一、设计概况及设计内容1、本工程为赤峰学院美术系学生公寓,建成年代为2000年,外墙为节能墙体,总计六层,楼的朝向为东西,每层的高度为3.5米。2、设计内容:本设计内容为室内采暖系统设计。二、设计依据:1、《内蒙古自治区居住建筑节能65%设计标准》(DB23/1270-2008)2、《住宅建筑规范》(GB50368-20
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9dppr2290z553973044s2xc786b4a900yyg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享